Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 14 След.
Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
где то здесь скачала, очень помогло:
 
А эти расчёты нужны для всех помещений? Если у нас компания снимает этаж (около 25 кабинетов на этаже), где только офисные сотрудники, а из оборудования орг. техника и ПК, это подлежит категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности?

И ещё вопрос.
У нас склад занимает целый этаж, и состоит из 10 помещений, в 9 из них хранится вода и вино, в 10 крепкий горючий алкоголь. Мне надо расчитывать 9 помещений, где нет горючих веществ? Или можно просто приписать им категорию Д?
Изменено: Александр Дмитриевич - 17 июля 2013 17:53
 
Господа, мне нереально повезло, эти категории уже просчитаны до меня, арендодателем.
А мне нужны сами подсчёты или ещё какие либо документы, подтверждающие категорию помещения?
 
я бы для себя копию расчета скопировала и таблички обязательно на данные помещения повесила...
 
E.A. спасибо за советы)

Таблички с категориями уже висят, хвала и почёт арендодателю!
 
Подскажите пожалуйста какие обозначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опсности и классы взрывоопасности зон. должны быть в котельной ( в помещении находятся 2 котла мощностью до 100кВт работающие на низком давлении)
 
А к какой категории будет относиться подвальное помещение и архив?
 
Цитата
Юлия Смирнова пишет:
к какой категории будет относиться подвальное помещение и архив?

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014)
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
11. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.
13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.
15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.
19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.
21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
значит офисные помещения имеют класс Д?
 
Цитата
Юлия Смирнова пишет:
значит офисные помещения имеют класс Д?
Цитата
Лёлька пишет:
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения
Цитата
Лёлька пишет:
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лёлька, хорошо, а если это подвальное помещение под архив и там куча бумаг? под а-г не попадают, значит д, верно?
 
Цитата
Юлия Смирнова пишет:
значит офисные помещения имеют класс Д?
Насколько я понимаю, там где вращаются горючие в-ва (бумага и дсп - офис) не может быть кат.Д.
 
Цитата
Юлия Смирнова пишет:
это подвальное помещение под архив и там куча бумаг?под а-г не попадают, значит д, верно?
А бумага не горит? :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Горит. входит В1-В4.
А еще такой вопрос:какой тип огнетушителя выбрать?
класс А - горение тв в-в (стол, шкафы, та же бумага) - ОП
класс Е - электроприборы (пк, оргтехника) - ОУ.
Так какой же брать?
 
Цитата
Юлия Смирнова пишет:
Горит. входит В1-В4.
А еще такой вопрос:какой тип огнетушителя выбрать?
класс А - горение тв в-в (стол, шкафы, та же бумага) - ОП
класс Е - электроприборы (пк, оргтехника) - ОУ.
Так какой же брать?
Хладоновый
 
Здравствуйте, а как оформлять расчеты нужно?
 
Вопрос:
нужно ли учитывать наличие деревянных шкафов и столов в операторской при расчете удельной пожарной нагрузки?
 
Если Ваши деревянные шкафы и столы не горючие, то можно не учитывать.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
в СП 12.13130.2009 при расчете категории В, в формуле удельной пожарной нагрузки используется S -
площадь размещения пожарной нагрузки, это площадь склада, или площадь занимаемая горючим материалом?
 
Почитайте здесь http://www.0-1.ru/discuss/?id=18531