Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Вентиляция складских помещений, контроль воздуха рабочей зоны

Страницы: 1
Вентиляция складских помещений, контроль воздуха рабочей зоны
 
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как удостовериться в том, что система вентиляции склада готовой продукции (пищевая продукция) спроектирована, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с нормативными требованиями, с учетом то, что в помещении склада постоянно работают погрузчики с двс, выделяющие CO и возможно выделение в воздух рабочей зоны, в случае аварийной ситуации, взрывопожароопасной смеси (пропан-бутан). Склад арендуемый, система вентиляции обслуживается арендодателем.
Какие сведения мне необходимо запросить у арендодателя, в подтверждение того, что система вентиляции склада спроектирована, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с норм. требованиями и проектные показатели воздуха контролируются по вредным и опасным веществам (угарный газ)?
На какие нормативные требования можно сослаться?
Знаю только, что ПДК СО в воздухе рабочей зоны - 20 мг/м3
 
Цитата
Александр Агафонов пишет:
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как удостовериться в том, что система вентиляции склада готовой продукции (пищевая продукция) спроектирована, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с нормативными требованиями, с учетом то, что в помещении склада постоянно работают погрузчики с двс, выделяющие CO и возможно выделение в воздух рабочей зоны, в случае аварийной ситуации, взрывопожароопасной смеси (пропан-бутан) . Склад арендуемый, система вентиляции обслуживается арендодателем.
Какие сведения мне необходимо запросить у арендодателя, в подтверждение того, что система вентиляции склада спроектирована, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с норм. требованиями и проектные показатели воздуха контролируются по вредным и опасным веществам (угарный газ)?
На какие нормативные требования можно сослаться?
Знаю только, что ПДК СО в воздухе рабочей зоны - 20 мг/м3
=============
:super:
1. Оть ето вопрос!!!
2. А зачем вам ЭТИ СВЕДЕНИЯ?? Просто потренироваться?
3. Попросите у арендодателя проектную документацию по разделу "Отопление и вентиляция". Уверяю вас (как бывший проектировщик) что вы в проекте ничего не найдете -ни параметров воздуха в складе,ни сведений, от каких параметров вообще "плясали" проектировщики, ну в общем - ни фига!! Хорошо ,ещё если ваш арендодатель хоть что-то найдет из проектной документации!!!
4. Последний совет - чешите в Роспотребнадор, делайте за свои "бабки" замеры на СО!! Арендодателя не трогайте - а то он вышибет вместе с вашими "замерами" и попытками "удостовериться"!!!!! Он сдал вам склад, а остальные заботы---Ваши!!! Прочитайте ваш договор аренды -я уверен, там ничего нет про создение со стороны арендодателя нормальных условий труда (на фига ему это нужно!!).
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом
 
Цитата
Володимер Петровский пишет:
Он сдал вам склад, а остальные заботы---Ваши!!
Совершенно верно! Прежде, чем брать склад в аренду, необходимо было проверить, соответствует ли он вашим требованиям, в частности, обеспечивает ли он параметры, необходимые для Вашего производственного процесса. Теперь вам надо изучить НПА по этим вопросам и выяснить, правильные ли Вы взяли в аренду складские помещения, допускается ли в этих условиях хранение пищевой продукции, тем более, эксплуатация погрузчиков с двс. Если нет, то необходимо или выбрать другое помещение, или за свои бабки, по согласованию и с разрешения арендодателя, провести реконструкцию системы вентиляции.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, в договоре надо было прописывать, но я еще не работал на тот момент, когда заключался договор. Про проект и говорить нечего. Когда мы попытались запросить у арендодателя (его главного инженера) сведения о техническом обслуживании и контроле систем вентиляции он нас не понял и сказал, что система вентиляции спроектирована в соответствии с нормами и обслуживается "как надо".
Ситуация следующая, на одном из филиалов на складе (другом городе) произошло ЧП, когда два работника надышались CO и обратились за мед. помощью.
Потом на склад понаехали разные инстанции с проверками. Руководство проинформировало об этом другие филиалы и попросило всех "проверить работоспособность приточно-вытяжной и\или наличие естественной вентиляции складов и организовать ежесменный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны". Я понимаю, когда свой склад, но когда есть арендуемые склады, как удостовериться что арендодатель все это выполняет?!
 
Цитата
Александр Агафонов пишет:
как удостовериться что арендодатель все это выполняет?!
Это, как Вам правильно заметили коллеги в ответах на Ваш вопрос, должен выполнять арендатор, а не арендодатель. Для этого или обратитесь в соответствующие лаборатории, или приобретите собственные приборы. Сейчас есть портативные газоанализаторы. Если система вентиляции малоэффективна, то можно применить организационные меры снижения загазованности - открытие дверей, регулярное проветривание, оптимизация маршрутов движения техники и т.п. Как правило, повышенная загазованность легко определяется органолептическим методом. Ваша задача - не допустить отравления, здесь любые методы хороши, а не только заявления, что арендодатель не обеспечил...
 
