Друзья! Вопрос: есть у меня на складе распашные противопожарные ворота, которые выходят на улицу. Рядом с ними несколько секционных ворот с электроприводом. Так вот - на прошлой неделе мои распашные ворота снесли и появилась идея поставить секционные подъемные вместо них. Возможно ли это в соответствии с законодательством или нет. Просто в моем примитивном понимании противопожарная дверь подразумевает под собой устройство, которое обеспечивает сдерживание огня на какое то время из одного помещения в другое. Что сдерживать в моем случае я не понимаю - одна из восьми дверей противопожарная - зачем? Так можно заменить ее или нет?
Алексей Лычко пишет: противопожарная дверь подразумевает под собой устройство, которое обеспечивает сдерживание огня на какое то время из одного помещения в другое. Что сдерживать в моем случае я не понимаю
Здесь нет смысла что-то сдерживать. НЕ ПОМОЖЕТ.
Цитата
Алексей Лычко пишет: одна из восьми дверей противопожарная - зачем?
При открытом огне электрика не предсказуема!. Подъемные механизмы блокируются. Распашные открываются вручную. Люди смогут выйти. Это ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД. У вас там даже табличка висит
Алексей Лычко пишет: противопожарная дверь подразумевает под собой устройство, которое обеспечивает сдерживание огня на какое то время из одного помещения в другое. Что сдерживать в моем случае я не понимаю
Здесь нет смысла что-то сдерживать. НЕ ПОМОЖЕТ.
Цитата
Алексей Лычко пишет: одна из восьми дверей противопожарная - зачем?
При открытом огне электрика не предсказуема!. Подъемные механизмы блокируются. Распашные открываются вручную. Люди смогут выйти. Это ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД. У вас там даже табличка висит
Распашные тяжелые и их часто кособочит и они путем не закрываются... Посмотрел свои СТУ (специальные технические условия) - там про внешние ворота вообще ни слова. противопожарные только те, которые выходят на лестничные марши (30)...остальное получается на мое усмотрение...
СНиП 21-01-97 п.5.19 Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.