Добрый день!
ГОСТ Р 55525-2017 гласит, что
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные сборно-разборные стеллажи (далее - стеллажи) высотой до 16 м, предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, обслуживаемые напольной штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях.

Наш склад оборудован стеллажами вот такого типа
Необходимо ли соблюдать ГОСТ Р55525-2017, а точнее 10.3.2 "Полное техническое освидетельствование"
если штабелирующей техникой не пользуемся, только стремянка.
Изменено: Ohno! - 16 ноября 2020 11:00
I push my fingers into my eyes
 
ГОСТ Р 57381-2017 гласит, что
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные сборно-разборные стеллажи (далее - стеллажи) высотой до 16 м, предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, эксплуатируемые в закрытых помещениях; размещение грузов на стеллажах производится вручную.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,вот странная ситуация, у изделия может быть декларация , в которой прописано, что соответствует ТР ТС 025/212 "О безопасности мебельной продукции". Тогда получается, что ГОСТ Р 57381-2017не применим?
I push my fingers into my eyes
 
Вы считаете, что ваши стеллажи - это мебель для книготорговых помещений или мебель бытовая и для общественных помещений по функциональному назначению? Иначе как они могут иметь декларацию соответствия по ТР ТС 025/212?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,лично я считаю, что они не относятся к этому, но за неимением паспортов начал искать на просторах интернета схожие модели и нашел на сайте Петровича схожий стеллаж, и о чудо, в документах на него прикреплена Декларация соответствия по ТР ТС 025/212.
Тут возникает следующий вопрос, какие требования по используемому оборудованию для складов, можем ли мы как Юр.лицо использовать такие стеллажи которые идут по ТР ТС 025/212...
I push my fingers into my eyes
 
ТР ТС 025/212 не рассматривает мебель металлическую от слова "вообще".
Кроме того, самое первое словосочетание в названии ГОСТ Р 57381-2017 вам ничего не подсказывает?
Вы уж определитесь, что вам нужно конкретно...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Ohno! написал:
какие требования по используемому оборудованию для складов, можем ли мы как Юр.лицо использовать такие стеллажи которые идут по ТР ТС 025/212...
Любые, какие сочтёте нужным соблюдать. Изготовитель вон до чего додумался, чтобы сертифицированную продукцию продавать, а Вы сами себе требования придумать не в состоянии... как в вашей СУОТе п.49 438н реализован?
 
Добрый день! Пришел новый начальник по ОТ и промбезопасности и решил провести освидетельствование стеллажей. Принесли отчет на согласование, в нем вода (описание) и 1 отчет по испытанию стеллажа под нагрузкой, хотя по документам у нас 9 видов стеллажей... Отправила назад. Спорят. Кто прав? Может быть один протокол на 9 видов стеллажей - разных производителей и разных по нагрузке и высоте??? Если кто знает ответ, да еще и с нормативным обоснованием скажу огромное спасибо!!!!
 
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
Может быть один протокол на 9 видов стеллажей - разных производителей и разных по нагрузке и высоте???
может... если в нем про все 9 подробно сказано испытано...
Все будет хорошо!
 
может... если в нем про все 9 подробно сказано испытано...


Весь протокол уместился на листе бумаги офисной, еще и место внизу осталось.....
 
выкладывайте...
Все будет хорошо!
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Протокол испытаний стеллажной системы
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Место проведения испытаний:

Краснодарский край,

Дата проведения испытаний:
г.

В соответствии с требованиями проведены статические испытания стеллажной системы, расположенной по адресу: Краснодарский край,

Владельцем/эксплуатирующим предприятием указанной стеллажной системы является ООО

Расположение места испытаний: стеллаж 23.6.10.301.1.2-4 (Ucge drs).

Тип стеллажа

фронтальный

Число уровней хранения (не считая напольного)

5

Номинальная масса хранимого груза, кг

4050

Масса единицы груза при испытаниях, кг

4050

Значение упругого прогиба при наложении нагрузки, мм

9

Неперпендикулярность стоек стеллажа к вертикальной плоскости, мм

Z
1
Y
1

Значение остаточного прогиба, мм

0

Наличие повреждений

не выявлено

Испытание провели: /

(подпись) (ФИО)



 
а как же
.
Цитата
Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят не реже одного раза в 12 мес организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятия - изготовители стеллажей, подвергаемых освидетельствованию.
?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Это вот такой протокол подготовила организация, которая аккредитованная....
 
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
Это вот такой протокол подготовила организация, которая аккредитованная....
Ужас какой!
 
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
Пришел новый начальник по ОТ и промбезопасности и решил провести освидетельствование стеллажей. Принесли отчет на согласование
Стесняюсь спросить если начальник по ОТиПБ у вас отчеты согласовывает - вы тогда по должности зам. дир. по ОТиПБ?
По теме предполагаю что можно и несколько стеллажей указывать в одном протоколе но это все должно быть в нем отражено - ваш же протокол на один стеллаж.
 
Я рядовой специалист - начальник нашел какую то фирму с освидетельствованием стеллажей по 4 регионам, которая провела работу "на отвали", после предоставления документов разослал по регионам, мы написали свои комментарии и теперь он все с ними согласовывает. Все документы оформлены неграмотно, в этом я участвовать не хочу, поэтому хочу получить нормальных тех. отчет и нормальные протоколы.
и вопрос, сколько должно быть протоколов, если имеется 9 видов стеллажей и 340 паллетомест? То что на это количество будет 1 протокол как то совсем не вяжется. В прошлые года делала освидетельствования нормальная фирма и было все ясно и понятно и протоколов было много....
 
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
и вопрос, сколько должно быть протоколов, если имеется 9 видов стеллажей и 340 паллетомест?
Как в методикой прописано, запросите у
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
какую то фирму с освидетельствованием стеллажей по 4 регионам
может там действительно
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
будет 1 протокол
 
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
сколько должно быть протоколов, если имеется 9 видов стеллажей и 340 паллетомест?
Отправил данный вопрос фирме, которая обратилась ко мне с коммерческим предложением по ТО стеллажам и лестницам. При положительном ответе скину его сюда)