В цокольном этаже административного здания, в одном из помещений оборудована электрощитова с ВРУ.
В каких документах можно посмотреть ППБ для данных помещений?
В каких документах можно посмотреть ППБ для данных помещений?
22 января 2014 9:17
В цокольном этаже административного здания, в одном из помещений оборудована электрощитова с ВРУ.
В каких документах можно посмотреть ППБ для данных помещений? |
|
|
|
31 марта 2014 12:58
Мне тоже интересно.
|
|
|
|
10 апреля 2014 16:43
не знал к какой "ветке" форума привязать вопрос. сспрошу здесь. в предписании пож. надзора указан пункт нарушения: не обеспечена работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону(системы противопожарной защиты выполнены проводами технически устаревшими(распространяющими горение)) ссылка на ст.6, п.2,3 ст.82,103 п.2 ФЗ-123 и п.3.9 НПБ 104-03. Систему пожаротушения устанавливали года 3 назад. Это что же, все кабели заменять нужно? Сталкивался кто-нибудь с таким вопросом? помогите пожалуйста.
Изменено: |
|
|
|
10 апреля 2014 17:02
А как он определил что, они распространяют горение? Сертификат на кабели есть? Если 3 года назад делали, то действовал СП 6.13130.2009 года, в котором кабельные линии систем противопожарной защиты должны быть нг-FRLS ибо нг-HFFR. Если это не так, то - менять
Изменено: |
|||
|
|
10 апреля 2014 17:11
значит нужно найти сертификаты на кабели. Спасибо за помощь!
|
|
|
|
10 апреля 2014 17:18
|
||||
|
|
|||