Системы автоматической пожарной сигнализации, сколько человек должно быть в комиссии в Акте-приемки?
 
Добрый день! Недавно в одном из подразделении нашей организации была смонтирована система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре!
Это производила специальная организация, занимающаяся данным видом работ. После окончания работ они нам выдали всю необходимую документацию и среди них был "Акт о приемки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре второго типа после комплексного опробования", где прописана рабочая комиссия в составе : их генерального директора и все, т.е. комиссия из одного человека!
Появился сразу же вопрос, правомерно ли нахождение в комиссии одного человека? И существуют ли какие-нибудь нормативы по этому поводу?
Ведь слово "комиссия" уже означает два или более человек!
Спасибо!
 
почитайте тут РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
 
Здравствуйте! Проведена проверка пожарного надзора здания ремонтной мастерской (площадь 200кв.м) и вынесено предписание установить автоматическую пожарную сигнализацию, оповещатели, провести огнезащитную обработку кровли здания. Но здание не используется в настоящий момент. Если издать приказ о том что здание находится на консервации и не используется возможно ли не исполнять выданное предписание?
И где законодательно определено понятие консервации (здания)?
Заранее спасибо.
Фильмы про слонов видел, форму доклада знаю.
 
Цитата
Феликс Олегович пишет:
Добрый день! Недавно в одном из подразделении нашей организации была смонтирована система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре!
Это производила специальная организация, занимающаяся данным видом работ. После окончания работ они нам выдали всю необходимую документацию и среди них был "Акт о приемки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре второго типа после комплексного опробования", где прописана рабочая комиссия в составе : их генерального директора и все, т.е. комиссия из одного человека!
Появился сразу же вопрос, правомерно ли нахождение в комиссии одного человека? И существуют ли какие-нибудь нормативы по этому поводу?
Ведь слово "комиссия" уже означает два или более человек!
Спасибо!

Феликс давно известно, что в комиссию должно входить нечетное количество людей, но не менее 3х. Т.е. (3,5,7,9, 11 и т.д.)
По электробезопасности при проверке знаний от 5ти.
 
Цитата
сергей иванов пишет:
Здравствуйте! Проведена проверка пожарного надзора здания ремонтной мастерской (площадь 200кв.м) и вынесено предписание установить автоматическую пожарную сигнализацию, оповещатели, провести огнезащитную обработку кровли здания. Но здание не используется в настоящий момент. Если издать приказ о том что здание находится на консервации и не используется возможно ли не исполнять выданное предписание?
И где законодательно определено понятие консервации (здания)?
Заранее спасибо.

Точно не могу подсказать, но поступил бы так: сообщил в ГПН о закрытии здания и попросил бы его опечатать. Придет инспектор и опечатает здание, логика в том, что в опечатанное здание никто не зайдет и соответственно угрозы жизни и здоровью людей не будет.

Вообще думаю не стоит бояться звонить в инспекцию по подобным вопросам - это их работа.
Изменено: Engineer of fire safety - 23 августа 2013 11:18
 
Добрый день! встал вопрос о переводе включения пожарного насоса на автоматический режим. Организация, которая устанавливает автоматику, уверяет нас что необходима кнопка у каждого пожарного крана. Поделитесь, пожалуйста, может быть, кто-то проводил у себя уже данную работу- можно ли сделать 1 кнопку на все краны? т.к. у каждого крана делать кнопку довольно-таки дорого да и не понятно нужно ли это.
 
Тут надо рассуждать с точки зрения здравого смысла.
Допустим, что у вас один пожарный насос, который должен гнать огнетушащий состав во все помещения. Обычно на объекте несколько защищаемых зон (А, Б, В, Г и т.д.). Кнопка расположена в зоне А, пожар в зоне Г, которая находится на удалении сто сколькодесят метров от зоны А. Сколько нужно времени, чтобы добраться до кнопки?
Когда люди находятся в помещении, то насос должен быть на ручном управлении, а не на автомате, иначе огнетушащим составом зальет все помещения. А если это голимая химия?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Вопрос с кнопками - интересный. нужно полазить по докам.
На сколько мне известно, есть 2 "вида кнопки":
1. в каждом ПК
2. В бойлерной (когда проверяете пожарные насосы жмете на нее)

Кажись, пожарные насосы (насосо-повысители) сейчас обозвали так "насосный агрегат" :laugh4:
 
Цитата
Engineer of fire safety пишет:
Вопрос с кнопками - интересный. нужно полазить по докам.
На сколько мне известно, есть 2 "вида кнопки":
1. в каждом ПК
2. В бойлерной (когда проверяете пожарные насосы жмете на нее)

Кажись, пожарные насосы (насосо-повысители) сейчас обозвали так "насосный агрегат"
ВАШ ВОДОПРОВОД УЖЕ СМОНТИРОВАН СОГЛАСНО ПРОЕКТА, А ЗНАЧИТ УСТАНОВКА КНОПОК НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ. У ВАС СТОИТ АВТОМАТИКА ГДЕ-НИТЬ В ПОДВАЛЕ ИЛИ... ОНА И ОБЕСПЕЧИТ ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ-ПОВЫСИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ АВТОМАТИКИ НЕТ, ТОГДА У ВАС ПРОВОДИТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, А ПО-СЕМУ ЧИТАЙТЕ СП ПО ВОДОПРОВОДУ. КСТАТИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ!!!
 
Коллеги, пожалуйста, возник вопрос нужно ли устанавливать пожарную сигнализацию с системой оповещения и управления эвакуации людей в производственном здании с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала (здание и сооружение по переработке и хранению зерна)??? Заранее благодарю!
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указано, что техническое обслуживание АПС нужно проводить ежемесячно?
 
Ни в каком! А вот проверка работоспособности - ежеквартально (ППР РФ, п. 61).
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга пишет:
Ни в каком! А вот проверка работоспособности - ежеквартально (ППР РФ, п. 61).
Я нашла в РД 009-01-06, приложение 3
 
Ах, да, черт!!! Я забыл, что есть РД, которое по статусу гораздо выше какого-то там постановления Правительства...
Извините, больше такого не повторится. Конечно, МА "Системсервис" главнее :super:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга пишет:
Ах, да, черт!!! Я забыл, что есть РД, которое по статусу гораздо выше какого-то там постановления Правительства...
Извините, больше такого не повторится. Конечно, МА "Системсервис" главнее
Вот только не надо ерничать, понятно что на ППР 390 нужно ссылаться. И не написала что вы не правы. Извините!
 
Цитата
Марина пишет:
Извините!
Я раньше извинился! :flowers:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужна ли лицензия на обслуживание пожарной сигнализации?
 
Цитата
Владимир Киселев написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужна ли лицензия на обслуживание пожарной сигнализации?

да, см. ФЗ о лицензировании и Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225
 
Цитата
Legall написал:

Цитата
Владимир Киселев написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужна ли лицензия на обслуживание пожарной сигнализации?
да, см. ФЗ о лицензировании и Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225
Спасибо! Позвонил инспектору, он тоже подтвердил необходимость лицензии.