Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то нормы (ограничения) по складированию пенопласта в помещении (допустимое количество...) при строительстве?
Меню по разделу
+
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то нормы (ограничения) по складированию пенопласта в помещении (допустимое количество...) при строительстве?
|
|
|
Пенопласт 25 (со слов производителя работ), его хотят завести в большом количестве и складировать на цокольном этаже строящегося здания.
|
|
|
ЭКСПЕРТ
|
ППР в РФ
367. В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями. По складированию - посмотрите раздел 6.3. СНиП 12-03-2001 и требования изготовителя
Изменено:
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
|
|||
|
||||
|
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |