Участок обкатки двигателей. Как правильно?

Страницы: 1
Участок обкатки двигателей. Как правильно?, Планируется разделение склада на рем зону с обкаткой и склад. Как совместить трудносовместимое?
 
Имеется склад 500кв.м, есть желание разделить его на две части: складская и ремонтно-обкаточная с установкой стенда для обкатки дизельных двигателей типа
http://www.teh-avto.ru/production/520.html
Какие требования предъявляются к перегородкам, месту оператора, эвакуации, системе пожаротушения, вентиляции?...
И кто это должен проектировать/ где согласовывать?
Отдельно вопрос может возникнуть со статусом помещения: складское/ производственное.
Проект на цех ...
Кроме того, будет зарядное устройство для аккумуляторного погрузчика. К неу какие требования?
Изменено: Boy Chuki - 27 августа 2012 11:13
 
Цитата
Chuki Boy пишет:
Имеется склад 500кв.м, есть желание разделить его на две части: складская и ремонтно-обкаточная с установкой стенда для обкатки дизельных двигателей типа
http://www.teh-avto.ru/production/520.html
Какие требования предъявляются к перегородкам, месту оператора, эвакуации, системе пожаротушения, вентиляции?...
И кто это должен проектировать/ где согласовывать?
Отдельно вопрос может возникнуть со статусом помещения: складское/ производственное.
Проект на цех ...
Кроме того, будет зарядное устройство для аккумуляторного погрузчика. К неу какие требования?
:super::super:

Часть ответов на ваш вопрос смотрите на Форуме: http://www.0-1.ru/discuss/?id=19354

Другую часть смотрите: http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=27&t=20783&p=230540#p230540
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
На самом деле все очень просто:) Проект должен быть от организации, у которой есть допуск от СРО, в том числе раздел ППМ (противопожарные мероприятия). В первую очередь понимаете, какое оборудование и материалы где собираетесь ставить. Считаете категории пожарной опасности, определяете класс зоны по ПУЭ - и в путь, к противопожарным преградам, пожарной автоматике, эвакуационным выходам и т.п.
Если будет 2 помещения - будет и 2 статуса: одно - складское, другое - производственное.
По поводу з/у - в складе его делать нельзя, а в производственном можно, но здесь опять все зависит от многих факторов - какие батареи (кислотные или щелочные), их емкость, ... Если кислотные - при зарядке выделяется взрывоопасный водород, см. вышепро категорию и класс.