Не могу понять, в каких документах указаны однозначные требования, что где бы не применялись диэлектрические СИЗ и инструменты, они должны проверяться на диэлектрические свойства с определённой периодичностью.
Интересуют диэлектрические: боты, перчатки, коврики. И так же диэлектрические ножницы для резки проводов (кабелей).
И второй вопрос. Кто имеет право проводить и документировать подобные испытания?
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
в каких документах указаны

В эксплуатационных.

Цитата
Racer написал:
Кто имеет право проводить и документировать подобные испытания?

Кто производит.
 
Цитата
AGVeles написал:
В эксплуатационных.
В паспортах к изделиям?
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Перефразирую свой вопрос.
Какой НПА обязывает собственника имущества проводить испытание диэлектрических свойств изделий с определённой периодичностью?
Если производитель прямо заявляет, что изделие соответствует всем требованиям к диэлектрике и устанавливает срок службы.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
Какой НПА

А у нас НПА много? ПОТ 328н - есть там что?
 
Только это. Больше ничего не нашёл.
1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.

Но это не по теме.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
что где бы не применялись диэлектрические СИЗ и инструменты,

Значит паспорта и руководства.
 
Цитата
Racer написал:
в каких документах указаны однозначные требования, что где бы не применялись диэлектрические СИЗ и инструменты, они должны проверяться на диэлектрические свойства с определённой периодичностью.
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"
Только надо учесть, что это не НПА, а нормативный (технический) акт.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Racer написал:
И второй вопрос. Кто имеет право проводить и документировать подобные испытания?
Лицензированная лаборатория.
Когда работал на эл.станции мы руководствовались именно этой инструкцией о которой сказал Квинтэссентор и у нас была своя эл.лаборатория. Помню инспектора РТН любили по этой инструкции вопросики задавать...
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261
Вот и нас к ней подтягивают.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Вячеслав Сурков написал:
Лицензированная лаборатория.
К стати, в
Цитата
Квинтэссентор написал:
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
немного по другому написано.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
немного по другому написано
об чём? и по сравнению с чем?
Изменено: Квинтэссентор - 26 марта 2019 13:19
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Racer написал:
Какой НПА обязывает собственника имущества проводить испытание диэлектрических свойств изделий с определённой периодичностью?Если производитель прямо заявляет, что изделие соответствует всем требованиям к диэлектрике и устанавливает срок службы.
Цитата
AGVeles написал:
паспорта и руководства
Основание:
ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты:
Цитата
13) в отношении диэлектрических средств индивидуальной защиты от воздействия электрического тока (перчатки диэлектрические, боты и калоши диэлектрические):
диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны проверяться с периодичностью, предусмотренной нормативными документами по электробезопасности, которая также указывается изготовителем в документации к изделию;
14) изготовитель в эксплуатационной документации к диэлектрическим средствам индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должен указывать назначение и условия применения (назначения), а также срок годности, сроки последней и следующей проверок изделия.
Цитата
Racer написал:
нас к ней подтягивают
Попробуйте просвятить их :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Попробуйте просвятить их
Давно пытаюсь.
Спасибо за ответ!

Так. Ну я разобрался немного. Спасибо за ответы и пояснения!
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Чуть не забыл.
Привожу пример паспортов. Это реальные паспорта на диэлектрическую продукцию с магазина 01.
Что то там ничего не указано про повторное освидетельствование ...
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
то то там ничего не указано про повторное освидетельствование
Там написано, что по истечении срока хранения, можно эксплуатировать только при соответствии электрических характеристик требованиям ТУ. А как в этом убедиться без испытания? Срок хранения всего 1 год, выпущены в июне 2016г, уже почти 3 года прошло...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Срок хранения всего 1 год, выпущены в июне 2016г, уже почти 3 года прошло...
Значит выкинуть и закупить новые.
Или провести испытания. Но! это уже по нашему желанию.
А нас обязывают именно провести испытания, ссылаясь на Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
Racer написал:
А нас обязывают именно провести испытания, ссылаясь на Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261
Сначала Вам надо выполнить ПТЭЭП п. 1.2.2 (укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом) и п. 1.2.6 (контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента) в процессе Вы и выйдите на П261.
 
Цитата
Racer написал:
А нас обязывают именно провести испытания, ссылаясь на Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261
Кто вас обязывает? 261 приказ и Инструкция - не НПА, они не могут обязать проводить испытания, но, как правильно указал гость гость, если какой-то НПА обязывает проводить испытания СИЗ, то их нужно проводить в соответствии с Инструкцией и никак иначе.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
но, как правильно указал гость гость , если какой-то НПА обязывает проводить испытания СИЗ, то их нужно проводить в соответствии с Инструкцией и никак иначе