Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Новатика - обучение для СОТ
Сфера

Пожарная сигнализация

Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 След.
Пожарная сигнализация, Кто может осуществлять ремонт, обслуживание
 
Инспектор Бывший,у Арендодателя
 
Валентина, тогда это только его головная боль. Ваши обязанности ограничиваются закупкой огнетушителей, ну и раздельным хранением сгораемых веществ от источников зажигания. Инструктажи и эвакуация - тоже арендодатель обязан обеспечить.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Добрый день, коллеги!
Подскажите НПА где регламентирована периодичность обслуживания ОПС.
 
Валентина, Техническое обслуживание или ТО пожарной сигнализации на любом из объектов необходимо проводить регулярно. Это закреплено в – Постановлении Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме», п.63.
То есть собственник объекта должен содержать сигнализацию в исправном состоянии. А проверку на работоспособность надо проводить хотя бы один раз в квартал. При этом обслуживание пожарной сигнализации проводят строго по составленному графику, в основу которого закладывают техническую документацию от производителя.
 
У меня на разных объектах "Гранит-5" и "Гранит-3". Всегда обслуживали ежемесячно. Но теперь кризис. Не можем себе позволить такую роскошь.
Документы на них сохранились, но в них не нашла информации о периодичности обслуживания.
 
Цитата
Валентина написал:
У меня на разных объектах
"вы" - обслуживающая ОПС по договору организация или владелец (арендатор) ОПС?
 
Цитата
Валентина написал:
У меня на разных объектах "Гранит-5" и "Гранит-3". Всегда обслуживали ежемесячно. Но теперь кризис. Не можем себе позволить такую роскошь.
Документы на них сохранились, но в них не нашла информации о периодичности обслуживания.
квартально делайте, не заморачивайтесь, это нормально.
 
Цитата
гость гость написал:
"вы" - обслуживающая ОПС по договору организация или владелец (арендатор) ОПС?
Я владелец помещения с ОПС. Привлекаю обслуживающую организацию, которая ежемесячно приходит, делает проверку, делает отметку в журнале, берет за это деньги и уходит.

Бюджет не позволяет платить каждый месяц.
 
Цитата
Валентина написал:
Бюджет не позволяет платить каждый месяц.
Меняйте договор.
Цитата
Валентина написал:
"Гранит-5" и "Гранит-3".
это приборы и на них действительно нет требований изготовителя по ТО.
ОПС - это система, в которую входят шлейфы, извещатели, датчики, АКБ и прочая лабудень. Вот на них есть требования Как по интервалу (ежемесячноеТО, ежеквартальное ТО...), так и по виду работ. Начала составьте описание (перечень) своих элементов системы охранно-пожарной сигнализации (могут быть и просто пож и охр системы).
К договору делается приложение с указанием работ ( на элементах систем), сроков проведения и видов контроля со стороны Заказчика.
Изменено: гость гость - 1 апреля 2020 9:50
 
Цитата
Валентина написал:
делает отметку в журнале
Скорее всего Ж произвольной формы: дата подпись и "усе зер гут"?
 
Цитата
гость гость написал:
всего Ж произвольной формы
нет. Покупаем готовые.
 
Цитата
Валентина написал:
нет. Покупаем готовые.
И скорее всего "лажа". Готовых Ж не существует (просто бизнес), нужно делать свои, под свои работы
 
Цитата
гость гость написал:
И скорее всего "лажа".
приведите пример журнала, который не "лажа"
 
Цитата
Валентина написал:

пример журнала, который не "лажа"
ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт"
.
Б4
.
shuffle:
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Валентина написал:
приведите пример журнала
Цитата
гость гость написал:
нужно делать свои, под свои работы
Даже к
Цитата
Шико написал:
ГОСТ Р 54101-2010
прописано: Ж. рекомендательной формы и
"Примечание - Содержание работ, предусмотренных для проведения ТО
отдельной системы, может варьироваться в зависимости от назначения, состава
системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных
особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии и
обеспечения полноты безопасности, предусмотренной проектом на систему."
Так что всё зависит от Заказчика - как он хочет
Изменено: гость гость - 1 апреля 2020 14:29
 
Цитата
Валентина написал:
Бюджет не позволяет платить каждый месяц.
Так Вы переговорите с тем, кто приходит, пусть в связи с такими обстоятельствами раз в два месяца приходят теперь или приходят также, а деньги в два раза реже берут. Думаю не откажут, т.к. сделать
Цитата
гость гость написал:
дата подпись и "усе зер гут"
особо не затратно. Ремонты ведь за Ваш счёт делают при поломках или какая-то гарантия с их стороны есть?
 
Ремонт и обслуживание аварийной пожарной сигнализации проводит строго лицензированная организация?
 
строго)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
У юр лица на объектах которого установлена АПС обязательно должен быть договор на обслуживание с лицензированной организацией? Какой порядок эксплуатации АПС кто что должен делать какая документация вестись? Какие интервалы ТО? Нашел скан проекта на АПС там ничего про обслуживание.
 
Цитата
Smith написал:
скан проекта на АПС там ничего про обслуживание
А с чего в проектной документации это должно быть? Ни разу не встречал проект строительства дворца пионеров, в котором расписывают порядок работы его кружков)))

Договор обязан быть. Обязаны быть подтверждающие документы по ТО. Об этом нужно просто почитать в соответствующих НПА. ППР например и СП.
Цитата
Smith написал:
Какой порядок эксплуатации АПС
Как понимаете АПС бывает разных типов и ее порядок эксплуатации может в корне отличаться. Не стоит задавать такой вопрос, который требует копипаста всего СП...

Цитата
Smith написал:
какая документация вестись?
Вопрос в данный момент "плавающий", как и
Цитата
Smith написал:
интервалы ТО?
Во-первых паспорт системы почитать нужно на счет ТО и её сроков. Если нет, то применяйте, опять же, ППР и СП.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)