Журнал учета и содержания СИЗ
 
Уважаемые коллеги!!! Подскажите, пожалуйста... В журнале учета и содержания средств защиты есть столбец результат периодического осмотра. У нас на предприятии имеются боты и перчатки диэлектрические. Как я поняла, периодический осмотр необходимо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Так а что конкретно писать в этом столбце? конечно, глупый вопросЮ но все же... :headwall:
 
Цитата
Наталья пишет:
Уважаемые коллеги!!! Подскажите, пожалуйста... В журнале учета и содержания средств защиты есть столбец результат периодического осмотра. У нас на предприятии имеются боты и перчатки диэлектрические. Как я поняла, периодический осмотр необходимо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Так а что конкретно писать в этом столбце? конечно, глупый вопросЮ но все же...
Не глупый, так как не очень большой опыт работы. shuffle:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В эЛЕКТРОУСТАНОВКАХ УТВЕРЖДЕНА приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 Вы с ней знакомы?
П. 2.11. ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Назначение и общие требования
В эксплуатации галоши и боты испытывают (1 раз в 36 мес.)
Нормы и периодичность электрических испытаний диэлектрических галош и бот приведены в Приложении 7. А осматривают их перед применением, но это никак не периодический осмотр. Значит, в этой колонке для бот будет прочерк.
2.10. ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Назначение и общие требования
2.10.4. В процессе эксплуатации проводят электрические испытания перчаток (1 раз в 6
мес.)
2.10.5. Нормы и периодичность электрических испытаний перчаток приведены в Приложении 7.
2.10.7. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. Но опять это не периодический осмотр. Значит, в этой колонке для бот будет прочерк.
1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Но это не значит, что все средства защиты к ним относятся, диэлектрические ковры, щиты (ширмы) и ещё ряд средств которые не испытываются а только осматриваются. Вот в этом случае Вы и заполните эту графу результат периодического осмотра
 
Спасибо Вам большое за столь подробный ответ!!!! :kiss9:
Эх... что бы я без вас делала:))) :2jump:
 
подскажите не у кого ли нет формы журнала учета проверки и испытаний сиз? выложите если есть возможность))) спасибо)