Добрый день. Подскажите пожалуйста, нам смонтировали систему пожарной сигнализации в помещении. Есть ли требование об обязательной сдаче или уведомлении об этом госпожнадзора?
16 июля 2015 10:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нам смонтировали систему пожарной сигнализации в помещении. Есть ли требование об обязательной сдаче или уведомлении об этом госпожнадзора?
|
|
|
|
16 июля 2015 10:37
да, большое спасибо
|
|
|
|
16 июля 2015 11:35
|
|||
|
|
16 июля 2015 12:18
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
16 июля 2015 12:30
|
|||
|
|
16 июля 2015 12:32
В состав рабочей комиссии включаются представители: организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии); монтажно-наладочной организации; пусконаладочной организации; подразделения охраны; органов государственного пожарного надзора. |
|||
|
|
16 июля 2015 12:43
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
16 июля 2015 12:45
Если они участвует во всем этом на голом энтузиазме, тогда у них просто работы нет и заняться им нечем. |
|||||
|
|
16 июля 2015 12:50
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
16 июля 2015 12:52
Не будет же инспектор сам себя подводить под монастырь воплями "Какой идиот это подписал!"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
16 июля 2015 13:15
|
|||||
|
|
||||