Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

ПБ в электрощитовой

Страницы: 1
ПБ в электрощитовой
 
В цокольном этаже административного здания, в одном из помещений оборудована электрощитова с ВРУ.
В каких документах можно посмотреть ППБ для данных помещений?
 
Мне тоже интересно.
 
Почти в каждых ведомственных правилах пожарной безопасности есть раздел "Электроустановки" или что-то с аналогичным названием.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
не знал к какой "ветке" форума привязать вопрос. сспрошу здесь. в предписании пож. надзора указан пункт нарушения: не обеспечена работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону(системы противопожарной защиты выполнены проводами технически устаревшими(распространяющими горение)) ссылка на ст.6, п.2,3 ст.82,103 п.2 ФЗ-123 и п.3.9 НПБ 104-03. Систему пожаротушения устанавливали года 3 назад. Это что же, все кабели заменять нужно? Сталкивался кто-нибудь с таким вопросом? помогите пожалуйста.
Изменено: oleg ОЛЕГ - 10 апреля 2014 16:44
 
Цитата
ОЛЕГ oleg пишет:
не знал к какой "ветке" форума привязать вопрос. сспрошу здесь. в предписании пож. надзора указан пункт нарушения: не обеспечена работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону( системы противопожарной защиты выполнены проводами технически устаревшими(распространяющими горение)) ссылка на ст.6, п.2,3 ст.82,103 п.2 ФЗ-123 и п.3.9 НПБ 104-03. Систему пожаротушения устанавливали года 3 назад. Это что же, все кабели заменять нужно? Сталкивался кто-нибудь с таким вопросом? помогите пожалуйста.

А как он определил что, они распространяют горение? Сертификат на кабели есть?
Если 3 года назад делали, то действовал СП 6.13130.2009 года, в котором кабельные линии систем противопожарной защиты должны быть нг-FRLS ибо нг-HFFR. Если это не так, то - менять
Изменено: Legall - 10 апреля 2014 17:02
 
значит нужно найти сертификаты на кабели. Спасибо за помощь!
 
Цитата
ОЛЕГ oleg пишет:
значит нужно найти сертификаты на кабели. Спасибо за помощь!
Проект еще должен быть, там написано какие кабели использовались...
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)