Добрый день! В последнее время участились проверки пожарников нашего офиса! То одно найдут, то другое.. На данный момент их не устраивает ширина коридора для прохода людей, а точнее то, что сбоку стоят три больших принтера! Но даже от края принтера до противоположной стены более 80 см и спокойно проходят два человека! Какими документами можно руководствоваться и чем себя защитить? Заранее благодарен!
Если на путях эвакуации находятся принтеры или же мебель - это недопустимо!!! Любой пожарный всегда потирает руки увидев подобное! Во время проверки нужно было всего лишь на время убрать принтеры с данных путей.
Цитата
Инженер ОТ пишет: В последнее время участились проверки пожарников нашего офиса!
Распространенное ругательство на пожарных))) пару раз произнесите "пожарник", а не "пожарный" в присутствии сотрудников Пожарной охраны и Вы автоматически станете их врагами Есть оч. обидчивые и затаивают
По поводу путей эвакуации: 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
THE SYSTEMS OF FIRE PROTECTION. EVACUATION WAYS AND EXITS
СП 1.13130.2009
4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
Engineer of fire safety пишет: Если на путях эвакуации находятся принтеры или же мебель - это недопустимо!!! Любой пожарный всегда потирает руки увидев подобное!
Цитата
Engineer of fire safety пишет: Распространенное ругательство на пожарных))) пару раз произнесите "пожарник", а не "пожарный" в присутствии сотрудников Пожарной охраны и Вы автоматически станете их врагами Есть оч. обидчивые и затаивают
Точно. Можно подумать вы у нас и были.... В корридоре стоит диванчик, а оказывается "на пути". Попросили инспектора достать рулетку, чтоб проверить глазомер пожарника, но рулетки не нашлось (а было от диванчика до стенки 0,8м и стоит в уголочке...), но за "пожарника" пришлось ответить...10-ю..Обидно (было бы за дело), таким способом пополнять бюджет
Точно. Можно подумать вы у нас и были.... В корридоре стоит диванчик, а оказывается "на пути". Попросили инспектора достать рулетку, чтоб проверить глазомер пожарника, но рулетки не нашлось (а было от диванчика до стенки 0,8м и стоит в уголочке...), но за "пожарника" пришлось ответить...10-ю..Обидно (было бы за дело), таким способом пополнять бюджет
это точно был не я
Вообще правила поведения с инспектором просты:
1. Уважительно относиться изначально, не врубая боссса с порога. У человека работа такая...и он ЧЕЛОВЕК с которого начальство требует результат. (не с каждым такой трюк проходит) 2. Если мелкое замечание - можно устранить тут же при инспекторе, а не что то там доказывать... Если начинаешь отстаивать мелочи, то инспектор начинает находить что-то глобальное (это как реакция на грубость и настойчивость) 3. Если что то средненькое, то ПООБЕЩАТЬ устранить замечание в короткие сроки (инспектор может не писать, доверяя вам). Соответственно время устранения увеличивается, документы не давят, как и сроки. но выполнить желательно, т.к. инспектор может помнить о данном устном замечании 4. Точно также с вынесением приговора по какому нибудь серьезному замечанию - помните, что этот же инспектор будет смотреть выполнение замечания. И уже чинить или не чинить припоны. 5. Никогда сотрудников ГПН не называть ПОЖАРНИКАМИ - это для них оскорбительно. Объяснять не буду - поверьте на слово
6. Не рекомендую давать взятки - не искушайте сотрудников ГПН. Но если это стиль Вашей жизни, то для начала прочтите трактат. "Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего Титулярного Советника. Санкт-Петербург: В Типографии Н. Греча, 1830. XI, 74 с." http://www.raruss.ru/exotica/2260-art-to-give-money.html
Я не про Вас, а про 100% описание ситуации. Поражает тупизм таких инспекторов с умно-озадаченно-значимой мордой лица впаривать первое пришедшее на ум нарушение. Ума не хватает на более "весомое", чтобы хотя бы показать свои знания. А задачу пожарник (как работает так и называем, будем уважать - здороваться на улице будем, шапку снимем, по имени отчеству звать будем) свою выполним -пополнил бюджет