Андрей Олейников написал:
3. Результаты осмотра и испытания на прочность
наверное - "годен"?...
 
Цитата
Андрей Олейников написал:
наверное - "годен"?...
Большое спасибо!
 
Цитата
ggalina написал:
Большое спасибо!
На здоровье!!!)))
 
Я пишу "Без замечаний"
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас производство порошковых красок, пожаро и взрывоопасность с нас сняли , в цеху есть гидранты и шкафы с огнетушителями ОП и ОУ, нужны ли нам там противопожарные щиты, площадь цеха 600 м. кв. ?
 
Цитата
Алла Маковская написал:
в цеху есть гидранты
Круто
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Алла Маковская написал:
в цеху есть гидранты
Круто
Сори, торопилась! ПК-
 
Цитата
Алла Маковская написал:
нужны ли нам там противопожарные щиты?
Изучали п. 481 ППР-2012?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Разбираясь в нормах обеспечения не как могу понять что понимается под термином "общественные здания и сооружения" . Вокзалы, магазины и тд? Корпус АБК предприятия например является таким зданием? Относятся к нему нормы обеспечения из Приложения 1 и фраза о не менее 2х огнетушителей на этаже? А пристрой к гаражу в котором сидит 5 человек?
Изменено: ИОТ - 16 октября 2020 15:06
 
Цитата
ИОТ написал:
Корпус АБК предприятия например является таким зданием?
Нет
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
ИОТ написал:
Корпус АБК предприятия например является таким зданием?
Нет
То есть в корпусе АБК можно устанавливать любые огнетушители на свое усмотрение без учета Приложения №1, не обязательно не менее 2 штук на этаж, но главное с учетом расстояния не более 30 м до очага возгорания ?
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Нет
Является.

Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества:

Классификацию общественных зданий по функциональной пожарной опасности следует принимать по ФЗ-123:

класс Ф 1.1 - детские дошкольные учреждения, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

класс Ф 1.2 - гостиницы, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

класс Ф 2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки, развлекательные заведения (казино, игровые автоматы, ***не прошло цензуру - авт удаление*** и т.д.) и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

класс Ф 2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

класс Ф 2.3 - учреждения, указанные в Ф 2.1 на открытом воздухе;

класс Ф 2.4 - учреждения, указанные в Ф 2.2 на открытом воздухе;

класс Ф 3.1 - предприятия торговли;

класс Ф 3.2 - предприятия общественного питания;

класс Ф 3.3 - вокзалы;

класс Ф 3.4 - поликлиники и амбулатории;

класс Ф 3.5 - помещения для посетителей предприятий бытового обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

класс Ф 3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

класс Ф 4.1 - школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

класс Ф 4.2 - высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;

класс Ф 4.3 - учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы.

Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 16 октября 2020 15:56
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
ИОТ написал:
То есть в корпусе АБК можно устанавливать любые огнетушители на свое усмотрение
Нельзя.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Квинтэссентор написал:
Нет
Является.
Я ничего не имею против класса Ф4.3, но АБК - не общественное здание, он - административно-бытовое здание. Во всех МЧСовских СП они именно так и обзываются, и даже в 123-ФЗ.
P.S.: Мы не знаем основного назначения этого АБК, вдруг оно - размещение санитарно-бытовых помещений, а административные помещения там составляют меньше половины, поэтому вполне возможно, что этому АБК будет присвоен класс Ф3.6. Тогда об общественном здании даже в далеком приближении нет смысла говорить.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
ИОТ написал:

Корпус АБК предприятия например является таким зданием?
.
Цитата
Инспектор Бывший написал:

класс Ф 4.3 - учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы.
.
а какой АБК без
Цитата
Квинтэссентор написал:

Ф3.6.
.
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.