Добрый день!!!Помогите пожалуйста.Как поступить в ситуации,когда не хватает длина рукава до конечного кабинета.Возможности повесить поблизости второй пож.шкаф нет.Может докупить пож.шкаф и рукав и повесить над первым шкафом?Заранее благодарю.
Изменено: Гуля Фарисовна - 10 августа 2015 11:51
 
Здравствуйте, Гульфия!
Предлогаю Вам закупить шкаф больше! и дополнительно пробрести 2-й рукав д-51. Ну я Вам настоятельно рекомедую обратиться к правилам пожарной безопасности и обратить внимание на длину каридора, возможно вам нужно будет установить второй ПК.