Огнетушители, Все вопросы связанные с первичными средствами пожаротушения
 
Фраза "которые они у нас обслуживают по контракту" даёт все основания полагать, что "у нас" - это организация, осуществляющая ремонт, техническое обслуживание и перезарядку первичных средств пожаротушения на основании действующей лицензии второго типа МЧС России. А фраза "они же их и покупали" - что помимо проведения ТО, фирма ещё занимается и реализацией огнетушителей.
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
В нашем городе во всех крупных тогрговых центрах расположение огнетушителей гораздо выше установленных норм. Есть ли другие НПА, кроме 13130?
 
Цитата
Александр Ковалев пишет:
расположение огнетушителей гораздо выше установленных норм.
см.
Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179
"Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
Зная причину, понимаешь суть.
 
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста. Эту тему уже наверное много раз обсасывали, но все же.

Прочитал приказ МЧС про огнетушители раз 20 и на семинаре сегодня был.

Правильно ли я понимаю: на предприятии только порошковые огнетушители которых перезарядка раз в 5 лет. ТО их заключается в том, что смотрим манометр, наличие шлангов, отсутствие вмятин раз в месяц или квартал ( это как в паспорте на него написано) с занесением в журнал. Раз в год 3% от общего числа сдается на проверку внутренностей. И делается это 5 лет до следующей перезарядки. И взвешивать их не надо. Правильно или нет?
А то у нас ситуация, что огнетушители все каждый год сдаются на проверку и деньги не хилые сдаем, т.к. у нас их около 300. А по Приказу МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 их 5 лет, если все показатели в норме, можно вообще не трогать.

Объясните, пожалуйста, прав ли я.
 
Цитата
Anton Kirillov пишет:
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста. Эту тему уже наверное много раз обсасывали, но все же.

Прочитал приказ МЧС про огнетушители раз 20 и на семинаре сегодня был.

Правильно ли я понимаю: на предприятии только порошковые огнетушители которых перезарядка раз в 5 лет. ТО их заключается в том, что смотрим манометр, наличие шлангов, отсутствие вмятин раз в месяц или квартал ( это как в паспорте на него написано) с занесением в журнал. Раз в год 3% от общего числа сдается на проверку внутренностей. И делается это 5 лет до следующей перезарядки. И взвешивать их не надо. Правильно или нет?
А то у нас ситуация, что огнетушители все каждый год сдаются на проверку и деньги не хилые сдаем, т.к. у нас их около 300. А по Приказу МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 их 5 лет, если все показатели в норме, можно вообще не трогать.

Объясните, пожалуйста, прав ли я.
Антон, почитай, надеюсь, найдете ответы на все свои вопросы, да и в дальнейшем для работы пригодится.
 
Если офисным помещениям не присваивается категория по пожаровзрывобезопасности, как определить, каких и сколько огнетушителей должно быть?
Не смог предотвратить - возглавь!
 
Цитата
Борис Соболев пишет:
Если офисным помещениям не присваивается категория по пожаровзрывобезопасности, как определить, каких и сколько огнетушителей должно быть?
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности (утратили силу).

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
Ну и далее «Правила противопожарного режима в РФ….» почитай.
 
Добрый день!
Возник вопрос: если при перезарядке огнетушителей были использованы пломбы роторного типа желтого цвета, нужны ли бирки? Ведь вся информация указана на пломбах?
 
Цитата
Екатерина Бажанова пишет:
Добрый день!
Возник вопрос: если при перезарядке огнетушителей были использованы пломбы роторного типа желтого цвета, нужны ли бирки? Ведь вся информация указана на пломбах?

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.
Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.
 
Это то понятно. При этом бирки либо этикетки с отметками о весе огнетушителей и датами перезарядки нужны?
 
4.4.21 О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.
4.5 Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей
4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4, приложение Г).
4.5.2 На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную втаблице 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

Таблица 2 - Содержание этикетки


Вид технического обслуживания

Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/

Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/

Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/

Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста

Дата проведения следующего испытания огнетушителя

4.5.3 При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички рекомендуется помещать внутрь огнетушителя дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку (размером порядка 40 х 25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении.
Изменено: Т Николай - 29 ноября 2012 17:00
 
Доброго времени суток!
Извините, если я повторяюсь с вопросом, но я очень нуждаюсь в Вашем совете!
Имеются огнетушители ОП-4, никаких договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание огнетушителей у нас нет. И судя по всему заключаться договора не планируются. ТО осуществляется собственными силами, только визуальный осмотр. При выходе огнетушителя из строя, организация закупает новые. Допустимо ли это???
 
Здравствуйте! Закупили новые огнетушители. Подскажите что необходимо с ними делать (пронумеровать и вообще все-все-все)??? Как правильно нумеровать? Чем? И как заполнять журнал?
 
Цитата
Ольга Хлопкова пишет:
Закупили новые огнетушители. Подскажите что необходимо с ними делать
(пронумеровать и вообще все-все-все)??? Как правильно нумеровать? Чем? И как
заполнять журнал?
читайте
Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179
"Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
Зная причину, понимаешь суть.
 
