Добрый день, уважаемые инженеры!
будьте добры посмотрите правильно ли составлены программы вводного и первичных инструктажей.
и еще такой вопрос(много читала на форуме, но так ответа и не нашла):надо ли с дворниками , уборщицами проводить обучение по ОТ с проверкой знания, протоколами и тд?
Изменено: Иванова Светлана - 16 мая 2014 15:19
 
Цитата
Светлана Иванова пишет:
будьте добры посмотрите
Посмотрел. И ничего не увидел.

Цитата
Светлана Иванова пишет:
и еще такой вопрос(много читала на форуме, но так ответа и не нашла):надо ли с дворниками , уборщицами проводить обучение по ОТ с проверкой знания, протоколами и тд?
Тут всегда два мнения, Лёлькино неправильное и моё. Объяснять по новой не хочется, да Вы наверное и так видели все доводы "ЗА" и "ПРОТИВ". Я считаю, что таким специальностям хватит и инструктажей. Сажать дворника за парту, это бред Рыжего Осла. Стоит ещё прислушаться к товарищу с ником "гость гость".
Назад в будущее.
 
Цитата
Граф Володье пишет:
Цитата
Светлана Иванова пишет:
будьте добры посмотрите
Посмотрел. И ничего не увидел.
Извините, просто не получается вставить.Сейчас все исправлю
 
ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте для уборщицы офисных помещений


Настоящая программа разработана на основании ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановления Министерства труда России и министерства образования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников предприятий» и предназначена для организации и проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого).


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

п/п

Наименование тем

1

Общие сведения о рабочем процессе и эксплуатируемых приспособлениях и инструменте. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении уборочных работ.

2

Безопасная организация работ.

3

Требования по предупреждению электротравматизма.

4

Порядок подготовки к работе (подготовка СИЗ; подготовка моющих средств, проверка исправности применяемого инструмента и приспособлений).

5

Безопасные приемы и методы работы. Действия при возникновении опасной ситуации.

6

Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими.

7

Характерные причины аварий, пожаров, случаев производственных травм.

8

Действия работника при ухудшении состояния здоровья во время выполнения работ.

9

Меры предупреждения аварий, пожаров. Обязанность и действия работника при аварии, пожаре. Способы применения имеющихся средств пожаротушения, места их расположения.




п/п

Наименование инструкции

1

Правила внутреннего трудового распорядка

2

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для уборщицы офисных помещений

3

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с моющими средствами

4

ИНСТРУКЦИЯ по электробезопасности для присвоения работникам на I группы допуска

5

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях организации

6

ИНСТРУКЦИЯ по правилам оказания первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим


Примечание: при выполнении работ, не включенных в программу первичного инструктажа на рабочем месте, проводить целевой инструктаж, согласно выполняемой работе, после чего приступать к выполнению работ.
 
ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте для слесаря-электрика


Настоящая программа разработана на основании ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановления Министерства труда России и министерства образования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников предприятий» и предназначена для организации и проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого).


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

п/п

Наименование тем

1

Общие сведения о рабочем процессе и эксплуатируемых приспособлениях и инструменте. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении работ.

2

Безопасная организация работ.

3

Требования по предупреждению электротравматизма.

4

Порядок подготовки к работе (подготовка СИЗ; подготовка моющих средств, проверка исправности применяемого инструмента и приспособлений).

5

Безопасные приемы и методы работы. Действия при возникновении опасной ситуации.

6

Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими.

7

Характерные причины аварий, пожаров, случаев производственных травм.

8

Действия работника при ухудшении состояния здоровья во время выполнения работ.

9

Меры предупреждения аварий, пожаров. Обязанность и действия работника при аварии, пожаре. Способы применения имеющихся средств пожаротушения, места их расположения.

10

Оказание первой неотложной помощи пострадавшим




п/п

Наименование инструкции

1

Правила внутреннего трудового распорядка

2

Инструкция по охране труда для слесаря-электрика

3

Инструкция по охране труда при выполнении работ на лестницах и стремянках

4

Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом

5

Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом

6

Инструкция по электробезопасности для присвоения работникам на I группы допуска

7

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях организации

8

Инструкция по правилам оказания первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим


Примечание: при выполнении работ, не включенных в программу первичного инструктажа на рабочем месте, проводить целевой инструктаж, согласно выполняемой работе, после чего приступать к выполнению работ.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
по охране труда для административно-управленческого и инженерно-технического персонала



    1. Общие требования охраны труда

  1. К административно-управленческому, инженерно-техническому персоналу относятся директора, руководители отделов, специалисты (далее – работники).

  2. К самостоятельной работе допускается работники, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности I.

  3. Работник обязан:

  • выполнять только ту работу, которая соответствуют его квалификации и предусмотрена должностной инструкцией;

  • выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

  • соблюдать требования охраны труда;

  • немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

  • проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

  • проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами;

  • уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

  • уметь применять первичные средства пожаротушения.

  1. При работе на работника могут оказывать действие следующие опасные производственные факторы:

  • повышенные уровни электромагнитного излучения;

  • повышенный уровень шума;

  • повышенный или пониженный уровень освещённости;

  • повышенная яркость светового изображения;

  • повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

  • напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки;

  • физические нагрузки (вынужденная поза, длительная статическая нагрузка);
      движущиеся машины и механизмы.
    1.5. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:

  • приходить на работу в чистой одежде и обуви;

  • постоянно следить за чистотой тела, рук, волос;

  • мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, по окончании работы.
    1.6. Запрещается хранить на своем рабочем месте пожаро и взрывоопасные вещества.
    1.7. Запрещается пользоваться приспособлениями и оборудованием, обращению с которым работник не обучен и не проинструктирован.
    1.8. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.
    1.9. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочем месте.
    1.10. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену при условии соблюдения установленных гигиенических требований.
    1.11. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
    1.12. Работник обязан проходить инструктажи:

  • по охране труда на рабочем месте – один раз в шесть месяцев;

  • по правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим – один раз в шесть месяцев;

  • по пожарной безопасности – один раз в шесть месяцев;

  • по электробезопасности – один раз в год.
      1.13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.


      2. Требования охраны труда перед началом работы

    1. Каждый работник перед началом работы обязан:

  • при необходимости проветрить помещение, устранить повышенную подвижность воздуха (сквозняки) и т.д;

  • осмотреть и привести в порядок рабочее место;

  • отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности;

  • проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног;

  • проверить правильность подключения оборудования к сети;

  • проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

  • убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана;

  • протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;

  • проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение “мыши” на специальном коврике, расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла;

  • включить питание ПЭВМ, соблюдая последовательность: сетевой фильтр, монитор, периферийные устройства, процессор.

    1. Работнику не разрешается приступать к работе в случае обнаружения неисправности оборудования и протирать влажной салфеткой электрооборудование, находящееся под напряжением (электровилка вставлена в розетку).

    2. Работник обязан сообщить непосредственному руководителю об обнаруженной неисправности оборудования и приступить к работе после устранения нарушений в работе или неисправностей оборудования.

    3. Запрещается самостоятельно производить какой-либо ремонт неисправного оборудования.
      3. Требования охраны труда во время работы.
    3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение и инструктаж по охране труда.
    3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
    3.3. Во время нахождения на рабочем месте работник не должен совершать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай:

  • не качаться на стуле;

  • не касаться оголенных проводов;

  • не работать на оборудовании мокрыми руками;

  • не размахивать острыми и режущими предметами;

  • не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

  • вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели и розетки;

  • загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольные лампы и др. электронагревательные приборы.
    3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные проходы и проезды.
    3.5. При оформлении документации с использованием ПЭВМ и оргтехники руководствоваться действующими инструкциями (по эксплуатации и охране труда).
    3.6. Запрещается использовать самодельные кипятильники, обогреватели, светильники и прочие электрические приборы не фабричного изготовления.
    3.7. При эксплуатации электроприборов не допускается:

  • оставлять включенные электроприборы без надзора (кроме факса и холодильника);

  • ударять по электроприборам, дергать за шнур питания для их отключения;

  • снимать ограждения, производить ремонт оборудования;

  • допускать касания кабеля с горячими или теплыми предметами;

  • ставить на сетевой кабель посторонние предметы и перекручивать его;

  • допускать попадание влаги на поверхность электроприборов;

  • разрешать работать на оборудовании лицам, не имеющим допуска к работе на нем.
      3.8. При обнаружении постороннего напряжения на оборудовании, во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, задымления немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.
      Не приступать к работе до устранения неисправностей.
      3.9. При нахождении в помещениях и на территории предприятий и организаций работник обязан:

  • ознакомиться с действующими правилами безопасности, со схемами движения по территории и помещениям и выполнять их требования;

  • ходить по лестничным маршам, держась за перила;
3.10. При этом работнику запрещается:

  • стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, под настилами лесов и приставными лестницами;

  • заходить в опасные зоны производства, действия машин, механизмов, оборудования, за ограждения;

  • ходить без надобности по территории и помещениям, отвлекаться от работы самому и отвлекать других;

  • отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и защитные приспособления и устройства;

  • разжигать костры, производить огневые работы в помещениях и на территории предприятия (организации), курить вне специально обозначенных и оборудованных местах;

  • открывать двери электроустановок, открывать или снимать защитные кожухи, ограждения;

  • пить воду, предназначенную для промышленных целей;

  • включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или закрывать краны, задвижки, на которых вывешены предупредительные или запрещающие знаки, снимать знаки.
      3.11. При передвижении пешком выполнять правила дорожного движения для пешеходов:

  • выбрать маршрут передвижения с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь;

  • двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам или идти в один ряд по краю проезжей части. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств;

  • пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

  • в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора;

  • на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен;

  • пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
      3.12. При передвижении на служебной автомашине или маршрутном транспортном средстве необходимо выполнять правила дорожного движения для пассажира:

  • ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

  • при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;

  • посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства;

  • если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или обочины, они могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
    3.13. Пассажирам запрещается:

  • отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

  • при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;

  • открывать двери транспортного средства во время его движения.


      4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

    1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

  • немедленно прекратить работы и известить непосредственного руководителя;

  • под руководством руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

    1. При возникновении пожара, задымлении:

  • немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность непосредственного руководителя, сообщить о возгорании на пост охраны;

  • открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;

  • приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

  • организовать встречу пожарной команды;

  • покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

    1. При несчастном случае:

  • немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

  • принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

  • сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).


    5. Требования охраны труда по окончании работы

    1. После окончания работы необходимо:

  • привести в порядок рабочее место;

  • отключить приборы и оборудование за исключением работающего в ждущем режиме (факс, сигнализация и т.п.);

  • о замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить руководителю.

    1. После окончания работы с ПК соблюдать следующую последовательность его выключения:

  • произвести закрытие всех активных задач;

  • выключить питание системного блока (процессора);

  • выключить питание всех периферийных устройств;

  • отключить блок питания.

    1. Работник обязан по окончанию работы (при длительных перерывах более одного часа) или, уходя с работы, вынуть исправную вилку из исправной розетки, отключить электроэнергию.

    2. Закрыть окна, выключить свет, закрыть двери.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
по охране труда для слесаря-электрика



  1. Общие требования безопасности



  1. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, первичный и инструктаж на рабочем месте, изучившие инструкцию по охране труда, пожарной безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках напряжением до 1000 В.

  2. В процессе работы на слесаря-электрика могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

  • повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

  • нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности помещения;

  • отлетающие твердые частицы;

  • острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов, монтируемых узлов, механизмов, оборудования, инструмента;

  • неудобная рабочая поза;

  • травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок;

  • электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека;

  1. Слесарь-электрик обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

  2. Слесарь-электрик обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации при пожаре.

  3. Слесарь-электрик обязан соблюдать правила личной гигиены труда, содержать в чистоте рабочее место.

  4. В случае травмирования и неисправностей в оборудовании слесарь-электрик немедленно прекращает работу и сообщает о случившемся своему заместителю, оказывает себе или другому работнику первую доврачебную помощь и организует, при необходимости, доставку в учреждение здравоохранения.

  5. Слесарь-электрик обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:

  • приходить на работу в чистой одежде и обуви;

  • постоянно следить за чистотой тела, рук, волос;

  • мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, по окончании работы.

  1. Запрещается хранить на своем рабочем месте пожаро и взрывоопасные вещества.

  2. Запрещается принимать пищу на рабочем месте и курить в неустановленных для этого местах.

  3. Запрещается употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде.

  4. Слесарь-электрик обязан проходить инструктажи:

  • по охране труда на рабочем месте – один раз в три месяца;

  • по правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим – один раз в шесть месяцев;

  • по пожарной безопасности – один раз в шесть месяцев;

  • по электробезопасности – один раз в год.

    1. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

  1. Требования безопасности перед началом работы



  1. Убрать из карманов булавки, иголки, бьющиеся и острые предметы.

  2. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

  3. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

  4. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию и ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать — работают люди».

  5. Подходы к электрооборудованию должны быть чистыми и свободными.

