Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Плановая проверка. Федеральный государственный пожарный надзор

Страницы: 1 2 След.
Плановая проверка. Федеральный государственный пожарный надзор, Плановая проверка. Федеральный государственный пожарный надзор
 
Здравствуйте!!!!Подскажите, пожалуйста, что смотрит и какие документы проверяет федеральный государственный пожарный надзор, когда приходит с выездной проверкой. У нас скоро намечается.
 
Добрый день, у нас была плановая проверка 13 декабря 2012 года! Инспектор заходил в каждое помещение, смотрел ОПО, загромаждение кабинетов, доводчики на дверях, проходы к лестнице, категории пожароопасности, эвакуационные выходы, как закрываются. А документы запрашивал следующие: приказы о назначении отвественных лиц, об установлении противопожарного режима,журналы испытания противопожарных систем, первичных средств пожаротушения, учёта прохождения противопожарных инструктажей, инструкции по пожарной безопасности, удостоверения по ПТМ, протоколы по ПТМ, свидельства о праве собственности, исполнительная документация на ОПО, ежеквартальные акты проверки ОПО, огнетушители.
Изменено: Моника - 27 декабря 2012 15:01
 
Цитата
Юлия Маркова пишет:
Здравствуйте!!!!Подскажите, пожалуйста, что смотрит и какие документы проверяет федеральный государственный пожарный надзор, когда приходит с выездной проверкой. У нас скоро намечается.

Господин Хабиров разместил: Что проверят инспектор по пожарному надзору?
http://блог-инженера.рф/pozharnaya-bezopasnost/chto-proveryat-inspektor-po-pozharnomu-nadzoru.html#more-56

Хабиров Антон Рифович Всем
Что проверят инспектор по пожарному надзору?
Источник заметки:
Блог современного инженера по охране труда

скачать все приведенные ниже документы можно
здесь
Я думаю, будет полезным выписать то, что в организации проверяет инспектор по пожарному надзору! Это надо знать для того, что бы, будучи ответственным, за пожарную безопасность в организации, выполнять и контролировать определенные моменты. Что в последствии даст положительный результат после проверки!
Итак, инспектор по пожарке при проведении проверки обращает свое внимание на множество аспектов, характеризующих пожарную безопасность зданий и их помещений.
Привожу вам перечень проверяемых документов, оборудования и обстоятельств:
— план здания, пути эвакуации и план эвакуации. (Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);
— наличие во всех помещениях организации на видных местах табличек с указанием номера телефона пожарной службы 01 и 011;
— наличие, работоспособность, своевременность технического обслуживания автоматической установки противопожарной защиты, пожарной сигнализации. (Свод правил 5.13130.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);
— необходимое количество огнетушителей (их тип), находящихся в работоспособном состоянии. (Свод правил 9.13130.2009 Система противопожарной защиты. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации);
— места для курения, оборудованные табличками, скамейками из несгораемых материалов, металлическими урнами для окурков, заполненные водой минимум на 10 см);
— вывоз бытовых отходов (в случае проверке магазина)
— электропроводка и электрооборудование. (Свод правил 6.13130.2009 Система противопожарной защиты. Электропроводка и электрооборудование. Требования пожарной безопасности);
— приказ руководителя о соблюдении мер пожарной безопасности;
— наличие инструкции по мерам пожарной безопасности, а так же инструкции по действиям в случае пожара, если на одном этаже находиться более 50 человек. (ППБ 01-03);
— наличие журнала противопожарного инструктажа персонала;
— план мероприятий по уже вынесенным предписаниям (в нем должны быть прописаны меры по устранению выявленных в ходе предыдущих проверок нарушений).
В помощь вам приведу еще наиболее распространенные нарушения:
— необеспеченность огнетушителями в достаточном количестве;
— отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
— несоответствие электропроводки правилам устройства электроустановок (ПУЭ);
— отсутствие системы дымоудаления;
— неисправность противопожарного водопровода;
— отсутствие указателей, с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника;
— отсутствие остекления окон чердачных помещений;
— отсутствие или несоответствие размеров люков выхода на кровлю из лестничных клеток (не менее 0,6 х 0,8 м);
— отсутствие противопожарных дверей, отделяющих подвальные помещения от лестничных клеток;
— отсутствие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара;
— отсутствие распорядительных документов о противопожарном режиме (порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию рабочего дня, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников в случае пожара, порядок прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, отсутствие назначенных лиц, ответственных за их проведение).
В случае обнаружения несоответствия состояния пожарной безопасности в вашей организации, инспектор выписывает предписание по устранению нарушений с указанием срока. Которые вы должны будите внести в свой план мероприятий и устранить выявленные нарушения.
«Если вы являетесь, руководителем организации и у вас нет ответственного или доверенного лица за пожарную безопасность, кто бы устранил выписанные инспектором нарушения, пожалуйста, обращайтесь, свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и мы найдем решение возникшей проблемы в области пожарной безопасности вашей организации!»
Вот пожалуй и все, что я хотел отметить в этой заметки. Благодарю за Внимание!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
спасибо огромное!!!!
 
Цитата
Юлия Маркова пишет:
спасибо огромное!!!!
:super:
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Спасибо большое за перечень. Очень полезная информация. Не могли бы вы подсказать, какие требования предъявляются к люкам в чердачное помещение? В каком документе это можно прочитать? Почему размеры именно такие 0,6 х 0,8 м? И требуется люки делать противопожарными?
 
Цитата
Сергей Гаврилюк пишет:
Спасибо большое за перечень.
Информация по ПБ устарела и совсем не полная!!! (на мое усмотрение)
 
Цитата
АНДРЕЙКА пишет:
Цитата
Сергей Гаврилюк пишет:
Спасибо большое за перечень.
Информация по ПБ устарела и совсем не полная!!! (на мое усмотрение)
Так дайте же нам более полный список!!!
Я работаю по этой шпаргалке и инспекторов ГПН все устраивает.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
более полный список!!!
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 г. N 474
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
В целях обеспечения выполнения положений
статьи 16.1
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и в связи с проведенной работой по актуализации национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. N 1573, от 1 июля 2010 г. N 2450 и от 30 июля 2013 г. N 854.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Зажигалкина.
Руководитель Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
 
Цитата
АНДРЕЙКА пишет:
Цитата
Виктор Викторов пишет:
более полный список!!!
ПРИКАЗ от 16 апреля 2014 г. N 474 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" В целях обеспечения выполнения положений статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и в связи с проведенной работой по актуализации национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности приказываю: 1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. N 1573 , от 1 июля 2010 г. N 2450 и от 30 июля 2013 г. N 854 . 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Зажигалкина. Руководитель Федерального агентства Г.И.ЭЛЬКИН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Ну, что за мода на подобные вопросы ссылаться на всякие НПА и другие "бумажки"?!!
Ведь вопрос был конкретно поставлен, в котором запрашивали конкретный список документов, а вот таких ссылок на всякие НПА Вам любой дурак "насует" полные руки.
 
Ув. АНДРЕЙКА!!!
Если Вы хотели меня удивить Вашими познаниями в НПА, то не стоило себя утруждать.
Первоначальной задачей созданий этого форума и подобных ему - оказание конкретной помощи начинающим и не только работникам. А ссылки на законотворческую документацию любому из нас дают проверяющие/контролирующие органы.
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Так дайте же нам более полный список!!!
http://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum13/topic295/message174841/#message174841
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
И все таки, скажите пожалуйста про люки в чердачное помещение. Каких размеров, должны быть противопожарными и в каком документе это можно посмотреть. Спасибо.
 
Цитата
Сергей Гаврилюк пишет:
И все таки, скажите пожалуйста про люки в чердачное помещение. Каких размеров, должны быть противопожарными и в каком документе это можно посмотреть. Спасибо.
ГОСТ Р 53307—2009 изучите пока сей документ
 
Цитата
Сергей Гаврилюк пишет:
Спасибо большое за перечень. Очень полезная информация. Не могли бы вы подсказать, какие требования предъявляются к люкам в чердачное помещение? В каком документе это можно прочитать? Почему размеры именно такие 0,6 х 0,8 м? И требуется люки делать противопожарными?
а откуда такие размеры?
 
Че-то почитал, поискал - основные требования предъявляются не к размерам, а к параметрам огнестойкости.
0,6х0,8 - это скорее всего минимальные размеры, которые позволяют пролезть сквозь данный люк пожарному с "Драгером" на спине - у меня других мыслей по данному поводу нет!!!
Изменено: Викторов Виктор - 3 октября 2014 12:46
 
СНиП 21-01-97
8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6´0,8 м.
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75´1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6´0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.
Я не уверен, может этот документ устарел.
 
Есть СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, но там требования те же самые.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Виктор Викторов пишет:
Ведь вопрос был конкретно поставлен,
"что смотрит и какие документы проверяет" - это и был вопрос. Что смотрит - я выше и упоминал, описать конкретные "что смотрит", невозможно. Все зависит от объекта. Изначально проверяют документацию. А нарушения НПА выявляются в ходе визуально проверки. Не игнорируйте привлечение экспертов в состав проверяющих. Так что обойтись "более полным списком не получится". Загляните в свою декларацию о пожарной безопасности. Там будет больше информации, чем в этом списке! Этот список можно дополнять и сокращать конкретно для каждого случая. Не может быть этого "более полного" списка!
 
Цитата
Сергей Гаврилюк пишет:
Я не уверен, может этот документ устарел.