Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
 
Коллеги предлагаю тему в которой можно дать пример помещений для определения категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Для людей которые не могут правильно определить категорию это будет актуально!

Напоминаю:


Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности


1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1 - В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).


5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
 
категория Г - кузница :laugh4:
Изменено: Engineer of fire safety - 26 августа 2013 11:25
 
категория Д - Венткамера :happytwo:
 
категория В3 - помещение аккумуляторной
 
категория А - помещение котельной 40 кв.м. с действующими газовым и дизельным котлом
 
категория В2 - складское помещение 70 кв.м. для хранения бутилированных напитков
Изменено: Engineer of fire safety - 26 августа 2013 11:47
 
категория В2 - складское помещение S = 95 кв.м. для хранения товаров, находящихся в замороженном состоянии в холодильных камерах
Изменено: Engineer of fire safety - 26 августа 2013 11:50
 
категоря В2 - складское помещение S=260 кв.м. под хранения бумаги, стеклотары, строительных материалов
 
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.

И не надо не каких примеров)))

PS Если сам рассчитываешь, то скорее всего инспектор скажет, что все равно не правильно, хоть можно и идеально сделать. (кушать все хотят - Россия) :D
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.

И не надо не каких примеров)))

PS Если сам рассчитываешь, то скорее всего инспектор скажет, что все равно не правильно, хоть можно и идеально сделать. (кушать все хотят - Россия)

А пусть докажет, что неправильно!!! Со мной полгодика назад один инспектор разговаривал по поводу пожарных кранов, уверяя что это гидранты... Наверное тоже кушать хотел...
Изменено: Engineer of fire safety - 3 сентября 2013 10:36
 
Отправлено. Размер скана большой, поэтому 2 письма.
 
спб 8)
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.
мне бы тоже пригодилось, Alexandr.Vedeneev@dpd.ru
СПАСИБО.
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
Если сам рассчитываешь, то скорее всего инспектор скажет, что все равно не правильно, хоть можно и идеально сделать.
С чем и столкнулись.
Есть статья 27. Бери читай и определяй. Пусть даже и ошибешься. Вопрос: каким документом (в каком документе, приказе, постановлении, законе) определено, что установление (расчет) категорийности ПожО, ВзрПожО будет законным, т. е верным, если данный расчет провел "независимый эксперт", а не сам владелец здания?
 
Цитата
гость гость пишет:
Цитата
n/a Sergey пишет:
Если сам рассчитываешь, то скорее всего инспектор скажет, что все равно не правильно, хоть можно и идеально сделать.
С чем и столкнулись.
Есть статья 27. Бери читай и определяй. Пусть даже и ошибешься. Вопрос: каким документом (в каком документе, приказе, постановлении, законе) определено, что установление (расчет) категорийности ПожО, ВзрПожО будет законным, т. е верным, если данный расчет провел "независимый эксперт", а не сам владелец здания?
Каким документом ? очень простым - правильно составленным договором с экспертной организацией и нормальной договоренностью, что в случае если инспектор дает замечание что расчет не верный, эксперты его исправляют под хотелки инспектора. К тому же в большинстве случаев такого не происходит потому что это хлеб и экспертов и инспектора, у них свои договоренностью и мутки. Покрайне мере не знаю как в других городах, но Москве уж точно. А спорить, доказывать и ругаться с инспекторами чаще всего бывает себе дороже, ну в случае если они конечно не совсем сильно наглеют.
 
Цитата
ВАВ пишет:
Цитата
n/a Sergey пишет:
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.
мне бы тоже пригодилось, Alexandr.Vedeneev@dpd.ru
СПАСИБО.
У тебя почта не принимает большие файлы. Зарегистрируй нормальную )))) Даже 6 Мб принять не может.
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
инспектор дает замечание что расчет не верный, эксперты его исправляют под хотелки инспектора. К тому же в большинстве случаев такого не происходит потому что это хлеб и экспертов и инспектора, у них свои договоренностью и мутки. Покрайне мере не знаю как в других городах, но Москве уж точно. А спорить, доказывать и ругаться с инспекторами чаще всего бывает себе дороже, ну в случае если они конечно не совсем сильно наглеют.

Респект - все правильно сказал! :up4:
В Раше нет системы откатов - это миф
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.
Можно мне тоже, пожалуйста? Ekaterina_timaeva@ohranatruda.ru
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:
Цитата
n/a Sergey пишет:
инспектор дает замечание что расчет не верный, эксперты его исправляют под хотелки инспектора. К тому же в большинстве случаев такого не происходит потому что это хлеб и экспертов и инспектора, у них свои договоренностью и мутки. Покрайне мере не знаю как в других городах, но Москве уж точно. А спорить, доказывать и ругаться с инспекторами чаще всего бывает себе дороже, ну в случае если они конечно не совсем сильно наглеют.

Респект - все правильно сказал!
В Раше нет системы откатов - это миф
Да да. Именно так. Даже уборщица найдет способ применения этого мифа =)
Цитата
Ekaterina Timaeva пишет:
Цитата
n/a Sergey пишет:
Давай почту свою. Скину полный расчет категорий для производственной базы. 5-6 помещений. Расчет на 27 страницах.
Можно мне тоже, пожалуйста? Ekaterina_timaeva@ohranatruda.ru
Отправил
 
Цитата
n/a Sergey пишет:
Каким документом ? очень простым - правильно составленным договором с экспертной организацией
Так значит документа определяющего обязательность привлечения эксперта для составления этой лабуды нет! ?
Про взаимную любовь инспектора с экспертом знакомо, да они и не таятся, не смотря на жесткую борьбу с коррупцией в Гондурасе...