Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Предписание инспектора МЧС. Законно ли?

Страницы: 1
Предписание инспектора МЧС. Законно ли?, Пришло на почту предписание инспектора МЧС Борисова А. о замене газовых баллонов
 
Здравствуйте коллеги! Сегодня пришло письмо на "электронку".
Прочитал и мягко сказать удивился. Предписание или шутка? в рассылке стояли и другие строительные организации, поэтому, думаю, правда, только уж очень горькая!
Жду Ваших комментариев.
 
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Здравствуйте коллеги! Сегодня пришло письмо на "электронку".
Прочитал и мягко сказать удивился. Предписание или шутка? в рассылке стояли и другие строительные организации, поэтому, думаю, правда, только уж очень горькая!
Жду Ваших комментариев.
Направил запрос в МЧС:
Здравствуйте!
Прошу Вас прокомментировать пришедшее на электронную почту предписание № 21/61 старшего инспектора государственного пожарного надзора Борисова А. от 02.04.2013 №28/30 о необходимости заменить металлические газовые баллоны на полимерные газовые баллоны, а именно:
1. Речь идет только о пропановых баллонах или вообще газовых?
2. Каким нормативом пользоваться при выборе баллонов, контролем за их эксплуатацией, какие требования по хранению таких (полимерных) баллонов?
3. На основании какие регламентов будет проводится указанная в предписании проверка предприятий.
4. Имеет ли право инспектор выдавать подобные предписания и не нарушает ли порядок направления предписания действующего законодательства?
С уважением,
Инженер по охране труда
Юдин А.
 
А проверка у вас была?
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Здравствуйте коллеги! Сегодня пришло письмо на "электронку".
Прочитал и мягко сказать удивился. Предписание или шутка? в рассылке стояли и другие строительные организации, поэтому, думаю, правда, только уж очень горькая!
Жду Ваших комментариев.
Направил запрос в МЧС:
Здравствуйте!
Прошу Вас прокомментировать пришедшее на электронную почту предписание № 21/61 старшего инспектора государственного пожарного надзора Борисова А. от 02.04.2013 №28/30 о необходимости заменить металлические газовые баллоны на полимерные газовые баллоны, а именно:
1. Речь идет только о пропановых баллонах или вообще газовых?
2. Каким нормативом пользоваться при выборе баллонов, контролем за их эксплуатацией, какие требования по хранению таких (полимерных) баллонов?
3. На основании какие регламентов будет проводится указанная в предписании проверка предприятий.
4. Имеет ли право инспектор выдавать подобные предписания и не нарушает ли порядок направления предписания действующего законодательства?
С уважением,
Инженер по охране труда
Юдин А.
Проверки не было. "Предписание" пришло на официальный адрес электронной почты нашей организации. От секретаря к директору, от директора ко мне :)
 
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Проверки не было.
Отпишитесь господину А. Борисову, что его предписание выполнено и спите без угрызений совести. Единственная его цель - это продвижение на рынок полимерных баллонов. Уверяю Вас, он не придёт удостоверится лично, что Вы выполнили его предписание.
 
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Жду Ваших комментариев.
Развод...
Цитата
Дормидонт Евлампиевич пишет:
продвижение на рынок полимерных баллонов.
Позвоните в МЧС и спросите. Но предписания в таком виде не выдаются.... Они не имеют законной силы... Предписания должны вручаться лично и под роспись...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375
"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

52. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица - правообладателя) в двух экземплярах.
59.В предписании по устранению несоответствия указываются:
1) полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты;
2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов;
3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН.
Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе - кодификационному номеру вида предписания (1 - предписание об устранении нарушений, 2 - предписание по устранению несоответствия) и третье - порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распоряжением.

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 12.11.2012)
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

Рекомендую почитать указанные ФЗ, найдёте ещё много полезного.
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Жду Ваших комментариев.
Развод...
Цитата
Дормидонт Евлампиевич пишет:
продвижение на рынок полимерных баллонов.
Позвоните в МЧС и спросите. Но предписания в таком виде не выдаются.... Они не имеют законной силы... Предписания должны вручаться лично и под роспись...
Всем ответившим спасибо! Позвонил по телефону указанному в "предписании" это действительно ГУ МЧС по Москве, но только никакого старшего инспектора Борисова А. у них нет, а я далеко не первый позвонивший им за последние 2 дня.
То есть налицо факт мошеничества. Меня с самого начала напрягла фраза "требую" подпись Борисов А (без отчества) сам бланк "предписания" ну и чисто профессиональные тонкости в виде "металлические баллоны" хотя в соответствии с ГОСТом есть стальные.
Сейчас юристы компании думают написать запрос в прокуратуру потому как правильно предположил коллега это очень похоже на маркетинговый ход. Вспомнили о визите Путина в Нижний Новгород где ему представляли продукцию совместного производства газовых композитных баллонов и просили Путина изменить ГОСТы. Уж не они ли..?
 
Цитата
Владимир пишет:
Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375
"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

52. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица - правообладателя) в двух экземплярах. 59.В предписании по устранению несоответствия указываются: 1) полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты; 2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов; 3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН. Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе - кодификационному номеру вида предписания (1 - предписание об устранении нарушений, 2 - предписание по устранению несоответствия) и третье - порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распоряжением.

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 12.11.2012)
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

Рекомендую почитать указанные ФЗ, найдёте ещё много полезного.
Я этот закон как Отче Наш. :) Смутил факт рассылки предписания не по результатам проверки, а вроде как предупреждения и если бы присланный документ был бы настоящим, то закон нарушен бы не был . Ну да разобрались. Надеюсь на этот развод никто не поведется до конца...
 
В прокуратуре самое место этому предписанию! Если они найдут этого самого "инспектора" популярно объяснят применение этого предписания.
И про исполнителя незабудте.
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Кстати. Пока искал информацию о ГОСТах на баллоны, проверяя сайты МЧС, Ростехнадзора, понял, что не за горами времена, когда действительно запретят стальные газовые баллоны. Как одним пунктом в правилах противопожарного режима запретили любые пломбы на огнетушителях,кроме дорогих (в 8-10 раз ) роторных. Ээх...
 
По роторным пломбам:
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»"
«475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано легкосъемной пломбой.».
 
Цитата
Владимир пишет:
По роторным пломбам:
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»"
«475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано легкосъемной пломбой.».
Это не полная цитата, вернее у вас проект, а есть правила читайте до конца пункт 475:
"Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа."
 
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Это не полная цитата, вернее у вас проект, а есть правила читайте до конца пункт 475
Читайте внимательнее. Я же писал ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, которым планируется отмена роторных пломб. А действующее постановление № 390 я знаю прекрасно.
 
Цитата
Владимир пишет:
Цитата
Андрей Юдин пишет:
Это не полная цитата, вернее у вас проект, а есть правила читайте до конца пункт 475
Читайте внимательнее. Я же писал ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, которым планируется отмена роторных пломб. А действующее постановление № 390 я знаю прекрасно.
ну вот и разобрались :D
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)