Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Замеры ЭМИ на ПЭВМ

Страницы: 1
Замеры ЭМИ на ПЭВМ, Замеры ЭМИ на ПЭВМ, т.е напряженность и плотность электрического поля
 
Прошу совета : замеряем ЭМИ на ПЭВМ , т.е Е напряженность электрического поля , Бе метром -03, цифры показывают на высорте 1м-57в/м, дальше на высоте 0,5м-75в/м, а заземление в розетке есть и пилот заземлен, а по нормам нано 25в/м, вот и приходится подгонять, но ведь хочется найти причину в завышенных цифрах откуда и что можно посоветовать экспертам ну типа ставим звездочку на 57 и пишем в комнате много электроприборов или сейф стоит или арматура в стене
 
вам лучше обратиться туда http://ciklon.ru/help/, те только вопросы - ответы, но методические материалы
Изменено: Елена - 16 июля 2012 8:07
 
Дмитрий, П.5.3. последнего варианта НД по компьютерам СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», гласит:
«При проведении инструментального контроля ЭМП от ВДТ ПЭВМ в помещениях с высоким уровнем фонового ЭМП промышленной частоты 50 Гц, в которых уровни ЭМП в диапазоне 5 Гц – 2 кГц превышают значения, приведенные в таблице 1 Приложении 2, измерения в этом диапазоне рекомендуется проводить СИ по п.2.3 настоящего Приложения 3 к Правилам.
Уровни электрического и магнитного полей, на рабочих местах пользователей ПЭВМ следует считать допустимыми, если в полосе частот 45 Гц - 55 Гц они не превышают допустимых для населения: напряженности ЭП 500 В/м и индукции МП 5 мкТл, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц – 2 кГц, приведенных в таблице 1 Приложения 2 к Правилам.»
Вы используете прибор ВЕ-метр-АТ003, который сконструирован в соответствии с требованиями п.2.3 Приложения 3 цитированного документа. Поэтому Вы можете, используя соответствующий режим работы прибора (описанный в Руководстве по эксплуатации), сделать следующее:
(1) Измерить уровни электрического и магнитного полей, на рабочих местах пользователей ПЭВМ в полосе частот 45 Гц - 55 Гц и убедиться, что они не превышают допустимых для населения: напряженности ЭП 500 В/м и индукции МП 5 мкТл.
(2) Измерить уровни электрического и магнитного полей в оставшейся части диапазона частот 5 Гц – 2 кГц (для этого следует проводить измерения в режиме режекции полей ПЧ 50 Гц) и убедиться, что они не превышают величин, приведенных в таблице 1 Приложения 2 к Правилам.
(3) Оба результата занести в Протокол измерений, сделав вывод: «Уровни ЭМП удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10»
Причину повышенного уровня ЭМП промышленной частоты 50 Гц можно установить только совместно с электриками, обслуживающими электросеть помещения. Здесь следует учитывать и способ прокладки кабелей (открыто или в защитных металлических коробах, качество заземления, для трехфазной сети – место соединения с нулевым проводом и пр.). В Вашем случае это не требуется, т.к. реального превышения уровней ЭМП над ПДУ нет.
Как сами НД, так и комментарий к ним Вы можете найти в Библиотеке НТД на сайте производителя Вашего прибора http://ntm.ru/control/63.
На форуме этого сайта Вы сможете найти обсуждение Ваших и подобных им проблем, а также высказать свое мнение http://www.forum-ntm.ntm.ru/viewforum.php?f=7&sid=0ec55d5151edeed020f6fb6337568b59
Г.Федорович
Наши приборы работают за Вас!
 
Очень благодарен Вам за четкие пояснения! Спасибо!
 
Здравствуйте! У нас есть прибор ВЕ-метр-АТ003. Замеры от ПЭВМ делаем, частоту 50 Гц вырезает, всё как по санпину 1340-03 и по дополнению 2620-10, здесь вопросов нет. А вот можно ли этим прибором измерять отдельно промчастоту 50Гц для оценки РМ по санпину 1191-03?
 
Цитата
Игорь Денисов пишет:
А вот можно ли этим прибором измерять
В паспорте прибора должно быть написано по каким санпинам и гостам он меряет и что.
 
Цитата
Игорь Денисов пишет:
У нас есть прибор ВЕ-метр-АТ003. Замеры от ПЭВМ делаем, частоту 50 Гц вырезает,
всё как по санпину 1340-03 и по дополнению 2620-10, здесь вопросов нет. А вот
можно ли этим прибором измерять отдельно промчастоту 50Гц для оценки РМ по
санпину 1191-03
Игорь, нескромный вопрос: а у вас есть техническое описание (руководство по эксплуатации, паспорт) на этот прибор? Вы читали? Что написано в этом документе?
Или что-то непонятно из того, что там написано?
 
Цитата
Анатолий Афанасьев пишет:
Цитата
Игорь Денисов пишет:
У нас есть прибор ВЕ-метр-АТ003. Замеры от ПЭВМ делаем, частоту 50 Гц вырезает,
всё как по санпину 1340-03 и по дополнению 2620-10, здесь вопросов нет. А вот
можно ли этим прибором измерять отдельно промчастоту 50Гц для оценки РМ по
санпину 1191-03
Игорь, нескромный вопрос: а у вас есть техническое описание (руководство по эксплуатации, паспорт) на этот прибор? Вы читали? Что написано в этом документе?
Или что-то непонятно из того, что там написано?
Анатолий, большое спасибо! Действительно, я к сожалению, так и не удосужился прочитать инструкцию. Но теперь, знаю, что больше ничего покупать не надо, этого прибора достаточно, чтобы закрыть промчастоту. Просто, согласитесь, на самом деле редко кто внимательно читает руководство и паспорт. Основные вещи уловил и вперёд измерять! Вот так, не читая инструкцию мы потратили бы кучу денег ещё на один прибор 50Гц! А так, сэкономили - ничего дополнительно покупать не надо. Ещё раз большое Вам спасибо, Анатолий!
 
Цитата
Игорь Денисов пишет:
Но теперь, знаю, что больше ничего покупать не надо, этого прибора
достаточно, чтобы закрыть промчастоту.
А вот с этим немного не так. Если Вы посмотрите в том же документе уровни промсчастоты, которые может измерятиь этот прибор, то ивидите, что эти уровни не дотягивают до тех, которые требуются по упомянутым Вами СанПиН 1191-03.
Так что, небольшое уточнение: не нужно ничего покупать для промчастоты 50 Гц только в том случае, если вы не собираетесь делать измерения на рабочих местах с высоким уровнем этих электромагнитных полей (ЛЭП, подстанции, щитовые и пр.). А вот для обычных офисных рабочих мест, действительно, подойдет и этот прибор, и приборы ВСЕХ других производителей.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)