Мы арендуем кислородные баллоны для сварки. Ремонт полностью за счет организации любезно нам их предоставившей, но за безопасную эксплуатацию и надзор у нас есть обученный ИТР. Работают же с баллонами наши работники и от нас зависит их безопасность.
12 октября 2011 16:49
Ольга у Вас на много всё проще т.к работник на прямую связан с баллоном.
А в моём случае как поступить если мы не прикасаемся к баллонам? Пользоваться правилами ПБ 03_576_03 |
|
|
|
12 октября 2011 16:51
Работают рядом с баллоном ваши люди. И Вы отвечаете за их безопасность. Думайте о людях прежде всего.
|
|
|
|
12 октября 2011 17:06
Ах! Что далеко ходить? Наверное многие наслышаны о н.с. в Луганске?
Прокуратура Луганской области предъявила окончательное обвинение по уголовному делу о взрыве в Луганской городской больнице N7, который произошел 18 января 2010 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Луганской области, к уголовной ответственности привлекаются главный врач больницы, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам и начальник отдела по охране труда. Им инкриминируются ст.271 ч.2 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей) и ст.367 ч.2 (служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия). Данные статьи предусматривают ответственность до семи лет лишения свободы. Напомним, 18 января в результате нарушения правил безопасности в реанимационном отделении городской больницы N7 Луганска произошел взрыв кислорода, вследствие чего обвалилось несколько этажей больницы. Погибли 16 человек. |
|
|
|
13 октября 2011 8:14
Добрый день коллеги.
Я всё прекрасно понимаю и осознаю. Сосуды с газом (кислород, пропан, ацетилен и т.п) газы повышенной опасности подлежащие регистрации Госгортехнадзор и к ним предъявлено серъёзные требования эксплуатации и обучение, назначение по приказу всё понятно. В моём случае сосуд с углекислотой не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора России. В правилах глава 6. п.6.4.2. Назначается ответственное лицо по организации, в собственности которого находится сосуд. В главе 7. всё прописано об обязанностях владельца сосуда. В главе 10 п.10.3.1 я должен разработать и утвердить инструкцию, а п.10.3.2. Рабочие, должны быть обучены и проинструктированы в соответствии с п.7.2.2. Правил. т.е это относится к владельцу сосуда. И последние, я не арендую оборудование, я заключил договор с постащиком на оказание услуг по размещению оборудования для розлива охлаждённого напитка, его техническому обслуживанию и эксплуатации. согласно п.7.1.2. я разработал и утвердил инструкцию. Согласно ФЗ № 116 о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997г. (действующий) приложение 1. Моё кафе не попадает под категорию опасных производственных объектов. т.е мне не нужно назначать ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов. Обучение проводится для руководителей и спецалистов организации под надзорных Росгостехнадзору. Следовательно обучение я не обязан проводить. |
|
|
|
13 октября 2011 8:45
Даже в типовой инструкции по хранению и эксплуатации сосудов не сказано про обучение. Просто провести инструктаж.
|
|
|
|
13 октября 2011 13:27
Поймите в ваших интересах - себя подстаховать. Переговорите с инспекцией Ростехнадзора. Пощите сайт вашего региона.Сейчас практикуют вопросы - ответы на сайтах. |
|||||
|
|
13 октября 2011 13:49
|
|||
|
|
14 октября 2011 11:23
|
|||||
|
|
14 октября 2011 11:25
|
|||
|
|
16 октября 2011 10:19
|
|||
|
|
16 октября 2011 10:27
1. следить за плотностью закрытия вентиля; 2. расходовать газ из баллона до остаточного давления не менее 0,05 МПа; 3. не допускать нагревания баллонов солнечными лучами или другими источниками тепла; 4. не производить огневые работы в непосредственной близости от баллонов со сжиженным газом; 5. не размещать баллоны со сжиженным газом в подвалах или ниже уровня земли; 6. при обнаружении утечки газа немедленно прекратить работу и закрыть вентиль. Если утечка происходит из вентиля, то баллон должен быть вынесен на возвышенное продуваемое ветром место и газ должен быть выпущен из баллона; и т.д. Если Вы, Михаил, пользователь баллона в домашних условиях, Вам и членам вашей семьи достаточно пройти инструктаж в газоснабжающей организации, но на производство распространяются Правила. Дмитрий! Посоветуйтесь со своим ГИТом. |
|||
|
|
17 октября 2011 0:03
Дмитрий! А скажите пожалуйста,у вас есть Договор о разграничении полномочий?
|
|
|
|
20 октября 2011 14:43
Да договор есть.
В договоре прописали, поставщик привозит, устанавливает, открывает вентель, подключает. в своих действиях руководствуется ПБ 03-576-03. По нашему звонку работник поставщика приезжает закрывает вентель выполняет все мероприятия по отключению и т.д |
|
|
|
20 октября 2011 18:00
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |