Подскажите пожалуйста кто осуществляет техническое обслуживание огнетушителей с внесением результатов проверок в журнал учета огнетушителей? И как часто это делается?
11 января 2010 13:48
Подскажите пожалуйста кто осуществляет техническое обслуживание огнетушителей с внесением результатов проверок в журнал учета огнетушителей? И как часто это делается?
|
|
|
|
18 января 2010 9:41
Ежеквартальную кто - ответственный за пожарную безопасность в организации или может кто-то другой не обученый пожарно-техническому минимуму, но которого возложены эти обязанности?
|
|
|
|
18 января 2010 9:59
Обязательно обученный!
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории (закон Букера) |
|
|
|
3 февраля 2010 13:04
Изменено: |
|||
|
|
3 февраля 2010 13:07
Осмотр проводится ответственным лицом за исправное состояние первичных средств пожаротушения и своевременное их переосвидетельствование, назначенный приказом руководителя
|
|
|
|
31 марта 2010 9:38
А мы вот договорчик заключили с ВДПО на ежеквартальное обслуживание! спец люди приезжают все делают! огнетушителей тьма тьмущая у нас, так что очень удобно! по деньгам получается очень приемлемо;)
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
|
|
|
|
2 августа 2010 13:48
Пожалуйста, проверьте меня.
Заполняю с чистого листа журналы по учету огнетушителей и проведению испытаний и перезарядки огнетушителей, а потом надо написать методику заполнения журналов в территориальные подразделения. Все огнетушители МИГ ОП-4(3)-АВСЕ. В начале года все огнетушители осмотрели и отвезли в перезарядку те, у которых подошел 5-ий срок и у которых показания манометра показывают низкое давление. Графы, которые вызывают затруднения: Журнал учета огнетушителей 4.тип и марка огнетушителя - оп-4(3)-авсе; 8.марка (концентрация) заряженного ОТВ - вексон-авс; внешний вид и состояние узлов огнетушителя - в норме Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей в журнал записываю сведения из паспорта перезарядки огнетушителя. Что вписывать в графу 3 результаты осмотра и испытания на прочность; 7 результат осмотра после перезарядки - в норме Если можно выложите фотографию заполненных страниц из данных журналов. |
|
|
|
2 августа 2010 13:53
А вообще, скажу Вам по секрету: ГПН сами толком не знают как эти журналы должны заполняться, так что думаю претензий к Вам не возникнет, только если уж совсем не к чему будет прикопаться;) самое главное ведите их, заполняйте все вовремя
Изменено:
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
|
|||||
|
|
2 августа 2010 14:10
Спасибо!!!
|
|
|
|
9 октября 2012 9:13
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста срочно ОСНОВАНИЯ (нормативный документ) где написано когда, кем и сколько раз в году необходимо проверять огнетушители ???? Спасибо за помощь.
|
|
|
|
9 октября 2012 9:20
"Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||
|
|
8 декабря 2014 13:23
Уважаемые специалисты, вопрос уже здесь такой звучал, но ответа я здесь пока не нашла. "Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей." Как я понимаю, на заводе можно назначить рабочего ответственным лицом за исправное состояние первичных средств пожаротушения и своевременное их переосвидетельствование, назначенный приказом руководителя. Но перед этим необходимо его обучить. ВОПРОС: на кого его нужно обучить?(конкретно), нашла только "зарядчик огнетушителей". звонила в учебный центр, там вообще ничего не знают об этом... а работа все-таки требует знаний от рабочего, не каждый может вскрыть огнетушитель))
|
|
|
|
8 декабря 2014 13:57
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
8 декабря 2014 15:37
в обычный, лицензионный, мы там ПТМ проходили. К сожалению в учебном центре ФПС
|
|
|
|
8 декабря 2014 16:17
Галина.
Чтобы осуществлять "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения", т.е. как Вы хотите "вскрытие огнетушителей" Вам нужна лицензия МЧС РФ на этот вид деятельности. Без лицензии вы можете только производить визуальный осмотр огнетушителей, их взвешивание. Если лицензии нет, то вскытие и перезарядка осуществляются только в специализированных компаниях, имеющих лицензию МЧС РФ. |
|
|
|
9 декабря 2014 5:17
а как же это требование В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. ??? Разве для ежегодно проверки хватает одного взвешивания???
|
|
|
|
9 декабря 2014 6:22
Это требование - скрытая, но навязчивая реклама услуг организаций, получивших лицензию МЧС на обслуживание первичных средств пожаротушения. Нигде ведь не сказано, что организация обязана делать это самостоятельно. Либо лицензируйтесь сами, либо заключайте договор.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|
|
|
9 декабря 2014 10:04
Изменено: |
|||
|
|
9 декабря 2014 13:44
Ура, спасибо, получила ответ.
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |