Техническое обслуживание огнетушителей, Кто осуществляет
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Огнетушитель ИНЕЙ ОУ-З ВСЕ (Пожтехника), 2015 года. Вес - 10,60 кг. Масса вещества 3 кг, на огнетушителе масса баллона написана 7,5 кг. На этикетке написано, что масса должна быть не более 13,5 кг. Надо ли отправлять на перезарядку?
 
Сложно сказать, нужно знать начальную массу огнетушителя...
СП 9.13130.2009
4.3.10. В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
ГОСТ Р 51057
5.11. Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона высокого давления за год их эксплуатации или хранения не должна превышать:
б) для углекислотных и хладоновых огнетушителей - 5% масс. первоначального значения массы ОТВ, но не более 50 г;
 
Legall, начальную массу не знаю, я не работала еще в организации, когда был ввод этого огнетушителя в эксплуатацию
 
Анастасия, если есть журнал учета огнетушителей, посмотрите там
 
Legall, никаких документов нет. Журналы только завела
 
Анастасия, п. 4.2. Какая масса выбита?
Если довелось в империи родиться, то лучше жить в глухой провинции, у моря
 
Кирясоff, 7,5 вроде как (плохо видно)
 
Анастасия, Может быть. Разброс 2,5 кг по массе корпуса не редкость
Если довелось в империи родиться, то лучше жить в глухой провинции, у моря
 
Цитата
Анастасия написал:
Надо ли отправлять на перезарядку?
нет
Цитата
Анастасия написал:
масса баллона написана 7,5 кг.
+
Цитата
Анастасия написал:
Масса вещества 3 кг
= 10,5 кг, фактическая масса
Цитата
Анастасия написал:
10,60 кг
Вы запишите где-нибудь что начальная масса 10,6 кг, а на будущий год пломбу смените.
 
Цитата
Анастасия написал:
Кирясоff, 7,5 вроде как (плохо видно)
может быть 7530? Масса в граммах указывается. Прибавьте 3000, получите должную массу заряженного огнетушителя.
 
Здравствуйте, только начала этим заниматься, подскажите, прочла всё, что здесь писали. Правильно ли я поняла, что на предприятии должно быть 3 журнала:
1) журнал учета огнетушителей;
2) Журнал технического обслуживания огнетушителей
3) журнал проведения испытания и перезарядки огнетушителей.
Всего несколько видов технического обслуживания:
ввод в эксплуатацию - первичный осмотр, взвешивание, показание индикатора давления
раз в квартал - самостоятельно осматриваем показатели монометра, внешний вид огнетушителя, место расположения
раз в год - выборочно из огнетушителей отправляем в спец организацию на вскрытие огнетушителя: то есть полная проверка.
раз в 5 лет (у нас порошковые огнетушители ОП-5(з)) - на перезарядку.
Теперь объясните мне при каком виде технического обслуживания в какие журналы делать записи.
Журнал учета огнетушителей - ввод в эксплуатацию и эксплуатационный паспорт.
Журнал технического обслуживания - квартальные ТО, ТО раз в год
Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей - ТО раз в 5 лет
Или во все 3 журнала дублировать всю информацию?
 
Цитата
Алина Пономаренко написал:
Или во все 3 журнала дублировать всю информацию?
Обычно один журнал держат и в него всё записывают.
 
Цитата
pavelh написал:
Обычно один журнал держат и в него всё записывают.
спасибо
 
Добрый день!
Есть несколько огнетушителей с нечитаемыми этикетками: дата изготовления, вид огнетушителя и проч. информация отсутствует. На перезарядку сдали - вернули с пломбами. Паспорта отсутствуют абсолютно на все огнетушители
Что делать? Какую информацию вписывать в журнал ТО?
 
Цитата
Мария ОТ написал:
Что делать? Какую информацию вписывать в журнал ТО?
Ранг огнетушителя известен? Распечатайте из инета этикетку и наклейте на него. В журнале укажите срок технического освидетельствования. Далее, как обычно.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 13 августа 2020 9:37
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Благодарю!
 
Цитата
Мария ОТ написал:
На перезарядку сдали - вернули с пломбами.
Что у вас за перезарядчики такие, у нас если с плохой этикеткой сдаёшь - новую наклеивают. Рассмотрите вопрос замены поставщика услуг.
 
Цитата
pavelh написал:
у нас если с плохой этикеткой сдаёшь - новую наклеивают
Вас богатых не поймешь... :confused:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Влад77 написал:
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей подлежит лицензированию.
Подниму темку.
Так может ли ответственное лицо (обученное ПТМ) за исправное состояние первичных средств пожаротушения выполнять периодические проверки и осмотры или лицензия нужна?
Изменено: Борисович - 17 ноября 2020 15:44
 
Цитата
Борисович написал:
Деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей подлежит лицензированию.
Техническое обслуживание - комплекс технических мероприятий с частичной или полной разборкой конструкции огнетушителя. Лицензируется.
Цитата
Борисович написал:
выполнять периодические проверки и осмотры или лицензия нужна?
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
Не лицензируется. А вот ремонт, испытания и перезарядка огнетушителей (техническое обслуживание) - подлежит лицензированию.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.