  6. При проверке средств индивидуальной защиты слесарь-электрик должен:

  • проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений;

  • очистить и обтереть их от пыли, проверить по клейму соответствуют ли они напряжению данной электроустановки и не истекли ли сроки периодического испытания. У диэлектрических перчаток перед употреблением проверить отсутствие проколов путем скручивания их в сторону пальцев.
2.7. При проверке инструмента, приспособлений слесарь-электрик-должен:

  • убедиться в исправности инструмента с изоляционными рукоятками. Изоляционные рукоятки должны быть выполнены в виде чехлов или в виде не снимаемого покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, не хрупкого электроизоляционного материала с упорами со стороны рабочего органа. Изоляция должна покрывать всю рукоятку

  • длина должна быть не менее 100 мм до середины упора. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки. Изолирующие рукоятки как на поверхности, так и в толпе изоляции не должны иметь раковин, сколов, вздутий, дефектов;
2.8. Рабочее место должно быть оснащено технологической и организационной оснасткой, инструментом и средствами защиты, необходимыми материалами и изделиями для ремонта электрооборудования.




  1. Требования безопасности во время работы



  1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение и инструктаж по охране труда.

  2. Не поручать свою работу посторонним лицам.

  3. Все работы слесарь-электрик должен выполнять в соответствии с технологической документацией.

  4. При выполнении работ следует использовать только исправный инструмент.

  5. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм; при этом не допускается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого; рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки — заусенцев; при отвертывании и завертывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применить ключи с длинными рукоятками.

  6. Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа.

  7. Рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия должны изготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, клена, рябины) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

  8. Не следует использовать рукоятки изготовленные из мягких и крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т. п.), а также из сырой древесины.

  9. Рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук.

  10. Работать инструментом (например, напильником), рукоятка которого посажена на заостренный конец без металлического бандажного кольца, запрещается.

  11. Инструмент ударного действия(зубила, бородки,просечки,керны и др.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов; на рабочем конце инструмента не должно быть повреждений.

  12. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен гибким несъемным кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой.

  13. Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала; трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента, и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля.

  14. Во время работы кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями и предметами.

  15. При пользовании электроинструментом, его кабель не следует натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз; кабель по возможности нужно подвешивать.

  16. Запрещается держать электроинструмент за провод, касаться руками вращающегося инструмента или производить замену режущего инструмента до полной его остановки, а также работать в рукавицах, а не в диэлектрических перчатках

  17. недопустимо выполнение работ электроинструментом с приставных лестниц; на высоте свыше 1,0 м для работы с электроинструментом должна быть устроена специальная огражденная площадка.

  18. При пользовании электрическим паяльником необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

  • расходуемые припои и флюсы должны находиться в таре, исключающей возможность загрязнения рабочих поверхностей свинцом;

  • электропаяльник для пайки провода и жил (для предотвращения попадания флюса и нагара на поверхность стола и проводов) следует применять на металлической подставке с лотком;

  • для предотвращения ожогов лица и глаз отлетевшими частицами расплавленного припоя, следует пользоваться пинцетом для поддерживания припаиваемых проводов, деталей;

  • промывать места пайки бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями запрещается;

  • тигель для лужения проводов нужно устанавливать в устойчивом положении в металлическом противне с бортиком;

  • не следует оставлять без надзора электропаяльник, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;

  • при коротким перерывах в работе с электропаяльником необходимо класть его на подставку с металлическими скобами, при длительных перерывах — обязательно отключать от сети.

  1. Запрещается работать электропаяльиком при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

  • повреждены штепсельные соединения, электрический шнур или его защитная трубка;

  • появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

  • поломка или появление трещин в рукоятки, защитном ограждении.

  1. Измерение сопротивления изоляции мегаометром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления.

  2. Заземление токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаометра.

  3. При измерении мегаометром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг).

  4. В электроустановках напряжением выше 1000В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическим перчатками.

  5. При работе мегаометром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен , не разрешается.

  6. Не следует оставлять без надзора мегаометр, присоединенный к токоведущим частям, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

  7. При переносе мегаомметрома с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании мегаометр должен быть отсоединен от токоведущих частей.

  8. При выполнении электромонтажных работ должны выполняться следующие требования безопасности:

  • сверление и пробивку отверстий в кирпиче и бетоне необходимо производить с использованием защитных очков с небьющимися стеклами.

  • при пробивке отверстий ручным инструментом необходимо проверить, чтобы длина его рабочей части превышала толщину стены не менее чем на 200 мм;

  • при затягивании провода (кабеля) в трубу (канал) руки работающего должны быть на расстоянии не менее 1 м от торца трубы (канала).

  1. При работе на высоте должны выполняться следующие требования безопасности:

  • следует применять инвентарные средства подмащивания, прошедшие испытания в установленные сроки;

  • при работе на высоте рабочее место должно иметь защитное ограждение;

  • запрещается применять в качестве средств подмащивания ящики, бочки и другие случайные предметы.

    1. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные проходы и проезды.

    2. Запрещается использовать самодельные кипятильники, обогреватели, светильники и прочие электрические приборы не фабричного изготовления.

    3. Во время работы слесарь-электрик должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

    4. Во время работы слесарю-электрику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.



  1. Требования безопасности в аварийных ситуациях



  1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

  2. В случае возникновения возгорания или пожара, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры для тушения пожара.

  3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и обратиться за помощью к мед. работнику, а в случае его отсутствия оказать себе или другим пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и сообщить о случившемся своему заместителю.

  4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью – покинуть опасный участок.



  1. Требования безопасности по окончании работы



  1. По окончании работ слесарь-электрик должен выполнить следующие операции:

  • отключить электроинструмент и другое используемое в работе оборудование;

  • привести в порядок рабочее место, удалив с прроходов посторонние предметы;

  • ручной инструмент, приспособления очистить и убрать в отведенное для хранения место;

  • использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой.

    1. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения.

    2. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

    3. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

    4. Закрыть окна, выключить свет, закрыть двери.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
по охране труда для уборщицы офисных помещений



  1. Общие требования безопасности



  1. К работе в качестве уборщицы офисных помещений допускаются мужчины и женщины, прошедшие вводный инструктаж, первичный и инструктаж на рабочем месте, изучившие инструкцию по охране труда, пожарной безопасности и имеющие 1 группу по электробезопасности. Лица моложе 18 лет не допускаются к работе на высоте, уборке помещений электроустановок и общественных туалетов.

  2. На уборщицу офисных помещений могут действовать следующие опасные и вредные факторы:

  • повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

  • пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны, воды;

  • повышенная подвижность воздуха;

  • повышенное значение напряжения в электрической цепи;

  • острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях, оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений;

  • химические факторы;

  • физические перегрузки.

  1. Для защиты уборщицы офисных помещений от возможного действия неблагоприятных, а также вредных и опасных факторов она должна быть обеспечена спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно утвержденным нормам.

  2. Уборщица офисных помещений обязана соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

  3. Уборщица офисных помещений обязана знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации при пожаре.

  4. В случае травмировании и неисправностей в оборудовании уборщица офисных помещений немедленно прекращает работу и сообщает о случившемся своему непосредственному руководителю, оказывает себе или другому работнику первую доврачебную помощь и организует, при необходимости, доставку в учреждение здравоохранения.

  5. Уборщица офисных помещений обязана проходить инструктажи:

  • по охране труда на рабочем месте – один раз в шесть месяцев;

  • по правилам оказание первой помощи пострадавшим – один раз в шесть месяцев;

  • по пожарной безопасности – один раз в шесть месяцев;

  • по электробезопасности – один раз в год.

    1. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.



  1. Требования безопасности перед началом работы



  1. Надеть спецодежду.

  2. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

  • достаточность освещенности мест уборки;

  • состояние пола и других убираемых поверхностей, отсутствие на них, не огражденных проемов, открытых люков, и т.п. при наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков стекла ит.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

  • исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

  1. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья пола колющих и режущих предметов.

  2. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.

  3. Уборщица офисных помещений должна знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

  • уборочный инвентарь офисных помещений (ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах;

  • ведра, швабры для мытья пола и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку «для пола», «для мебели», «для туалета» и т.д.;

  • уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолировано от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску;

  • не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.



  1. Требования безопасности вовремя работы



  1. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

  2. Для уменьшения выделения пыли при подметании пола производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем пола подмести его и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (режущие) предметы, используя щетки и совок.

  3. Производить дезинфекцию туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

  4. Наполняя ведро сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

  5. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на ¾ вместимости.

  6. Мойку пола производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.

  7. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от сети.

  8. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести, стоя на прочных широких подоконниках. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков – подмостей или лестниц – стремянок, имеющих площадку с ограждением.

  9. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц – стремянок. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

  10. При невозможности закрепления лестницы и на гладких полах (метлаханская плитка, паркет и др.) работать с лестницы только тогда, когда у ее основания находится другой работник для страховки.

  11. Уборку мест расположенных в непосредственной близости от оборудования, производить после полной остановкки движущихся частей.

  12. Следует избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, чтобы металл, имеющий температуру 400-500˚С, по внешнему виду ничем не отличается от холодного.

  13. Присоединение электроприборов к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

  14. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть

  15. Поверхность столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. При уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, что бы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

  16. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины, холодильники следует, отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

  17. При уборке помещений не допускается:

  • сметать мусор и отходы производства в люки, проемы колодцев и т.п.;

  • производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

  • класть тряпки и, какие-либо другие предметы на оборудование;

  • прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводами;

  • производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

  • пользоваться неисправными вентилями и кранами;

  • применять для уборки воду с температурой выше 50˚С, а также сильно действующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

  • мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

  • мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконниках.



  1. Требования безопасности в аварийных ситуациях



  1. При возникновении аварийной ситуации (пожаре, загорании, искрении электропроводки) уборщица офисных помещений обязана немедленно принять меры к отключению электрооборудования и питающей электросети и вызову соответствующих аварийных служб или пожарной охраны и сообщить о случившем руководителю.

  2. Уборщица офисных помещений обязана немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на территории организации, или об ухудшении состояния своего здоровья.

  3. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо оказать первую медицинскую помощь и, при необходимости, вызвать скорую помощь.



  1. Требования безопасности по окончании работы



  1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в установленное место мусор.

  2. Загрязненную ветошь (песок, опилки) после уборки едких (химических веществ и смазочных масел) удалить из помещения в специально отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.

  3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

  4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.

  5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки и тщательно вымыть руки с мылом.

  6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

  7. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить руководителю.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
    по электробезопасности для присвоения работникам на I группы допуска


Статистика электротравматизма
Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм, 12-13% от общего числа смертельных случаев – смертельные электротравмы. К наиболее неблагополучным отраслям относятся: лёгкая промышленность, где электротравматизм составляет 17% от числа смертельных несчастных случаев, электротехническая промышленность – 14, химическая – 13, строительство, сельское хозяйство – по 40%, быт – примерно 40%.


Понятие об электробезопасности. Электрические травмы
Под электробезопасностью понимается система организационных и технических мероприятий по защите человека от действия поражающих факторов электрического тока.
Электротравма результат воздействия на человека электрического тока и электрической дуги.
Электрический ток, проходя через живой организм, производит:

  • термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных волокон и т.п.;

  • электролитическое (биохимическое) действие – выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических составов;

  • биологическое (механическое) действие – выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких).
К электротравмам относятся:

  • электрические ожоги (токовые, контактные дуговые, а также комбинированные);

  • электрические знаки («метки»), металлизация кожи;

  • механические повреждения;

  • электроофтальмия;

  • электрический удар (электрический шок).
В зависимости от последствий электрические удары делятся на четыре степени:

  • судорожное сокращение мышц без потери сознания;

  • судорожное сокращение мышц с потерей сознания;

  • потеря сознания с нарушением дыхания или сердечной деятельности;

  • состояние клинической смерти в результате фибрилляции сердца или асфиксии (удушья).

    Основные неблагоприятные последствия, которые могут наступить вследствие поражения электрическим током:

Протекание электрического тока через органы человека может вызвать остановку сердца, дыхания; разрывы мышц, поражение мозга, ожоги. Такие повреждения характерны для поражающего тока величиной более 10 миллиампер, однако даже ток ощущения (1-2 мА) способен напугать человека, вследствие чего не исключены механические травмы (например, вследствие падения с высоты).

    Факторы, определяющие исход поражения.

Основными факторами, определяющими исход поражения, являются:

  • величина тока и напряжения;

  • продолжительность воздействия тока;

  • сопротивление тела;

  • петля («путь») тока;

  • психологическая готовность к удару.

    Величина тока и напряжения.

Электрический ток, как поражающий фактор, определяет степень физиологического воздействия на человека. Напряжение следует рассматривать лишь как фактор, обуславливающий протекание того или иного тока в конкретных условиях – чем больше напряжение прикосновения, тем больше поражающий ток.
По степени физиологического воздействия можно выделить следующие поражающие токи:

  • 0.8 – 1.2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать);

  • 10 - 16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;

  • 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 50% при продолжительности его воздействия не менее 0.5 секунды.
Следует отметить, что никакое напряжение нельзя признать полностью безопасным и работать без средств защиты. Так, например, автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12-15 Вольт и не вызывает поражения электрическим током при прикосновении (ток через тело человека меньше порогового ощутимого тока). Но при случайном замыкании клемм аккумулятора возникает мощная дуга, способная сильно обжечь кожу или сетчатку глаз; также возможны механические травмы (человек инстинктивно отшатывается от дуги и может неудачно упасть). Точно также человек инстинктивно отшатывается при прикосновении к сети временного освещения (36 Вольт, ток уже ощущается), что грозит падением с высоты, даже если ток, протекающий через тело невелик, и не мог бы вызвать поражения сам по себе.
Таким образом, сколь угодно низкое напряжение не отменяет использования средств защиты, а лишь изменяет их номенклатуру (вид), например, при работе с аккумулятором следует пользоваться защитными очками. Производить работы на токоведущих частях без применения средств защиты можно только при полном снятии напряжения!

    Продолжительность воздействия тока.

Установлено, что поражение электрическим током возможно лишь в стоянии полного покоя сердца человека, когда отсутствуют сжатие (систола) или расслабление (диастола) желудочков сердца и предсердий. Поэтому при малом времени воздействие тока может не совпадать с фазой полного расслабления, однако всё, что увеличивает темп работы сердца, способствует повышению вероятности остановки сердца при ударе током любой длительности. К таким причинам следует отнести: усталость, возбуждение, голод, жажду, испуг, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, болезни и т.п.

    Сопротивление тела.

Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется в пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегом. С достаточной степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Герц, сопротивление тела человека являйся активной величиной, состоящей из внутренней и наружной составляющих. Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600 – 800 Ом. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление тела человека определяется в основном величиной наружного сопротивления, а конкретно – состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0.2 мм (в первую очередь ее наружным слоем – эпидермисом).
Примеров тому немало, вот один из них. Рабочий опускает в электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия, и поражение произошло при явно безопасной петле тока.
Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять сопротивление кожи за 1, то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 0.15 - 0.20, а сопротивление нервных волокон – всего лишь 0.025 («нервы» – отличные проводники электрического тока!). Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека произошло при напряжении 5 Вольт. Сопротивление тела не является постоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 12 раз, в воде – в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя.
Таким образом, к факторам состояния человека, существенно увеличивающим вероятность смертельного поражения человека электрическим током следует отнести:

  • всё, что увеличивает темп работы сердца – усталость, возбуждение, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, болезни;

  • все, что уменьшает сопротивление кожи – потливость, порезы, принятие алкоголя.

Путь («петля») тока через тело человека.

При расследовании несчастных случаев, связанных с воздействием электрического тока, прежде всего выясняется, по какому пути протекал ток. Человек может коснуться токоведущих частей (или металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением) самыми различными частями тела. Отсюда – многообразие возможных путей тока.
Наиболее вероятными признаны следующие:

  • «правая рука - ноги» (20% случаев поражения);

  • «левая рука - ноги» (17%);

  • «обе руки - ноги» (12%);

  • «голова - ноги» (5%);

  • «рука - рука» (40%);

  • «нога - нога» (6%).
Все петли, кроме последней, называются «большими», или «полными» петлями, ток захватывает область сердца и они наиболее опасны. В этих случаях через сердце протекает 8-12 процентов от полного значения тока. Петля «нога - нога» называется «малой», через сердце протекает всего 0.4% от полного тока. Эта петля возникает, когда человек оказывается в зоне растекания тока, попадая под шаговое напряжение.
Шаговым называется напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока в земле, при одновременном касании их ногами человека. При этом чем шире шаг, тем больший ток протекает через ноги.
Такой путь тока не несет прямой опасности жизни, однако под его действием человек может упасть и путь протекания тока станет опасным для жизни.
Для защиты от шагового напряжения служат дополнительные средства защиты – диэлектрические боты, диэлектрические коврики. В случае, когда использование этих средств не представляется возможным, следует покидать зону растекания так, чтобы расстояние между стоящими на земле ногами было минимальным - короткими шажками. Безопасно также передвижение по сухой доске и прочим сухим, не проводящим ток предметам.

    Меры предосторожности при использовании электрических приборов и сетей.

При пользовании любым электрическим прибором или аппаратом необходимо всегда твердо помнить о том, что неумелое обращение с ним, неисправное состояние электропроводки или самого электроприбора, несоблюдение определенных мер предосторожности может привести к поражению электрическим током. Кроме того, неисправности электропроводки и электроприборов могут стать причиной загорания проводов и возникновения пожаров.
Практические меры безопасного применения электроэнергии не сложны, и каждый потребитель электроэнергии в состоянии их выполнять в процессе повседневного пользования электрическим током. Для этого необходимо:

  • поддерживать в исправном состоянии электросеть и подключаемые к ней электроприборы;

  • знать и всегда выполнять основные требования, предъявляемые к устройству электроустановок, и меры предосторожности при пользовании ими;

  • ощутив при прикосновении к металлическим конструкциям действие электрического тока – немедленно принять меры к недопущению в опасное место людей и доложить об этом руководителю.

    Защита проводов

Электропроводка должна иметь исправную защиту от коротких замыканий, то есть от соприкосновения оголенных частей проводов и токоведущих частей приборов между собой. Эта защита осуществляется обычно предохранителями или автоматическими выключателями на групповом щитке.
Нельзя применять вместо пробочных предохранителей всякого рода суррогаты в виде пучка проволоки (так называемые «жучки») и тому подобного! Нельзя исключать из схемы автоматические расцепители («автоматы») и УЗО, даже если их постоянно «выбивает»!
В случае перегорания предохранителя, равно как и автоматического расцепителя, его следует заменить новым ТОГО ЖЕ НОМИНАЛА (ТОКА).

    Исправность изоляции

Ветхая или поврежденная изоляция электрических проводов может быть причиной пожара, несчастного случая и утечки электроэнергии. Поэтому, во избежание повреждения изоляции и возникновения коротких замыканий с вытекающими отсюда последствиями, нельзя защемлять электрические провода дверьми, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях, оттягивать их веревкой или проволокой. Недопустимо также заклеивать провода обоями, бумагой, закрывать драпировкой, коврами, прокладывал провода или закладывать шнуры к переносным электроприборам за батареи парового или водяного отопления, во избежание преждевременного высыхания изоляции.
По тем же причинам не следует допускать непосредственного касания электрических проводов с трубами отопления, водопровода, с газопроводами, телефонными и радиотрансляционными проводами. В местах пересечения и касания на электрические провода должна быть наложена дополнительная изоляция или надеты резиновые трубки. Необходимо всегда помнить, что прикосновение к оголенным токоведущим проводам, так же как и к неисправным и поврежденным аппаратам, приборам, электроарматуре, представляет большую опасность для жизни.
Ремонт электрической проводки должен производиться только квалифицированными работниками при полном отключении ремонтируемого участка проводки.

    Электрическая арматура (корпуса и элементы электроприборов)

Необходимо обращать внимание на состояние электрической арматуры и поддерживать ее всегда в исправном состоянии. Защитные крышки выключателей и прочей арматуры должны быть всегда на месте. Проводка к выключателям и штепсельным розеткам должна быть смонтирована надежно.
При пользовании оргтехникой, переносными лампами или электрическими приборами следует внимательно следует следить за состоянием шнуров, соединяющих прибор со штепсельной вилкой. Нельзя допускать перекручивания шнура, узлов в нем, чрезмерного износа оплетки и изоляции, а также оголения токоведущих жил и соединения (замыкания) их на металлический корпус арматуры.
Если вилка плохо держится в розетке или нагревается вследствие плохого контакта, искрит, потрескивает, необходимо прекратить пользоваться аварийным прибором и вызвать электрика. Необходимо также регулярно проверять места выхода шнуров из штепсельной вилки, то есть там, где наиболее часто перетирается изоляция и замыкаются провода. В интересах безопасности установка штепсельных розеток вблизи батарей отопления, газовых и водопроводных труб, и прочих заземленных частей не рекомендуется.
При пользовании любым переносным электроприбором с металлическим корпусом или переносной лампой во избежание опасности не следует одновременно касаться каких-либо заземленных частей, например, батарей отопления, различных трубопроводов – с одной стороны, и корпуса прибора – с другой, так как это опасно для жизни.

    Осветительные приборы

Электрические лампы накаливания, как выделяющие при работе значительное количество тепла, не должны касаться бумажных, матерчатых и каких-либо других горючих материалов. Висячие лампы во избежание разрыва изоляции проводов не допускается подвешивать на токоведущие провода, если это не предусмотрено конструкцией провода.
При замене перегоревших электрических ламп накаливания необходимо
соблюдать осторожность:


  • заменяйте лампу только при отключенном положении выключателя этой лампы.

  • даже при отключенном выключателе в патроне лампы сохраняется опасное для жизни напряжение – нельзя касаться металлического цоколя лампы при ее установке!

  • избегайте касаться осветительной арматуры мокрыми руками, особенно в сырых помещениях.

  • не смотрите на лампу в момент включения – она может взорваться.

    Электронагревательные приборы

Электронагревательные приборы следует применять только заводского изготовления. Перед первым подключением какого-либо нагревательного или другого переносного прибора необходимо проверить, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке (щитке) напряжению сети. Несоответствие напряжения приведет к быстрому перегоранию нагревательного элемента, например, если прибор на 127 Вольт включить в сеть 220 Вольт, и наоборот, мощность прибора будет недоиспользована, если прибор с напряжением 220 Вольт будет включен на напряжение 127 Вольт.
ЗАПРЕЩЕНО подключать в одну розетку более одного электронагревательного прибора или прожектора.
Перегрузка сети при неисправной защите может привести к преждевременному пересыханию изоляции, а может быть, и к загоранию проводов. Особую опасность такое одновременное подключение создает, когда в групповом щитке стоят «жучки» вместо нормальных предохранителей.
Включение и отключение нагревательных и других переносных электроприборов в штепсельною розетку следует осуществлять с помощью штепсельной вилки, беря ее за изолированную часть – колодку. Вытягивать вилку из розетки за шнур недопустимо во избежание обрыва шнура или оголения и замыкания проводов.
Заполнение электронагревательных приборов, чайников, кастрюль, кофейников и других емкостей следует производить при отключенном состоянии прибора во избежание поражения током из-за одновременной связи с землей (через кран) и корпусом электроприбора.
Кипятильники (нагреватели для воды), предназначенные для опускания в сосуд, нельзя включать прежде, чем они опущены в воду. Отключение кипятильника производится раньше, чем он вынимается из воды. Несоблюдение этого правила влечет за собой перегорание нагревательных элементов и порчу самих приборов.
Электрические плитки и другие нагревательные приборы должны применяться только на огнестойком основании, то есть устанавливаться на керамической, металлической или асбоцементной подставке.
Нельзя допускать установки нагревательных приборов близко к легко возгораемым предметам – занавесям, портьерам, скатертям и т.д. или ставить их непосредственно на деревянные столы, подставки. Нельзя сушить непосредственно на корпусах нагревательных приборах одежду и обувь – это ведет к пожару!
При пользовании электрическими нагревательными приборами недопустимо оставлять их без надзора. При уходе нагревательные приборы должны быть отключены.
Необходимо всегда помнить, что прикосновение к включенному неисправному нагревательному прибору представляет большую опасность для человека.
Следует пользоваться приборами закрытого типа, где нагреватель помещен в специальную защитную оболочку, которая предохраняет спираль от механических повреждений. Пользование приборами закрытого типа более безопасно, так как в них исключается возможность прикосновения к нагревательному элементу.
Нельзя включать в сеть неизвестные электроприборы: они могут быть неисправными или не рассчитанными на напряжение сети.

    Помещения с повышенной опасностью

Особую осторожность при пользовании электроэнергией необходимо соблюдать в тех помещениях, которые относятся к категории сырых, а потому опасных для человека в смысле последствий прикосновения к токоведущим частям вследствие наличия сырости на полу.
Пользоваться переносными электроприборами и переносными светильниками без особых мер защиты в этих помещениях категорически запрещается. Мокрый пол является хорошим проводником электричества. Человеку, стоящему на мокром или влажном полу, достаточно прикоснуться рукой к какой-либо токоведущей части, чтобы ток прошел через все тело, а это может привести к тяжелому поражению человека. Потому нельзя допускать в сырых или имеющих заземленные части (батареи отопления, трубы водопровода, газопровода, газовые плиты и др.) помещениях подвеску светильников на доступной с пола высоте, то есть не ниже 2,5 м от пола. Нарушение этого требования весьма опасно.
Проводка в сырых помещениях должна выполняться скрыто.
С другой стороны, близость заземленных частей как, например, в ваннах, где сконцентрированы трубы водопровода, газопровода, также представляет большую опасность при случайном прикосновении человека к какой-либо токоведущей частью при одновременном соприкосновении с заземленными частями. Поэтому в помещениях этой категорий установка штепсельных розеток категорически воспрещается.

    Наружная проводка

В малоэтажные здания электрическая энергия иногда подводится по воздушным сетям через так называемые воздушные вводы, откуда питающие провода подаются на изоляторы, установленные на стене дома.
К оборвавшимся или обвисшим проводам наружной проводки прикасаться нельзя и необходимо предостеречь от этого других, особенно детей, во избежание поражения электрическим током.
Запрещается влезать на опоры (столбы) воздушных электрических линий, играть под проводами в футбол или запускать змеев, разбивать изоляторы, набрасывать на провода проволоку и другие предметы.
Если замечены упавшие столбы, провисание или падение на землю проводов электрических воздушных линий, нельзя подходить к ним ближе 8 м. Надо установить надзор и немедленно сообщить об этом в Аварийно - эксплуатационный участок или вышестоящему руководителю.
Необходимо указать также на возможную опасность, когда непосредственно под воздушной линией и воздушными вводами возводятся постройки, складываются материалы и т.п., устраиваются временные проводки для подключения осветительных и других приборов, находящихся вне помещений. Все это является источником большой опасности.
Недопустимо выносить включенные под напряжение всякого рода электрические прибор в том числе переносные лампы, радиоприемники, из помещений наружу, как говорят, на свежий воздух. При неисправности изоляции, пробое ее на корпус прибора человек, стоящий на земле и касающийся одновременно какой-либо металлической части прибора или радиоприемника, неизбежно попадает под напряжение, что может иметь тяжелые последствия.

    Прочие неисправности

Внешним признаком неисправности проводки или электрических приборов является специфический запах подгорающей резины (или пластмассы), искрение, перегрев штепсельных розеток и вилок, особенно из пластмассы. Эти признаки должны всегда привлекать внимание. При любом сомнении в исправности проводки или приборов необходимо произвести их проверку, для чего обратиться к электрику. Каждому потребителю электрической энергии необходимо помнить основное правило: нельзя заниматься «исправлением» электрических приборов, электрической арматуры, участков электрической сети под напряжением, то есть без отключения их от электрической сети.
    Тушение пожара
В случае возникновения в помещении пожара в результате замыкания проводов или неисправности электроприбора необходимо немедленно отключить участок сети, где начался пожар. Одновременно необходимо вызвать пожарную команду.
Отключение сети осуществляется выключением доступного коммутационного аппарата или разъема. Лицам с I группой по электробезопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ принимать какие-либо иные меры к отключению напряжения, не разрешенные им в режиме обычной эксплуатации: перерубать кабеля, вскрывать щиты, преднамеренно закорачивать токоведущие проводники – это опасно для жизни.
После снятия напряжения можно тушить пожар любым доступным способом.
Если очаг пожара не отключен от питающей сети (или отключен частично, или не имеется твердой уверенности в полном снятии напряжения), то тушить пожар допускается только сухим песком, углекислотным или порошковым огнетушителем. Нельзя до отключения очага пожара от сети тушить пожар водой .
При тушении пожара необходимо, по возможности, не допускать попадания воды на провода и приборы, которые могут остаться под напряжением, а также не касаться голыми или мокрыми руками оборвавшихся во время пожара или упавших проводов, которые могут остаться под напряжением.
    Правила оказания первой медицинской помощи

    От действия электрического тока.

Оказывающий первую помощь должен:

  • освободить пострадавшего от действия электрического тока, соблюдая необходимые меры предосторожности (при отделении пострадавшего от токоведущих частей и проводов нужно обязательно использовать сухую одежду или сухие предметы, не проводящие электрических ток);

  • в течение 1 минуты оценить общее состояние пострадавшего (определение сознания, цвет кожных и слизистых покровов, дыхания, пульса, реакции зрачков);

  • при отсутствии сознания уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку, смоченную раствором нашатырного спирта, проводить общее согревание;

  • при необходимости (очень редкое и судорожное дыхание, слабый пульс) приступить к искусственному дыханию;

  • проводить реанимационные (оживляющие мероприятия) до восстановления действия жизненно важных органов или до проявления явных признаков смерти;

  • при возникновении у пострадавшего рвоты повернуть его голову и плечи набок для удаления рвотных масс;

  • после проведения реанимационных мероприятий обеспечить пострадавшему полный покой и вызвать медперсонал;

  • при необходимости транспортировать пострадавшего на носилках в положении «лежа».
При ожогах.
    Оказывающий первую помощь пострадавшим при термических и электрических ожогах обязан:

  • вывести пострадавшего из зоны действия источника высокой температуры;

  • потушить горящие части одежды (набросить любую ткань, одеяло и т.п. или сбить пламя водой);

  • дать пострадавшему болеутоляющие средства;

  • на обожженные места наложить стерильную повязку, при обширных ожогах прикрыть обожженную поверхность чистой марлей или проглаженной простыней;

  • при ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (1/2 чайной ложки кислоты на стакан воды);

  • доставить пострадавшего в медпункт.
Оказывающий первую помощь при химических ожогах обязан:

  • при попадании твердых частичек химических веществ на пораженные участки тела удалить их тампоном или ватой;

  • немедленно промыть пораженное место большим количеством чистой холодной воды (в течение 10-15 минут);

  • при ожоге кожи кислотой делать примочки (повязку) с раствором питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан воды);

  • при ожоге кожи щелочью делать примочки (повязку) с раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды) или со слабым раствором уксусной кислоты (1 чайная ложка столового уксуса на стакан воды);

  • при попадании жидкости или паров кислоты в глаза или полость рта промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды);

  • при попадании брызг или паров щелочи в глаза или полость рта промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (1/2 чайной ложки на стакан воды);

  • при попадании кислоты или щелочи в пищевод дать выпить не более 3 стаканов воды, уложить и тепло укрыть пострадавшего;

  • в тяжелых случаях доставить пострадавшего в медпункт или любое лечебное учреждение.
Запрещается:

  • смазывать мазями или присыпать порошками обожженные участки кожи и слизистых поверхностей;

  • вскрывать пузыри;

  • удалять приставшие к обожженному месту различные вещества (мастика, канифоль, смолы и др.);

  • срывать одежду и обувь с обожженного места;

  • касаться руками обожженных участков кожи.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
    о мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях организации



  1. Общие положения



  1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений ООО «ЭНИГМА-Сервис» (далее - Организация) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.
1.2. Все работники организации должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

  • вводный;

  • первичный;

  • повторный (не реже 1 раза в год);

  • внеплановый;

  • целевой.
1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится инженером по охране труда и пожарной безопасности или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.
1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит ответственный за противопожарную безопасность.
1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.7 Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.
1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.



  1. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в организации,
обязанности работников


  1. Руководитель организации обязан:

  • соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

  • разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

  • проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

  • содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

  • оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

  • предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

  • обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятий;

  • предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

  • незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

  1. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях Организации:

  • обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

  • обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012);

  • обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

  • обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

  • в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

  • определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год.

  • обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

  • в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

  • обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

  • обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

  • обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

  • обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г.

  1. Работники обязаны:

  • соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;

  • знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

  • выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

  • при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

  • знать контактные номера телефоно для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

  • оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

  • уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

  • своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;

  • выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране труда и руководителей организации.



  1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей

  1. На объекте (территории, здании, сооружении), в помещениях с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

  2. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях Организации запрещается:

  • хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

  • использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

  • размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

  • устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

  • снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

  • производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

  • загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

  • проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

  • остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

  • устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

  • устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

  • устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

  1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

  3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

  • устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

  • загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

  • устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

  • фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

  • закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

  • заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
3.8. Запрещается:

  • эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

  • пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

  • обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

  • пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

  • применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

  • оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

  • размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

  • использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
3.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
3.10. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
3.11. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

  • оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

  • закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

  • подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

  • выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
3.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

    1. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

    2. На объектах организаций торговли запрещается:

  • проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;

  • осуществлять продажу легковоспламеняющмихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности ФЗ.1, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  • устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей.

    1. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.

    2. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

    3. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

  • устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

  • загромождать выездные ворота и проезды;

  • производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

  • оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

  • заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

  • хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

  • подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

  • подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

    1. Пожароопасные работы

      4.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

    • производить составление и разбавление всех видов красок и лаков в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно,размещать лакокрасочные материалы в помещении в количестве. Не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

    • не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

    • помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

    • промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
      4.2. При проведении огневых работ необходимо:

    • перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

    • обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

    • плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

    • осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

    • прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

    • способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
      4.3. При проведении огневых работ запрещается:

    • приступать к работе при неисправной аппаратуре;

    • производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

    • использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

    • хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

    • допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

    • допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

    • производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

    • проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

    • Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;
      4.4. При проведении газосварочных работ:

    • переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

    • в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";

    • по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

    • открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

    • закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

    • карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

    • в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

    • вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;

    • запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

    • хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;

    • запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

    • при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

    • запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

      4.5. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:


    • использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;

    • загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

    • загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

    • производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

    • перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

    • переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

    • форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

    • применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.
      4.6 При проведении электросварочных работ:

    • запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

    • следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

    • следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

    • необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

    • в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

    • запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

    • в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

    • конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

    • следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

    • необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

    • чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;

    • питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;

    • при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.
      4.7. При огневых работах, связанных с резкой металла:

    • необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

    • допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

    • необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

    • применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

    • бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

    • запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

    • запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.
      4.8. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).
      4.9. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.
      4.10. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
      4.11. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

    • применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

    • повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

    • заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;

    • отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

    • ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

    1. Порядок и нормы хранения и траспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов



    1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

    2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

    3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

    4. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

    5. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

    6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

    • эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

    • присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

    • проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.



    1. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы



    1. После окончания работы все помещения и склады проверяют внешним визуальным осмотром.

    2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю

    3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

    4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

    5. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны.



    1. Порядок использования первичных средств пожаротушения

    1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.

    2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

    3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

    4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

    5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

    6. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

    7. Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые и углекислотные огнетушители.

    8. Правила применения первичных средств пожаротушения:

    • поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

    • сорвать пломбу;

    • выдернуть чеку за кольцо;

    • нажимаем рычаг на корпусе;

    • путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.



    1. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции



    1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

    2. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

    3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

    4. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.



    1. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды

      1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

      2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя центролизовано сдаваться в стирку.



    1. Обязанности и действия работников при пожаре



    1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

    • немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 112 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

    • принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

    • отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

    • приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

    • сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

    • при общем сигнале опасности покинуть здание.
    10.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

    • вызвать по телефону пожарную охрану;

    • немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

    • сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;

    • принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.
    10.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшие к месту пожара, обязано:

    • продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (генеральный директор, учредитель);

    • в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

    • при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

    • прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

    • удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

    • осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

    • обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

    • одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

    • организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
    10.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
     
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    Лёлькино неправильное и моё
    Ты опять ошибся, частицу "и" не в том месте поставил, я исправила
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    Лёлькино И неправильное моё
    :laugh4:
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:
    Сейчас все исправлю
    Зря старались, он даже смотреть не будет, не то, что читать... Вон сразу же убежал....
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:
    ПРОГРАММА
    первичного инструктажа на рабочем месте для уборщицы офисных помещений
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:

    ИНСТРУКЦИЯ по правилам оказания первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим
    выделенное убрать, это называется первая помощь пострадавшим на производстве
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:
    ИНСТРУКЦИЯ №
    по охране труда для слесаря-электрика
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:
    Требования безопасности перед началом работы
    охраны труда! :umnik:
    По смыслу нормально!
    Ну, а содержание не смотрела, Вы уж сами....
    Изменено: Лёлька - 16 мая 2014 17:13
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Даже палец судорогой свело, пока крутил колесико, пытаясь объять выложенные доки... :(
    "Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
     
    Цитата
    бывший главБух пишет:
    Даже палец судорогой свело, пока крутил колесико, пытаясь объять выложенные доки...
    только у меня выдержки хватило! :laugh4:
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Цитата
    Светлана Иванова пишет:
    надо ли с дворниками , уборщицами проводить обучение по ОТ с проверкой знания, протоколами и тд?
    забыла ответить....
    Порядок, форма, продолжительность и пр. обучения и проверки знаний работников рабочих профессий определяет РБТДЛ (п.2.2.3 постановления 1/29) - как решите, так и надо!
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Цитата
    Лёлька пишет:
    только у меня выдержки хватило!
    Я знал это!

    Цитата
    Лёлька пишет:
    забыла ответить....
    Ух ты!!! Ну наконец-то хоть какие-то сдвиги. Ох Антоныч, ну не можешь ты категорично ответить, всегда оставишь тропинку к отступлению. Хитра баба!
    Назад в будущее.
     
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    не можешь ты категорично ответить,
    Я то могу, только ты всё равно спорить будешь
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    всегда оставишь тропинку к отступлению
    Это я у тебя научилась :laugh4:
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Вот только не надо на меня всё валить.
    Назад в будущее.
     
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    Вот только не надо на меня всё валить.
    Согласна, мне до тебя далеко, ещё учиться и учиться :laugh4:
    На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
     
    Цитата
    Лёлька пишет:
    Цитата
    Граф Володье пишет:
    Вот только не надо на меня всё валить.
    Согласна, мне до тебя далеко, ещё учиться и учиться
    Я смотрю ты сегодня в ударе.
    Назад в будущее.
    Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.
    Читают тему
    модератор форума: Павел.


    Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

    Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)