Цитата
Александр Агафонов пишет:
Ситуация следующая, на одном из филиалов на складе (другом городе) произошло ЧП, когда два работника надышались CO и обратились за мед. помощью.
Может быть дело в том, что не обеспечены требования?:
ПОТ РМ 008-99 Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт).
1.26. Содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями должно быть в пределах значений, установленных предприятием-изготовителем, но не выше приведенных в таблице 1.
1.27. Дымность автомобилей с дизельными двигателями не должна превышать норм, указанных в таблице 2.
1.32. Не допускается эксплуатация транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания в подземных выработках, карьерах, помещениях, где содержание вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные для воздуха рабочей зоны.
Эксплуатация в подземных выработках и помещениях транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованными средствами снижения токсичности отработавших газов, не допускается. Применение этилированного бензина в качестве топлива для транспортных средств, используемых в подземных выработках и в помещениях, не допускается.
2.5.2. .....Автопогрузчики, используемые в помещениях, должны быть оборудованы системой нейтрализации отработавших газов.

6.1.5. Помещения, в которых производятся работы с применением вредных, взрыво- или (и) пожароопасных веществ, должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
6.1.21. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны в помещениях не должна превышать ПДК. При превышении ПДК работы должны быть прекращены, работники из помещения удалены.
6.1.22. Содержание взрывоопасных веществ в воздухе производственных помещений не должно быть выше нижнего и ниже верхнего пределов взрывной концентрации, указанных в таблице 3.
И т.д.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Александр Агафонов пишет:
4. Последний совет - чешите в Роспотребнадор, делайте за свои "бабки" замеры на СО!! Арендодателя не трогайте - а то он вышибет вместе с вашими "замерами" и попытками "удостовериться"!!!!! Он сдал вам склад, а остальные заботы---Ваши!!! Прочитайте ваш договор аренды -я уверен, там ничего нет про создение со стороны арендодателя нормальных условий труда (на фига ему это нужно!!).
:abuse4::abuse4:=========
ЛЯКСАНДР!
Повторяю!
1. Последний совет - чешите в Роспотребнадор, делайте за свои "бабки" замеры на СО!! Арендодателя не трогайте - а то он вышибет вместе с вашими "замерами" и попытками "удостовериться"!!!!!
2. Руководство ваше что сделало??? Руководство проинформировало об этом другие филиалы и попросило всех "проверить работоспособность приточно-вытяжной и\или наличие естественной вентиляции складов и организовать ежесменный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны". Теперь руководство свое задне-проходное отверстие (ЗПО) прикрыло!
3. Вот и выполняйте! Ежесменный контроль- это, конечно, круто и финансово невыполнимо!! Если контролировать состояние воздуха рабочей зоны-тогда готовьте каждый день по 1 тыс.руб и контролируйте через Роспотребнадзор!! Но выполнимо и без денег -пришел, включил вентиляцию заранее за 15-20 мин. до смены, для понта сделал запись об этом в каком-либо журнале. Затем контролируешь- работает или нет вентиляция. Но свое задне-проходное отверстие (ЗПО) в это случае вы не прикрываете! Если что-то произойдет с людьми-вас ждёт "родная" статья 143 УК РФ!
4. Не знаю, кто вы по должности и что на вас понавесили в связи с этим несчастным случаем, выход один- вы пишите докладную записку (подаете через секратаря, регистрируете её!!), описываете состояние вентиляции, предлагаете свои соображения (см. что вам предлагают на Форуме), просите (требуете)-в том числе или 1 тыс.руб на замеры Роспотребнадзором ежедневно (как хочут придурки из руководства), или хххххх...тыс.руб на восстановление (реконструкцию) вентиляции для дяди арендодателя (а на фига это вам??), и т.д. и т.п. Копию докладной оставляете у себя (для прокурора)!! Ну и так далее!
Изменено: Петровский Володимер Георгиевич - 10 марта 2012 12:31
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом
 
Цитата
Володимер Петровский пишет:
просите (требуете)-в том числе или 1 тыс.руб на замеры Роспотребнадзором ежедневно (как хочут придурки из руководства), или хххххх...тыс.руб на восстановление (реконструкцию) вентиляции..
На фига вам деньги на замеры? Где дышать нечем и без приборов понятно, лучше за эти деньги вентиляцию наладить. Например, бытовой вентилятор купить, да в форточку воткнуть, всего 300 руб стоит.
Все просто, не ищите проблем.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)