Ну чтобы развеять смутные сомнения представляю расчеты.
Исходные данные: 1. Стоимость 1 кВт - 4 руб.
2. Исходные светильники - 10 люм. светильников 2х58 Вт.
3. Предлагаемое (уже купленное) оборудование - 7 светодиодных лент по 5 м (14 Вт/м = 70 Вт) + блоки питания 12 В - 4 шт. Всего на 15 тыс. рублей.
Затраты (годовые) при существующем освещении: (2х0,058) кВт х 10 шт. х 12 час. (раб. день) х 250 раб. дней х 4 руб/кВт = 13 920 руб.
Затраты (годовые) при светодиодных светильниках 0,070 кВт х 7 шт. х 12 час. х 250 раб. дней х 4 руб/кВт = 5 880 руб.
Трудозатраты = 0, так как установка в рамках технической эксплуатации.
Годовая экономия: 13 920 - 5 880 = 8040 руб.
При стоимости оборудования в 15 тысяч и годовой экономии в 8 тыс. - окупаемость выходит вроде как - 2 года.