Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
Цитата
Лариса.С написал:
я не могу найти ответ на свой вопрос.
там реклама была... напишите Андрею в личку и попросите ссылку на этот сайт...
Все будет хорошо!
 
Спасибо, что поправили меня!
 
Цитата
Лариса.С написал:
Не могу найти Значение низшей теплоты сгорания материала для фриона и масла компрессорного.
так и не смогла найти эти значения!
Помогите плиз!!
 
Лариса.С,https://www.proektant.org/index.php?topic=1701.285
 
Лариса.С,https://www.proektant.org/index.php?topic=21598.0
 
Наталья Ефремова, спасибо огромное!!!
 
Добрый день, коллеги.

Помогите разобраться. Есть помещение цеха по металлообработке, согласно ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" получилось:
- пожароопасная зона П-IIа (ст. 18);
- взрывоопасная зона 22-й класс (ст. 19);
- категория здания В-3 (ст. 27 и Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 приложение Б);

А также согласно ПУЭ:
- зона класс В-II (п. 7.3.45)

Проблема в том, как должен выглядеть знак\табличка, согласно п. 20 ППР и ГОСТ 12.4.026-2015? Вопрос даже не какого цвета, формы и др. он должен быть, а как обозначается взрывоопасная зона?

В примерах не встречал обозначение класс по взрывоопасной зоне (по 123 ФЗ), как и готовых табличек не имеется.

Как правило вместо обозначения по 123 ФЗ имеется обозначение взрывоопасной зоны по ПУЭ.
 
Александр Журавлев, Вам нужно понять, что категория по пожарной безопасности определяет зону по ПУЭ. Другими словами, категория - это опасность помещения или здания в зависимости от находящейся там пожарной нагрузки и степени последствий при возникновении загорания. Самые опасные помещения имеют категорию А. В них хранятся или обращаются легковоспламеняющиеся жидкости (газы) с температурой вспышки ниже 61 градуса цельсия. Далее категория Б - горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 61 градуса. И так далее...
Цитата
Александр Журавлев написал:
как обозначается взрывоопасная зона?
В зависимости от категории помещения устанавливается зона по ПУЭ - это требование к электрооборудованию (его исполнению). Так, в помещениях категории А, электрооборудование должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении и с самыми жесткими требованиями по его размещению (например: все рубильники и выключатели устанавливаются исключительно за пределами таких помещений). В помещениях категории Б, требования чуть-чуть слабее. Электрооборудование таких помещений, как правило, должно быть выполнено в пожаробезопасном и (или) взрывозащищенном исполнении.
Цитата
Александр Журавлев написал:
не встречал обозначение класс по взрывоопасной зоне (по 123 ФЗ), как и готовых табличек не имеется.
В приведенной Вами табличке и указан этот пример. Класс зоны, ранее обозначался только по ПУЭ. Это было до выхода ФЗ-123. Теперь, класс зоны определяется по техрегламенту. Ну и в ПУЭ он тоже остался, конечно же. Смотри главы 5,6,7 ФЗ-123.
Цитата
Александр Журавлев написал:
Как правило вместо обозначения по 123 ФЗ имеется обозначение взрывоопасной зоны по ПУЭ.
Может просто не встречали в жизни взрывоопасных зон? Как правило, таких помещений очень малое количество. Но есть такие обозначения со знаком "В". Помещения категории "А" (с температурой вспышки ниже 61 градуса) обозначаются, как взрывоопасные зоны В-I и т.д.
Помещения категории "Б" (выше 61 градуса) обозначаются, как пожароопасные зоны П-I и т.д.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 8 сентября 2020 9:28
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
В помещении цеха
расположены участки на которых хранятся деревянные изделия, пропан в баллонах,
кислород в баллонах, ЛВЖ в закрытых емкостях, трубопровод с метаном (сеть газопотребления)
+ конечные потребители. Получается в цехе несколько пожаро- взрыво- опасных зон?
 
Smith, это участки хранения или обособленные помещения?
Зон (помещений) с различной категорией может быть сколько угодно. А в целом каждому цеху (зданию) присваивается та или иная категория, в зависимости от процентного содержания тех или иных классов помещений/зон. В ФЗ-123 есть указания по определению класса зданий: п. 11-20 ст. 27
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 5 октября 2020 15:31
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Именно открытые участки. Такие участки необходимо табличками с указанием зоны маркировать, без категории? Цех в целом имеет только категорию, зоны не определяются (что на воротах писать)?
 
Цитата
Smith написал:
Именно открытые участки
Ну, допустим, есть определенные требования к организации взрыво-пожароопасных участков или помещений. Есть отдельные требования к организации хранения ГЖ, ГГ (особенно кислорода).
Цитата
Smith написал:
Цех в целом имеет только категорию
Так и пишите на воротах его категорию, раз она определена уже.
Цитата
Smith написал:
зоны не определяются
То бишь из цеха с категорией В-3 вы легко уже могли её превысить до В-2 или даже В-1, увеличив участки хранения, допустимые нормы хранения или организовали новые места размещения горючих средств.
Цитата
Smith написал:
что на воротах писать
У вас два путя: либо приводим цех в порядок и убираем все лишнее, либо пересчитываем категорию цеха заново.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста. понять, как определить минимальное расстояние от поверхности пож нагрузки до нижнего пояса ферм. У меня цокольный этаж. Это до потолка или до чердака?? я вся запуталась
 
Цитата
Александра написал:
Это до потолка
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Александра написал:
Это до потолка
Спасибо, вроде так и начала считать. Но чет в примерах огромные высоты. Понимаю, там примеры больших складов.
 
Александра, Считается расстояние всегда до нижней точки перекрытия (потолка) или фермы. Это нужно для прогнозирования потери прочности и обрушения конструкции во время пожара.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Александра, Считается расстояние всегда до нижней точки перекрытия (потолка) или фермы. Это нужно для прогнозирования потери прочности и обрушения конструкции во время пожара.
А не подскажите, еще мне по формуле g = Q/S практически все уменя помещения к категории В3, Но, блин, при проверке формулой

Q ≥0,64*gt*H2 их все необходимо отнести к В2, такое может быть и почему???

 
Цитата
Александра написал:
такое может быть и почему???
Может и довольно часто. Происходит это, по моему мнению, из-за несовершенства формулы расчета и в случаях "пограничных" значениях между соседними категориями В3 или В2 с целью не ошибиться и принять более "опасную" категорию.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Александра написал:
такое может быть и почему???
Может и довольно часто. Происходит это, по моему мнению, из-за несовершенства формулы расчета и в случаях "пограничных" значениях между соседними категориями В3 или В2 с целью не ошибиться и принять более "опасную" категорию.
Спасибо большое, успокоили) просто делаю первый раз ( и да необходимо установить В2 из-за подсчетов.
 
Цитата
Александра написал:
до нижнего пояса ферм
это не до потолка, а именно до нижней части выпирающих элементов...
при необходимости их даже защищают пожаротушением