Ну ни... себе! Убойно! Паспорт какого года, у меня таких еще нет? Тогда какие заморочки: раз перезарядил и потом выкинул ( а можно и не перезаряжать - сразу выбросить...)?!
Паспорт какого года, у меня таких еще нет? Тогда какие заморочки: раз перезарядил и потом выкинул ( а можно и не перезаряжать - сразу выбросить...)?!
Один 13го, второй 15го года. У меня заморочек нет, это в ответ на вопросы интересующихся, что делать с огнетушителями 10летней давности. Мы сделаем проще - эти спишем и купим новые, чтобы не заморачиваться с перезарядкой.
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли подрядная организация вести и эксплуатационные паспорта огнетушителей, и журналы учета огнетушителей? С подрядной организацией заключен договор и прописано ежемесячное и ежеквартальное обслуживание.
Никанор Жуковский, техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и речевого оповещения, порошкового пожаротушения.....и первичных средств пожаротушения.
Так я и не понял, кто должен проверять выборочно (фильтры и ОТВ) ОП огнетушителя раз в год. Специализированная контора или ответственный за пожарную безопасность? С другой стороны, как ответственный за пожарную безопасность может проверить соответствие нормам (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность), я же не специалист...
т.е. если нет лицензии то обязательно ежегодно отвозить их в специализированные центры и там они взвесят за нас? у нас до этого взвешивал ответственный на предприятии за пожарную безопасность. у него имеется удостоверение по прохождения ПТМ.
Взвешиваем сами. Гарантия после перезарядки до 5 лет. Ищите сроки у того кто перезаряжал. Если напишут 2 года, значит придётся возить ежегодно. Вы ведь не будете вскрывать ОП и проверять качество порошка)
АНДРЕЙКА написал: Взвешиваем сами. Гарантия после перезарядки до 5 лет. Ищите сроки у того кто перезаряжал. Если напишут 2 года, значит придётся возить ежегодно. Вы ведь не будете вскрывать ОП и проверять качество порошка)
а как же это
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
АНДРЕЙКА написал: Взвешиваем сами. Гарантия после перезарядки до 5 лет. Ищите сроки у того кто перезаряжал. Если напишут 2 года, значит придётся возить ежегодно. Вы ведь не будете вскрывать ОП и проверять качество порошка)
а как же это
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
Освидетельствование: 15.06.2017г. Дата следующего освидетельствования: 15.06.2022г.
вот у меня вопрос. кто должен следующую проверку делать? мы или компания которая нам зарядку огнетушителей производит? есть на предприятии обученный ПТМ и говорит что возить в специализированный центр только на перезарядку, он же заполняет журнал. а Ежегодный осмотр и взвешивание он и сам может провести.
Настасья Лялькина написал: есть на предприятии обученный ПТМ и говорит что возить в специализированный центр только на перезарядку, он же заполняет журнал. а Ежегодный осмотр и взвешивание он и сам может провести.
тогда не понятно с какой целью вы интересуетесь, пусть обученный и делает работу по огнетушителям
В соответствии с «СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» необходимо проводить техническое обслуживание огнетушителей. 4.3 Техническое обслуживание огнетушителей 4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей подлежит лицензированию. Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности" Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии: 15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. К деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности относится техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. Основание: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения: Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 1) переносные и передвижные огнетушители.
АНДРЕЙКА написал: Взвешиваем сами. Гарантия после перезарядки до 5 лет. Ищите сроки у того кто перезаряжал. Если напишут 2 года, значит придётся возить ежегодно. Вы ведь не будете вскрывать ОП и проверять качество порошка)
а как же это
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
Меня здесь радует сочетание: вскрывают огнетушитель (газ улетел), осматривают внутренности (что с ними будет в газовом огнетушитель), проверяют качество ОТВ (лосиле СО2), и если он улетел совсем, перезаряжайте в спеццентре)))
Деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей подлежит лицензированию.
В пункте 4.3.3. СП 9.13130.2009 говорится о возможности самостоятельного проведения тех.обслуживания огнетушителей. Наверняка в самостоятельный объем работ по обслуживанию огнетушителей входит и взвешивание углекислотных.
Подскажите, каким прибором работодателю разрешено проводить взвешивание огнетушителей в местах их установки? Хотелось бы обоснованное мнение. Вопрос связан с тем, что некоторые используют безмены, а другие - весы. Не все безмены нуждаются в обязательной поверке, а только в калибровке, которая является добровольной. Про обязательство поверки любых весов не могу точно сказать.