где то здесь скачала, очень помогло:
17 июля 2013 14:42
где то здесь скачала, очень помогло:
|
|
|
|
17 июля 2013 17:22
А эти расчёты нужны для всех помещений? Если у нас компания снимает этаж (около 25 кабинетов на этаже), где только офисные сотрудники, а из оборудования орг. техника и ПК, это подлежит категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности?
И ещё вопрос. У нас склад занимает целый этаж, и состоит из 10 помещений, в 9 из них хранится вода и вино, в 10 крепкий горючий алкоголь. Мне надо расчитывать 9 помещений, где нет горючих веществ? Или можно просто приписать им категорию Д?
Изменено: |
|
|
|
18 июля 2013 13:29
Господа, мне нереально повезло, эти категории уже просчитаны до меня, арендодателем.
А мне нужны сами подсчёты или ещё какие либо документы, подтверждающие категорию помещения? |
|
|
|
18 июля 2013 18:16
я бы для себя копию расчета скопировала и таблички обязательно на данные помещения повесила...
|
|
|
|
19 июля 2013 9:42
E.A. спасибо за советы)
Таблички с категориями уже висят, хвала и почёт арендодателю! |
|
|
|
26 августа 2014 14:01
А к какой категории будет относиться подвальное помещение и архив?
|
|
|
|
26 августа 2014 14:28
значит офисные помещения имеют класс Д?
|
|
|
|
26 августа 2014 14:32
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||||
|
|
26 августа 2014 14:38
Лёлька, хорошо, а если это подвальное помещение под архив и там куча бумаг? под а-г не попадают, значит д, верно?
|
|
|
|
27 августа 2014 10:53
|
|||
|
|
27 августа 2014 10:55
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
27 августа 2014 11:35
Горит. входит В1-В4.
А еще такой вопрос:какой тип огнетушителя выбрать? класс А - горение тв в-в (стол, шкафы, та же бумага) - ОП класс Е - электроприборы (пк, оргтехника) - ОУ. Так какой же брать? |
|
|
|
28 августа 2014 11:41
|
|||
|
|
2 сентября 2014 4:59
Здравствуйте, а как оформлять расчеты нужно?
|
|
|
|
18 сентября 2014 12:05
Вопрос:
нужно ли учитывать наличие деревянных шкафов и столов в операторской при расчете удельной пожарной нагрузки? |
|
|
|
18 сентября 2014 12:28
Если Ваши деревянные шкафы и столы не горючие, то можно не учитывать.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|
|
|
30 сентября 2014 8:58
в СП 12.13130.2009 при расчете категории В, в формуле удельной пожарной нагрузки используется S -
площадь размещения пожарной нагрузки, это площадь склада, или площадь занимаемая горючим материалом? |
|
|
|
30 сентября 2014 18:37
Почитайте здесь
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |