Добрый день!Подскажите пожалуйста.На какую проверку нужна лицензия: работоспособность или водоотдача?Может не нужна? Что то я совсем запуталась с этой проверкой по пожарным кранам.Если можно, пропишите пожалуйста все, что нужно делать по водопроводу и кранам!!!!
ППР 390 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.
В письме ссылаются на п.61, а в пункте 55 конкретно по внутренний противопожарный водопровод "Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов", как быть?
6.2. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, указанной в пункте 15 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу федерального
закона, предусматривающего установление саморегулирования этого вида
деятельности. Я правильно понимаю,что испытание внутреннего противопож.водопровода на водоотдачу можем сами проводить,без лицензионной организации.И перезарядку огнетушителей? Или я неправильно прочитала?
Гуля написал: Я правильно понимаю,что испытание внутреннего противопож.водопровода на водоотдачу можем сами проводить,без лицензионной организации.
Не подскажете, какой именно документ установил саморегулирование этого вида деятельности? По состоянию на 23.09.2015 Проект Федерального закона № 305620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности" прочитан только один раз.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Гуля написал: 6.2. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, указанной в пункте 15 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу федерального
закона, предусматривающего установление саморегулирования этого вида
деятельности. Я правильно понимаю,что испытание внутреннего противопож.водопровода на водоотдачу можем сами проводить,без лицензионной организации.И перезарядку огнетушителей? Или я неправильно прочитала?
всё не правильно... этак вы и монтажом и строительством САМИ займётесь... Почитайте здесь подобные темы
Раз уж попал на эту тему. Выразите свои мысли. Поделитесь своим богатым опытом. У кого как? ВПВ мы сами теперь проверяем. автоматику насосов ко у Вас проверяет? Тоже сами? Также кто проводит проверку герметичности, опрессовку, да и очистку труб ВПВ? Каким методом (способом) и средствами (химия). Кто именно перекатывает рукава в какое время суток, где (в здании, на улице) и как оплачивается данная работа если она проводится в выходные дни? Как где сушите рукава? Есть ли у Вас "машина" для перекатки?