Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
Подскажите.
Если в журнале учета первичных средств пожаротушения стоит графа – категория помещения по пожароопасности, то при учете к примеру огнетушителя напрашивается В1-В4(кабинет, офис), но сколько я не искал нашел только то, что в офисе категория не указывается. И если последнее верно то как быть с архивами?
Или не заполнять графу вообще? ммм
 
Может быть кого заинтересуют программы в инете
http://www.fireguard.su/products/how/compare_calc/
http://www.russianbuildproject.ru/load/programmy/melkie_programmki/5
 
* Marik *
Категорируются помещения и здания (или части зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств (НПБ 105-03, СП 12.13130.2009)
По вопросу размещения огнетушителей в помещениях - Приложение 3 ППБ 01-03
А категории В1-В3 напрашивается дополнительно АУПС или АУПТ в зависимости от площади
Изменено: Владимир - 12 ноября 2011 20:23
 
а где указано, что на помещениях необходимо указывать категорию помещения?
 
Цитата
Александр Иванов пишет:

а где указано, что на
помещениях необходимо указывать категорию помещения?
ППБ 01-03
п 33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
Изменено: Лёлька - 16 февраля 2012 12:55
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
День добрый. Как-то не сложилась во едино картина по расчету. Точно знаю категория Д. Ничего у нас не взрывается и не горит. И даже любимая ВДПО подтверждает это. НО УСТНО.
Необходима бумага удостоверяющая категорию Д. Но что в формулы подставлять? Если нету ничего. И лицензированная организация тоже отказывается давать такую бумагу.
А БУМАГА НУЖНА. :smoker2:
 
Цитата
Наташенька пишет:
День добрый. Как-то не сложилась во едино картина по расчету. Точно знаю категория Д. Ничего у нас не взрывается и не горит. И даже любимая ВДПО подтверждает это. НО УСТНО.
Необходима бумага удостоверяющая категорию Д. Но что в формулы подставлять? Если нету ничего. И лицензированная организация тоже отказывается давать такую бумагу.
А БУМАГА НУЖНА. :smoker2:
=================
Оригинальный вопрос!!!
Оригинальный ответ: В какие формулы вы и что хотите подставить???
Изменено: Владимир Юрьевич - 22 мая 2012 10:27
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Наташенька пишет:
День добрый. Как-то не сложилась во едино картина по расчету. Точно знаю категория Д. Ничего у нас не взрывается и не горит. И даже любимая ВДПО подтверждает это. НО УСТНО.
Необходима бумага удостоверяющая категорию Д. Но что в формулы подставлять? Если нету ничего. И лицензированная организация тоже отказывается давать такую бумагу.
А БУМАГА НУЖНА. :smoker2:
===============
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Изменено: Владимир Юрьевич - 22 мая 2012 10:31
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
В какие формулы вы и что хотите подставить???
:dontknow: Если бы знала ответ........... не рассуждала бы здесь.

Производственно-складское помещение. Холодная обработка металла и хранение изомина: Класс горючести по ГОСТ 30244: НГ.
Остаются только геометрические размеры помещения и минимальное расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия. :confused: ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ НЕТ.
 
Цитата
Наташенька пишет:
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
В какие формулы вы и что хотите подставить???
:dontknow: Если бы знала ответ........... не рассуждала бы здесь.

Производственно-складское помещение. Холодная обработка металла и хранение изомина: Класс горючести по ГОСТ 30244: НГ.
Остаются только геометрические размеры помещения и минимальное расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия. :confused: ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ НЕТ.
Прочитайте вот этот комментарий, начиная со статьи 27.

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Комментарий к статье 27
1. В части 1 комментируемой статьи названы категории помещений производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения по пожарной и взрывопожарной опасности. Ранее деление помещений на те же категории - А, Б, В1 - В4, Г и Д - предусматривалось в п. 1 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". Там же предусмотрено деление зданий по взрывопожарной и пожарной опасности на категории А, Б, В, Г и Д. Данное правило прямо не воспроизведено в комментируемой статье, но реализовано в положениях ч. 11 - 20 данной статьи.[JUSTIFY]2. Как предусмотрено в ч. 2 комментируемой статьи, здания, сооружения, строения и помещения иного назначения (т.е. не имеющие производственное или складское назначение) разделению на категории не подлежат. Данное правило ранее следовало из вводного положения НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" о том, что эти нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности только для помещений и зданий производственного и складского назначения.[JUSTIFY]3. В части 3 комментируемой статьи воспроизведено следующее положение, которое содержится в п. 2 НПБ 105-03 .....................
Изменено: Владимир Юрьевич - 22 мая 2012 10:39
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Комментарий123-ФЗ от 22.07.2008 ТР о пож. безопасности.rar (226.4 КБ)[ Скачать ]
Владимир Юрьевич, спасибо огромное.
Но к нему еще прилагается
Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314)

в котором тоже написано

32. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

Вот и не знаю как обосновать что мы не относимся к А,Б,В,Г. Как доказательно написать что нету у меня данных для расчетов.
ВДПО в растерянности. Ответить не могут. И бумагу такую тоже дать не могут, даже при наличии лицензии и за денушку.
 
Коллеги, очень нужна программа для расчета помещений по ПБ
 
Цитата
Наташенька пишет:
И лицензированная организация тоже отказывается давать такую бумагу.

Цитата
Наташенька пишет:
ВДПО в растерянности. Ответить не могут. И бумагу такую тоже дать не могут, даже при наличии лицензии и за денушку.
О каком лицензировании идёт речь?
Для расчёта категорий зданий и помещений лицензия не требуется.
 
.8)
Изменено: К. Анна - 24 октября 2012 10:34
 
По поводу определения категории Д
 
Цитата
Вывод: Помещение относятся к категории Д, а в соответствии с ПУЭ п.7.4.8 классу помещения П -2-а.


П -2-а.

И что мы видим?:abuse4:

Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества!!!
Вы же пишете, что их нет! В этом случае помещение НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ.
А расчеты действительно никакие не нужны, если горючих материалов нет.
Изменено: А Михаил - 9 ноября 2012 17:57
 
Интересно, а как "оценить" бывшее производственное здание с умершим производством, отсутствующими людьми, ликвидированными станками. Не склад и не производство, хотя функционального назначения зданию никто не менял, нужен ли расчёт на категорийность, если да- к какой категории отнести? Как это здание преподнести пожинспектору и какие реально требования к нему (зданию) могут быть предъявлены?
 
Цитата
Игорь Иванов пишет:
Интересно, а как "оценить" бывшее производственное здание с умершим производством, отсутствующими людьми, ликвидированными станками. Не склад и не производство, хотя функционального назначения зданию никто не менял, нужен ли расчёт на категорийность, если да- к какой категории отнести? Как это здание преподнести пожинспектору и какие реально требования к нему (зданию) могут быть предъявлены?
Определить функциональное назначение в соответствии с действующим технологическими процессами и определить категорию и класс зоны по ФЗ-123.
 
1. Добрый день, а не подскажите, для чего это всё расчитывать и обязательно ли это нужно?

2. У нас склад и офис. В офисе тоже нужно определять категорию?
И как определить категорию склада? Если он попадает под Б, то расчитывать ничего не нужно?
У нас на складе алкогольная продукция, в основном вино, оно ни при каких условиях не горит. Но есть ещё небольшое количество виски и рома, т.к. температура вспышки этилового спирта 13, то склад попадает под категорию Б. Больше никакие расчёты не нужны?
Изменено: Александр Дмитриевич - 16 июля 2013 13:36
 
Все зависит от объема склада, может получится так что у вас В4, необходимо смотреть НПБ -105 03. Кроме того, необходимо определить классы зон, по главе 8 тех. регламента (п. 20 правил противопожарного режима)
А судьи кто?
Скажите мне по сути?
Скажите, кто отечества отцы?
Скажите, кто они-отцы и судьи,
которых принимать за образцы.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 14 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)