Я смотрю тут серьёзно обсуждают что в авто нужен углекислотный огнетушитель типа лучше тушит, полная чушь!!! если хотя бы почитаете на любом баллоне то увидите, что там давление " Р"=150 Атмосфер и температура до +60 гр Цельсия. А салон авто порой нагревается до +70...+80 гр и при такой температуре давление может быть и 200 Атм и больше. Ну конечно если кто-то хочет поскорее отправиться на тот свет и захватить с собой парочку прохожих - ложите в свой авто или вешайте на стенку эти баллоны, тока вначале посмотрите фотки внизу и ссылочки полистайте. Гаишники не зря написали что надо двухлитровый порошковый возить, это чтобы суицида на дорогах не было потому что после всех взрывов всегда пишут "неправильные условия эксплуатации " и никто кроме разорванного на куски трупа не виноват!!! -страна такая.
Так что всем удачи! смотрите сами и расскажите другим кому жизнь ещё дорога! а например обычная ручная граната при взрыве даёт давление до 60 Атм так что углекислотный баллон убьёт вас как минимум три-четыре раза.
http://www.trud.ru/article/13-10-2011/268539_v_stolitse_norvegii_evakuirovany_vse_shkoly.html

http://ssd.biz.ua/novostimira/909-v-rossii-pri-vzryve-ognetushitelja-pogib-chelovek-desjat-postradavshih.html

http://videosoc.ru/video/KHknX33j1X8/vzryv-ballona-v-solnechnom/

http://www.youtube.com/watch?v=Hcz8Phcml4Q

http://www.5-tv.ru/news/25718/


[IMG]http://www.forumhouse.ru/attachments/1088513/[/IMG]
[IMG]http://www.forumhouse.ru/attachments/1088514/[/IMG]
[IMG]http://www.forumhouse.ru/attachments/1088515/[/IMG]
[IMG]http://www.forumhouse.ru/attachments/1088517/[/IMG]
[IMG]http://www.forumhouse.ru/attachments/1088519/[/IMG]
 
Я так понимаю это в мой огород камень...
1. Ссылки на фото внизу не открываются.
2. Ссылки на новости в СМИ... Внимательно читайте что там написано, прежде чем нагнетать обстановку. К примеру в том-же Подольске был несанкционированный запуск системы газового пожаротушения, приведший к таким последствиям, а не "взрыв углекислотного" баллона. У нас СМИшники очень любят нагнетать обстановку, достаточно про тот же Подольск прочитать как называется файл "в России при взрыве огнетушителя(!!!)". У них (СМИшников) до сих пор горячая тема - "пожарники приехали без воды"...
3. Не смотря на то что у Вас в анкете указано "военная служба", Вы немного путаете значение "давление взрыва" (это Ваша граната с её 60атм), и "рабочее давление" (которое к примеру Вы привели 200атм).
4. Изучайте паспорта на огнетушители, уважаемый оппонент. К примеру рабочее давление в корпусе огнетушителя ОУ-3 при температуре окружающего воздуха 20 гр.Цельсия всего 58 атм, а не 150 как Вы приводите. А вот к примеру порядка 200атм - это испытательное давление баллона!!! Также в ЗПУ (запорно-пусковое устройство) огнетушителя установлена предохранительная мембрана, которая при поднятии давления внутри корпуса огнетушителя до 180 атм (18МПа) СТРАВЛИВАЕТ углекислоту в целях исключения взрыва. А от заводского дефекта (как в приводимом Вами примере про школы в Зарубежье) НИКТО не застрахован. Равно как и при эксплуатации порошковых огнетушителей. Либо эксплуатация при наличии повреждений корпуса, что категорически запрещено паспортами на огнетушители. В данном случае это уже человеческая халатность. Так что "волков бояться - в лес не ходить"!!!
5. И главное - каждый в этой жизни имеет своё мнение, основанное на СОБСТВЕННОМ жизненном опыте. И поскольку опыт у каждого свой - соответственно и каждое мнение уникально. А форум и служит для обмена МНЕНИЯМИ. Мне к примеру не приходилось видеть последствия "взрыва" углекислотного огнетушителя, но почти "трупа" из помещения, в котором был использован до пустоты в баллоне ОП-8 я вытаскивал...
6. И ещё. Нагнетание обстановки путём психологического воздействия на подсознание участников форума - абсолютно не нужное занятие. Тем боле в преддверии праздников!
Изменено: Роман Юрьевич - 29 декабря 2012 0:19
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Устроился я на завод инженером по ОТ. В обязанности включили пожарную безопасность. Так вот висят огнетушители и директор требует на них повесить бирки, что это за бирки, что в них должно быть отражено и как вести учет огнетушителей. По данным бухгалтерии числится около 20 штук, по факту насчитал около 30. Как мне быть с теми что не висят на балансе предприятия.
Также буду благодарен если подскажете какая документация должна быть на предприятии по пожарной безопасности.
 
Цитата
Андрей пишет:
Подскажите пожалуйста.
чуть выше поднимитесь ... к посту 94
ознакомить с документом, там все четко прописано


Цитата
Алёна пишет:
читайте
Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179
"Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

Прикрепленные файлы
Приказ_МЧС_РФ_от_25_марта_2009_г_N_179_Об_утверждении_свода_правил[1].rtf (433.16 КБ)
Зная причину, понимаешь суть.
 
подскажите кто знает! Если огнетушитель находится, например, в кладовой, то указатель на огнетушитель должен висеть возле этого кабинета?
 
И еще такой вопрос - на какой высоте от пола наклеивать указатели для огнетушителей?