Минимальные требования ОТ при зарядке аккумуляторов
 
Всем привет, Коллеги!
Прошу поделиться коллективным разумом.

Имеем на складе один электропогрузчик. Содержать аккумуляторщика и аккумуляторные помещения - роскошь для одного погрузчика.
Хотим сделать близко к законодательству, а еще лучше полностью его соблюсти.
Напишу наше видение вопроса, прошу подкорректировать, в случае чего:
1. Помещение.
Обслуживание АБ будет выполнять по договору сторонняя организация во время техобслуживания погрузчика. Нам требуется только заряжать АБ.
Согласно ПОТ РМ-008-99 п.3.4.3 "Зарядка аккумуляторных
батарей проводится в специально отведенных для этого местах или помещениях,
оборудованных вытяжной вентиляцией, средствами пожаротушения и нейтрализации
пролитого электролита. Зарядка аккумуляторных батарей производится при открытых
пробках аккумуляторных банок и включенной вытяжной вентиляции."
Следовательно, можем выделить прямо на складе зону для зарядки АБ (не отдельное помещение) с вытяжкой сверху, средствами пожаротушения и нейтрализации пролива электролита.
2. Персонал.
Выполнять работу по зарядке АБ будет водитель погрузчика. Поскольку он будет присоединять ЗУ к батарее и включать его, ему необходимо присвоить 3ю группу по электробезопасности в качестве оперативно-ремонтного персонала. В программу его инструктажа нужно включить инструкцию по ОТ для аккумуляторщика.
Ну и все собственно)

Какие будут корректировки в плане действительного соблюдения безопасности и прохождения проверки ГИТ?
Просьба не писать домыслы, это мы и сами умеем, а поделиться собственным опытом при наличии :)
Спасибо!
Изменено: PR - 24 мая 2016 18:00
 
Цитата
PR написал:
В программу его инструктажа нужно включить инструкцию по ОТ
при выполнении работ по зарядке аккумуляторной батареи или включить требования в ИОТ по профессии
Остальное все правильно
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Спасибо за ответ! Еще прошу уточнить, как Вы думаете:

3 группа по ЭБ "оперативно-ремонтный" или оперативный, как считаете?
Медкомиссия, как аккумуляторщику, наверное не нужна?
А такая медкомиссия водителю погрузчика в этом случае не нужна? - Приказ 302Н прил. 2. п.2 "Работы по обслуживанию и
ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного
тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы,
испытания и измерения в этих электроустановках"
 
Цитата
PR написал:
как Вы думаете:

3 группа по ЭБ
ремонтный для
Цитата
PR написал:
водителю погрузчика
Цитата
PR написал:
медкомиссия водителю погрузчика
п. 27.14 приложения 2 и химия по прил. 1, если есть превышения
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Ремонтный? Но тут же подключение з/у...
 
Цитата
PR написал:
тут же подключение з/у...
и что? ремонтный персонал не может клеммы подцепить что ли?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
ОК, СПС)
 
Цитата
PR написал:
Какие будут корректировки в плане действительного соблюдения безопасности и прохождения проверки ГИТ?
1. Не упоминать об аккумуляторщике и инструкции для него, потому что его функции значительно шире и сложнее. Здесь же речь идет только о подключениях аккумулятора для зарядки. Поэтому можно ввести отдельным разделом требования по зарядке в ИОТ для водителя либо составить отдельную ИОТ для работ по зарядке аккумулятора.
2. Работы выполняются электротехнологическим персоналом со 2 группой ЭБ.
3. Медицинский осмотр для этих работ не предусмотрен из-за отсутствия вредных и опасных факторов, Если, конечно, воздух в помещении соответствует нормам. Поэтому медицинский осмотр должен проводиться только по управлению ТС.
4. Следует учесть совместимость по пожарной безопасности работ по зарядке аккумулятора с хранением материальных ценностей на складе. Определить пожарные характеристики новых зон, рассчитать пожарную нагрузку и уточнить категорию помещения с учетом образования новой зоны.
Изменено: He-man - 28 мая 2016 15:51
 
Цитата
Лёлька написал:

Цитата
PR написал:
медкомиссия водителю погрузчика
п. 27.14 приложения 2 и химия по прил. 1, если есть превышения
Добрый день. А если нет превышения, то не нужна мед. комиссия? Читал сейчас 302н приказ, ни чего не сказано, если есть сера и кислоты то нужно, про превышение речи нет.
 
Цитата
Артем Курбатов написал:
Читал сейчас 302н приказ, ни чего не сказано
Плохо читал, надо и примечания читать
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
PR написал:
Обслуживание АБ будет выполнять по договору сторонняя организация во время техобслуживания погрузчика.
Уважаемый "PR" внесите в Договор на оказания услуг по техобслуживанию погрузчика и зарядку аккумуляторов . и будет вам счастье. В противном случаи ваша деятельность по "зарядке аккумуляторов" будет приостановлена "пожарником" при первой же проверке.
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго
 
Коллеги, срочно нужна консультация. У нас есть лестничный подъемник для инвалидов Пума-УНИ-130, который работает от аккумуляторной батареи. Эта батарея заряжается от сети через зарядное устройство. Мне сказали, что надо вести журнал учета зарядки батареи. Это регламентируется каким-либо документом?
 
паспортом изделия регулируется.
Все будет хорошо!
 
Спасибо. В инструкции нет ничего, значит не надо. Указано только количество циклов зарядки. Надеюсь, это не значит, что надо вести журнал зарядки, чтобы после набранного количества циклов его можно списать?
 
После последнего 100% цикла зарядки, аккумулятор переходит автоматически в режим самоуничтожения.
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
После последнего 100% цикла зарядки, аккумулятор переходит автоматически в режим самоуничтожения.
как вариант. а еще можно учет вести заряда АКБ. Сложного то ничего нет в этом. И АКБ скорее всего необслуживаемый
 
Да, необслуживаемый.
 
Вот не мучьте Наталья
а то хождение по мукам какое-то
Цитата
Наталья написал:

лестничный подъемник для инвалидов Пума-УНИ-130
«ПУМА-УНИ-130»
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
Мне сказали, что надо вести журнал учета зарядки батареи.
Кто сказал?
 
Цитата
Gelo Bog-Bog написал:
в Договор на оказания услуг по техобслуживанию погрузчика и зарядку аккумуляторов

Это как? ТО проводится раз в месяц, квартал и год в завистимости от типа. Предлагаете раз в месяц заряжаться? Или платить контрику за ежедневный выезд на склад?

Цитата
He-man написал:
потому что его функции значительно шире и сложнее.
вот именно, и хорошо бы понять кто доливает кислоту и воду, потому что если это делает тот же водитель последствия при попадании кислоты ему в глаза будут совсем другие. Сразу и про СИЗы вспомнят и про аккумуляторщика и его инструкции и всю нормативку притянут.