Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений

Страницы: Пред. 1 ... 10 11 12 13 14 След.
Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
Наталья Б, не создавайте себе проблемы там, где их нет и быть не может... Пожарными научными проблемами занимается целый институт в МЧС, об этом можно прочитать в любом своде правил по пожарке. И неужели вы думаете, что они не просчитывали ситуацию с 60% нелетучести вашей бочки?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
можно конкретно указать эти вещества в процентном соотношении?
Инспектор Бывший, да 40%-не летучие , взвешенные частицы, 30% -полиэфиримид и 30% крезол
 
Цитата
Наталья Б написал:
можно конкретно указать эти вещества в процентном соотношении?
и вот как лучше поступить при обосновании того, что определенное колво бочек находится в цехе? так чтоб и овцы целы и волки сыты
 
Цитата
Наталья Б написал:
30% крезол
Крезол (смесь изомеров), C7H80
Физико-химические свойства: Состав, % масс.: о-крезол 2, н-крезол 51-53, n-крезол 32 - 33, 3,5-ксиленол4-5; 2,5-ксиленол 8.
Пожароопасные свойства: Горючая жидкость. Т. всп. 95 °С;т. воспл. 104 °С; т. самовоспл. 580 °С; темп. пределыраспр. пл.: нижн. 88 °С, верхн. 111 °С.
Средства тушения: Возд.-мех. пена, порошки.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,
Цитата
Квинтэссентор написал:
: Горючая жидкость.
да меня саму уже осенило, что это не лвж
 
Коллеги, нужно ли в любом случае считать помещение на категорию А если на складе имеется небольшое количество ЛВЖ?
 
Цитата
Борисович написал:
Коллеги, нужно ли в любом случае считать помещение на категорию А если на складе имеется небольшое количество ЛВЖ?
Нет.
 
Цитата
pavelh написал:
Нет.
Какие основания не считать на А, Б?

Вот мнение одного уважаемого форумчанина нашел:

"При наличии ЛВЖ проверять на принадлежность к категории А или Б обязательно! Даже если вы убеждены в том, что категории А или Б не будет. Вы обязаны это обосновать расчётом."
 
Цитата
Борисович написал:
Какие основания не считать на А, Б?
Здравый смысл. Если например есть помещение, где спирт разбавляют и фасуют в тару, то не лишним будет посчитать. А если есть помещение, где бутылка со спиртом у рабочего на тумбочке стоит, то нечего тут считать.
 
Цитата
Борисович написал:
Коллеги, нужно ли в любом случае считать помещение на категорию А если на складе имеется небольшое количество ЛВЖ?
Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009...") п. 5.2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Цитата
pavelh написал:
А если есть помещение, где бутылка со спиртом у рабочего на тумбочке стоит, то нечего тут считать.
Даже если вас съели у вас есть два выхода: считать по правилам или не считать вовсе. Если по технологии эта бутылка там стоять не должна, значит нужно её убрать! Если в технологической цепочке все же бутылка ЛВЖ присутствует - значит считать, начиная с категории А.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Помогите нубу определить категории некоторых помещений:

- отдельно стоящий кирпичный гараж, приспособленный для склада. где хранятся бочки с бензином, пластмассовые ёмкости с автомобильными маслами. смазочными материалами,, автошины, деревянная мебель (Б- ?);
- в жилом пятиэтажном доме. первый этаж приспособлен для офиса и социальной гостиницы, одно из помещений (по плану - гардеробная), приспособлена для склада пищевой продукции (крупы, подсолнечное масло, консервы и пр.). ( В- II ?);
- на 1 этаже отдельно стоящего здания, в одном крыле, где на площадке эвакуационного выхода есть дверь в помещение электрощитовой ( - ?)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
где хранятся бочки с бензином, пластмассовые ёмкости с автомобильными маслами. смазочными материалами,, автошины, деревянная мебель (Б- ?);
Ни Б, ни В - а сразу штраф. РТИ - отдельно, ЛВЖ - отдельно, мебель - отдельно. Не в одном помещении, а в разных.
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
для офиса и социальной гостиницы
Категория не считается.
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
для склада пищевой продукции (крупы, подсолнечное масло, консервы и пр.). ( В- II ?);
Возможно. Все зависит от массы продукции, площади помещения, высоты складирования.
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
в помещение электрощитовой ( - ?)
Обычно электрощитовые категорируются от В4 до В2. Считать нужно.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
на 1 этаже отдельно стоящего здания, в одном крыле, где на площадке эвакуационного выхода есть дверь в помещение электрощитовой ( - ?)
В 3, П-IIa; 99%.
остальное описано выше
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 18 июня 2021 7:24
 
Заказал расчет категории помещения. Проектировщик говорит категория А, но можно уйти на Б. Если оставить А, то будут много заморочек, рекомендует Б. Но какие заморочки толком не объяснил. Может кто то подскажет в чем дело?
 
Влад77, Нужно много объяснять, т.к. мероприятия от категории Б до категории А сильно отличаются. Например: в помещениях с категорией А всё электрооборудование должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении с напряжением в сети не более 16 В. Это КИПиА, датчики предельной концентрации паров ЛВЖ в помещении. Это обязательная АУПТ, чаще газовая, оооочень дорогая в монтаже и эксплуатации. Это блокировки вентиляции с АУПТ. Это обязательные противопожарные клапаны в вентиляции на выходе из помещения. Это обработка огнезащитой всех магистральных трубопроводов, заделка мест примыкания инженерных коммуникаций со строительными конструкциями. Это повышение пожарной стойкости конструкций. И, наконец, это возможный перенос производства в отдельное помещение (отделение противопожарным разрывом от основного производства). У еще куча мелких мероприятий, таких как ежеквартальные инструктажи персонала по ПБ и его обучение с отрывом от производства с ежегодной периодичностью.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, спасибо :beer: . Будем уходить на Б
 
Цитата
Влад77 написал:
Будем уходить на Б
Тогда уж на В, чего проблемы создавать.
 
Если рассчитываешь и не попадает твой рассчет под категорию А, то зачем проверять на Б, ведь комоненты те же? следовательно и рассчет такой же я имею ввиду смесь , относящуюся и к б и к а
Изменено: инженер леса - 28 августа 2021 14:02
 
При расчёте на принадлежность помещения к категории А и Б смолы не учитываются из-за малого давления насыщенного пара. Читала это гдето на форуме, а вот в документах подтверждающих это не нашла
 
может кто то знает плотность лака пэ 9180 или его аналогов
Страницы: Пред. 1 ... 10 11 12 13 14 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)