Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Хранение ГСМ в организации

Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Хранение ГСМ в организации
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Расстояние до ближайших зданий не менее 15 м. Может больше.
НПА и пункт если не трудно.
Цитата
Катигорировать. По результатам думать о дальнейшем оборудовании и оснащении.
Объект защиты или контейнер?
 
Цитата
Илья написал:
НПА и пункт если не трудно.
ППР и 123-ФЗ, надо искать... просто основное расстояние принято не менее 15 м.
Може и больше, если у Вас за забором лесок начинается.
 
Цитата
Илья написал:
Объект защиты или контейнер?
Как хотите называйте свой контейнер... Для пожарных это и объект защиты и сооружение, может и строение...
 
Доброго дня всем!
Вопрос по ежесменному хранению масел!
В цех(Категория В) ежедневно привозят 8- 9 бочек масла(трансмиссионное, гидравлическое, моторное) для дальнейшего разлива в тару.
Тару в дальнейшем специалисты сервисной службы увозят по клиентам.
Можно ли завозить масло в таком количестве, и если можно то как оборудовать место хранения, ПЩ установлен, ОП-8 в количестве 2х штук стоят (нужно ли ограждать место от остального помещения, огневые работы в цеху не проводятся, отопление водяное, стены и пол бетонные)
Если можно скиньте ссылки на нормативку.
 
Цитата
Андрей Кор написал:
Можно ли завозить масло в таком количестве,
По-моему есть раздел в инструкции по пожарной безопасности посвящённый в т.ч. количеству хранимых горючих веществ. Есть у Вас такая?
 
Доброго утра! Инструкция то есть, в ней указано что на рабочих местах может находится ГСМ по сменной норме, но норму никто не указал. Может сделать распоряжение по предприятию о количестве ежедневно используемого масла?
 
Цитата
Андрей Кор написал:
как оборудовать место хранения
ППР в РФ, XIV Объекты хранения, пп. 353-354 (+ весь раздел в целом).

Дополнительно:
Не допускается оставлять на рабочих местах
тару с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями после их разлива в рабочую
емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости должны находиться
в количествах, необходимых для выполнения
работы. Тару из-под легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей следует плотно
закрывать и хранить в специально
отведенном месте вне рабочих помещений.

По окончании работ неиспользованные и
отработанные легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости следует убирать в
помещения, предназначенные для их
хранения. Запрещается сливать
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
в канализацию.

СП 2,4.13130:
Места хранения должны быть отделены от общего объема противопожарными перегородками 2-го типа (минимум четверть кирпича, предел огнестойкости 45 мин.), покрытиями (ж/б плиты, предел огнестойкости не менее 60 мин.) и оборудоваться естественной и принудительной вентиляцией. Органы управления эл. приводов установить снаружи, проводка внутри во взрывозащищенном исполнении. Приветствуются газоанализаторы с выводом сигнала диспетчеру, установка АУПС и АУПТ. Обязательное обучение ПТМ работников складов и ответственного за склад. (Вкратце все, вроде) :laughroll:
Цитата
Андрей Кор написал:
Можно ли завозить масло в таком количестве
Можно и больше, если соблюдаются требования к конструктивному исполнению и тех. обеспечению помещения. Без фанатизма и из примерного расчета:

Норм хранения:
Внутрицеховая кладовая - сменная-суточная;
Перевалочный склад - суточная-трехсуточная;
Общеобъектовый склад - семи-десятидневная (до 30 дней в исключительных случаях).

Дополнительно можно взглянуть на СП 155, 156
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 8 октября 2019 12:12
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Приветствуются газоанализаторы с выводом сигнала диспетчеру,
Ссылка на НПА есть?
 
Цитата
Андрей Кор написал:
но норму никто не указал.
да ну, а это
Цитата
Андрей Кор написал:
ежедневно привозят 8- 9 бочек масла(трансмиссионное, гидравлическое, моторное) для дальнейшего разлива в тару.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Ссылка на НПА есть?
Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96
6.4. Автоматические средства газового анализа

6.4.1. Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок должны предусматриваться средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ.
Места расположения и тип средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией для контроля загазованности в рабочей зоне открытых наружных установок устанавливаются и обосновываются в проектной документации в соответствии с техническими характеристиками средств (приборов), указанных в паспортах организации-изготовителя.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96
8-9 бочек масла не очень тянут на ОПО
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
8-9 бочек масла не очень тянут на ОПО
А как загорятся? Фиг потушишь! И только ГА смогут помочь. Так что - приветствуются и точка. Хозяин-барин.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Так что - приветствуются и точка.
Это избыточное требование. Вы, как старший инспектор гпн, закошмарили малый бизнес)
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 24 октября 2019 17:27
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Вы, как старший инспектор гпн
Бывший инспектор)) Сейчас я просто СОТ.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Это избыточное требование.
Инспектор Старший написал:А как загорятся? Фиг потушишь! И только ГА смогут помочь.
При этом, это не будет избыточным требованием при пожаре (когда с Вас смогут спросить). Но с Вас, как СОТ, обязательно спросят, когда вы не включите это в риски СУОТ.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Тогда я предлагаю выкинуть все нормы и правила и обеспечить пожарную безопасность по всей стране в виде: помещения д.б.оборудованы и обеспечены всем и в помещениях запрещено всё!
 
Цитата
Илья написал:
Подниму тему. Прошу помощи в организации места хранения ГСМ.
С пол года назад встал вопрос об организации места хранения индустриальных масел ( в том числе отработки) и топлива для погрузчиков на промплощадке. Для этой цели приобрели небольшой металлический контейнер 2х2 метра. В нем хранится около 100 литров солярки в пластиковых канистрах, 5-6 бочек индустриальных масел (в том числе отработка), все это под замком. Вентиляции нет, огнетушителей в непосредственной близости нет.
Собственно прошу подсказать как правильно организовать хранение, что почитать, чем обеспечить, какие проблемы и подводные камни могут возникнуть?
Добрый день. У меня подобная ситуация, место хранения моторных масел-контейнер. Необходимо ли классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности? Необходим ли огнетушитель и ящик с песком? в ПП РФ от 25.04.2012 N 390 не слова про это. Пожалуйста подскажите необходимо ли и желательно с сылками на НПА. Заранее благодарна
 
Цитата
Ксения М написал:
место хранения моторных масел-контейнер
контейнер выделенный под хранение - это склад.
ищите требования к складам
 
Цитата
Ксения М написал:
классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности?
да
 
Цитата
Ксения М написал:
огнетушитель и ящик с песком?
в соответствии с ППР
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |