Серверная, Все о серверной
 
Добрый день, коллеги!

Подскажите, какие предъявляются требования к помещениям где расположено серверное оборудование (серверная)
Кондиционирования, вентиляция, потолки и прочее...
 
Я тут занимаясь вопросами энергосбережения предприятия разные статьи находил, в том числе общитывая потребления серверного оборудования Cisco наткнулся вот на такую статью...

http://s0m0m.ru/?p=54

Может поможет
 
Еще есть стандарт The Telecommunications Industry Association's TIA-569

Там обозначены основные требования к серверным.
http://www.rbsoft.ru/TIA-569
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:
Добрый день, коллеги!

Подскажите, какие предъявляются требования к помещениям где расположено серверное оборудование (серверная)
Кондиционирования, вентиляция, потолки и прочее...
Какие требования по охране труда и технике безопасности предъявляются к помещению серверной?
Вопрос: Какие требования по охране труда и технике безопасности предъявляются к помещению серверной? В каких нормативных документах прописаны эти требования?
Ответ: Правил по охране труда и технике безопасности для серверов в российском законодательстве нет. Поэтому сначала следует дать определение серверу, - это компьютер, предоставляющий ряд сетевых услуг, или служб (сервисов), таких как печать, хранение файлов или обеспечение связи между другими компьютерами или сетями. Требования к помещениям при работе с компьютером определены в разделе 3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Большая часть этих требований относится к постоянным рабочим местам, оборудованных ПЭВМ и ВДТ, но часть требований можно использовать. Если сервер у вас большой и мощный, то я считаю необходимо пользоваться общими требованиями к электроустановкам (так как сервер - это у нас электроустановка). А именно: Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Сенченко В.А., руководитель Волгоградского центра "Охраны труда и экологии от А до Я"
Изменено: Толстов Юрий - 14 ноября 2013 9:50
Как много нам всего не помогает...
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:
Добрый день, коллеги! Подскажите, какие предъявляются требования к помещениям где расположено серверное оборудование (серверная)
Кондиционирования, вентиляция, потолки и прочее...
Требуется ли помещение серверной оборудовать установкой пожаротушения?
Вопрос: Требуется ли помещение серверной оборудовать установкой пожаротушения?

Ответ: В настоящее время существуют требования двух нормативных документов, касающиеся рассматриваемого вопроса, оба документа на данный момент действующие. 1. СН 512-78* "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин" (с изм. N 2 постановлением Госстроя России от 24.02.2000 N 17 введены в действие с 1 июля 2000 года): п.3.37* Автоматические установки объемного газового пожаротушения следует предусматривать: - в залах для размещения МВК, ЭВМ и ВК ЕС общего назначения и аналогичных систем, в том числе при делении этих залов на функциональные зоны (центральных устройств, внешних запоминающих устройств, устройств ввода-вывода); - в залах для размещения трех и более комплексов малых ЭВМ; - в подпольных пространствах перечисленных выше залов и зон; - в помещениях связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ; - в помещениях архивов, магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных для МВК, ЭВМ и ВК ЕС, а также в указанных помещениях для трех и более комплексов малых ЭВМ. 2. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": Прил.А табл.А3 п.35, помещения для размещения: - электронно-вычислительных машин (ЭВМ), работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей, оборудуются системами автоматического пожаротушения независимо от площади; - связных процессоров, архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные) оборудуются установками автоматического пожаротушения при площади помещения более 24 кв.м; - персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей оборудуются только автоматическими установками пожарной сигнализации. Карачун А.А., эксперт в области пожарной безопасности
Изменено: Толстов Юрий - 14 ноября 2013 9:50
Как много нам всего не помогает...
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:
Добрый день, коллеги! Подскажите, какие предъявляются требования к помещениям где расположено серверное оборудование (серверная)
Кондиционирования, вентиляция, потолки и прочее...
Требования охраны труда в серверном зале
Вопрос: На нашем предприятии планируется создать серверный зал площадью 84 кв.м, скажите, пожалуйста, какие требования охраны труда предъявляются к данному виду помещения?
Ответ: Требования к организации серверных помещений изложены в СН 512-78 "Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники". При проектировании помещений для серверной должны соблюдаться нормы главы СНиП по проектированию общественных зданий и сооружений и главы СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений. В серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток, подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки; серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры; максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH; рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех; рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков, система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов; размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 кв.м на каждые 10 кв.м площади обслуживаемых рабочих мест; минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 кв.м; серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5; требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м. Сенченко В.А., руководитель Волгоградского центра "Охраны труда и экологии от А до Я"
Как много нам всего не помогает...
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет: Добрый день, коллеги!Подскажите, какие предъявляются требования к помещениям где расположено серверное оборудование (серверная) Кондиционирования, вентиляция, потолки и прочее...
http://www.hub.ru/archives/4090
Требования к серверному помещению (TIA-569)

07.10.2005 | admin

Серверная комната – помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием.
Серверная комната является помещениями специального назначения и соединяется с магистралями и считается средством обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.
Основные требования стандарта к серверным помещениям:
  • в серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
  • серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
  • максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка – 12 кПа; сосредоточенная нагрузка – 4,4 кH;
  • рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;
  • рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
  • система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов;
  • размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
  • минимальный допустимый размер серверной комнаты – 12 м2;
  • серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
  • требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м.
Все требования и рекомендации, относящиеся к телекоммуникационным шкафам и не перечисленные в данном разделе, применимы к помещениям серверной комнаты.
Телекоммуникационные шкафы
Телекоммуникационный шкаф по определению стандарта – этажное устройство, предназначенное для размещения телекоммуникационного оборудования, кроссов и точек терминирования передающих сред. Шкаф является точкой перехода между магистральной и горизонтальной трассами
Основные требования стандарта к телекоммуникационным шкафам:
  • шкафы должны быть предназначены только для телекоммуникационных приложений и сопряженных с ними средств поддержки;
  • на каждом этаже требуется наличие, по крайней мере, одного шкафа;
  • несколько шкафов на одном этаже следует соединять, как минимум, одним кондуитом (калибра 3 или эквивалентным);
  • уровень освещенности в телекоммуникационном шкафу должен составлять не менее 540 лк на высоте 1 м над уровнем пола;
  • наличие фальш-потолков в телекоммуникационном шкафу не допускаются;
  • минимальный размер двери: ширина 910 мм, высота 2000 мм. Дверь должна открываться наружу или раздвигаться, не должна иметь порожка и центрального упора;
  • необходимо наличие по крайней мере двух выделенных, неотключаемых дуплексных электрических розеток, каждая из которых подключена к отдельному фидеру;
  • должен быть предусмотрен доступ к главному электроду системы заземления здания.
Основные рекомендации по проектированию телекоммуникационных шкафов:
  • не рекомендуется расположение в помещении шкафа распределительных устройств электропитания, за исключением тех, которые нужны для работы телекоммуникационных устройств;
  • телекоммуникационный шкаф рекомендуется располагать ближе к центру обслуживаемой им зоны;
  • по крайней мере, две стены рекомендуется покрыть панелями (фанера или ДСП) для настенного монтажа оборудования;
  • необходимо обеспечить наличие дополнительных шкафов на этаже, если площадь этажа превышает 1000 м2 или расстояния в Горизонтали превышают 90 м;
  • Размер шкафа (площадь пола) рассчитывается на основании 10 м2, отводимых на одно рабочее место (табл).
Обслуживаемая область, м2Размер шкафа, м
5003,0х2,2
8003,0х2,8
10003,0х3,4
Таблица. Требования к размерам телекоммуникационных шкафов
Изменено: Толстов Юрий - 14 ноября 2013 9:58
Как много нам всего не помогает...
 
Коллеги, оч. интересные статьи.
Вопрос к двери - она должна быть противопожарная или обычная (если противопожарная то какой предел огнестойкости?)?
 
нашла такую статью: http://www.safedoors.ru/articles/normativnie-trebovaniya-i-osobennosti-sertifikacii-protivopozharnih-dverey.6.html
и такую, если это электроустановка: http://elektroas.ru/kakuyu-dver-trebuetsya-ustanavlivat-v-elektroshhitovoj
и вот еще: http://www.hub.ru/archives/4084
Изменено: Елена - 14 ноября 2013 11:58
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:Коллеги, оч. интересные статьи.
Вопрос к двери - она должна быть противопожарная или обычная (если противопожарная то какой предел огнестойкости?)?
Вы, всё-таки, откройтеTIA-569 "Требования к серверному помещению (TIA-569)", потом уж заявляйте: зажгу, отожгу и выжгу.
Как много нам всего не помогает...
 
Кстати рекомендую - я когда оценивал энергопотребителей на предприятии читал много рекомендаций в инструкциях по эксплуатации от производителей моего серверного оборудования Cisco и IBM - там есть интересные вещи...Очень полезные...Инструкции в зависимости от модели есть в Инете....
 
кто имеет право проводить монтаж/демонтаж серверного/сетевого оборудования в т.ч.:
- коммуникационные шкафы
- оборудования в коммун.шкафы
- диагностику неисправностей сервера
- ревизию источников бесперебойного питания
- замену источников бесперебойного питания и т.д.

необходима ли II группа по электробез-ти??
как правило, этими вещами айтишники занимаются (с I группой)
как урегулировать вопрос об ограничении сферы обслуживания серверной??
например, айтишники только то-то имеют право делать, а обслуживающая организация то-то...
 
Добрый день! Может ли кто-нибудь подсказать как разместить самоспасатели в серверной с системой газового пожаротушения?
 
Цитата
Олег Кухарев написал:
как разместить самоспасатели в серверной с системой газового пожаротушения?
а что паспорт на него гласит?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Оксана Житникова написал:
кто имеет право проводить монтаж/демонтаж серверного/сетевого оборудования в т.ч.:
- коммуникационные шкафы
- оборудования в коммун.шкафы
- диагностику неисправностей сервера
- ревизию источников бесперебойного питания
- замену источников бесперебойного питания и т.д.

необходима ли II группа по электробез-ти??
как правило, этими вещами айтишники занимаются (с I группой)
как урегулировать вопрос об ограничении сферы обслуживания серверной??
например, айтишники только то-то имеют право делать, а обслуживающая организация то-то...
может это как-то поможет...
 
Цитата
Вроде как ответ нормальный до сих пор никто не дал. Engineer of fire safety написал:
Коллеги, оч. интересные статьи.
Вопрос к двери - она должна быть противопожарная или обычная (если противопожарная то какой предел огнестойкости?)?
Поэтому позвольте попробовать?!:
Раз уж используется понятие "противопожарная" значит нужно пользоваться нормативными документами по пожарной безопасности. Нам к сожалению неизвестно ни назначение здание (производственное оно или общественное, а может быть и жилое), а также неизвестны нормативные документы, по которым построено и запроектировано здание автора темы. Однако мы может их привести с самого раннего времени.
Приведенный выше СНиП 21-01-97* следовало бы использовать в части применения противопожарных дверей в качестве противопожарного заполнения проемов в противопожарных (далее п/п) перегородках и стенах различных типов. Необходимость устройства указанных п/п преград для помещений СНиП 21-01-97* не устанавливает. Их до появления Технического регламента устанавливали соответствующие СНиПы, в которых непосредственно про серверные как таковые прямо нигде не сказано. Все сводится к определению пожароопасности помещения. Например п. 1.82 СНиП 2.08.02-89:
"Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч".
Или п. 7.3 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
"При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта согласно 7.3 СНиП 21-01. Если указанные мероприятия являются
недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:

- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
- в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа".

Другими словами нужно определиться с категорией пожарной опасности по НПБ 105 или СП 12.13130.2009. Все же применение нормативных документов, оперирующих понятиями до вступления СНиП 21-01-97 на сегодня очень затруднительно. Дело в том, что таких пределов огнестойкости как 0,6 часа у же нету более 19 лет, а пределы огнестойкости противопожарных дверей оценивают согласно испытаний по ГОСТ (т.е. наличие сертификата). Лучше руководствоваться п. 5.4.2, п. 5.5.2, п. 5.5.7, п. 5.6.4 п. 6.2.10 СП 4.13130.2013.

Вопрос же Житниковой Оксаны никакого отношения к теме раздела не имеет, поэтому позволю себе на него не отвечать.
 
Добрый день, коллеги.
Почитала всю тему.
Подскажите, может какие то еще требования появились к серверным помещениям?
 
Цитата
Tatik написал:
Добрый день, коллеги.Почитала всю тему.Подскажите, может какие то еще требования появились к серверным помещениям?
Доброе утро, что то не поступило ни одного ответа на мой вопрос :help3: :dontknow: :confused:

Еще возник вопрос, есть ли какие нибудь НД, которые регулируют СИЗ для работников обслуживающих серверные помещения?
 
Цитата
Tatik написал:
СИЗ для работников обслуживающих серверные помещения?
а что там такого??? каска?
Все будет хорошо!
 
не знаю, может что нибудь антистатическое при обслуживаании СП