Архив. Какие требования к ПБ.

Страницы: Пред. 1 2
Архив. Какие требования к ПБ.
 
Цитата
Marina_Puch написал:
архив сделан в виде отдельной огороженной стеклянными перегородками комнаты со стеллажами
наверное, стекло противопожарное и дверь тоже!?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
наверное, стекло противопожарное и дверь тоже!?
это вряд ли... :dontknow:
 
Планируется также архив
Но требований насчитал больше
Что из этого правда/неправда?)


1. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) говорит, что:
1.1. В соответствии с требованиями таблиц А.1, А.3 СП 5.13130, как здания, так и помещения архивного хранения ценных, отчетных документов должны быть защищены автоматическими установками пожаротушения, независимо от их площади.
1.2. При применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями (требования таблиц А.1, А.3)
2. Помещение архива должно быть выгорожено, отделено от смежных помещений по горизонтали/вертикали противопожарными стенами, перекрытиями, перегородками; оснащено охранно-пожарной сигнализацией с датчиками дыма, огнетушителями, установками тушения пожара.
3. Двери в архив должны быть выполнены как противопожарные двери.
4. Электропроводка выполняется скрыто с выносом общей отключающей аппаратуры наружу.
5. Установка стеллажей проводится перпендикулярно стенам с окнами, без соприкосновения с наружными стенами, радиаторами отопления; согласно следующим нормам расстановки: главный проход между рядами стеллажей – 1, 2 м, проходы между стеллажами, а также между ними и стенами – 0, 75 м.
6. Штепсельные розетки должны обеспечивать герметичность, переносная электроаппаратура иметь резиновую оболочку шнуров питания.
7. Запрещается использование источников открытого огня, любых нагревательных приборов.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
попытайтесь сделать архив архивом (складом) в
Я правильно понимаю, что есть возможность смягчить все это вот (дымоудаление, АУПТ), если это все же будет не архив, а склад
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
есть возможность смягчить
не думаю, все зависит от пожарной нагрузки и наличия окон
 
Может ещё от чего-нибудь, каждый случай индивидуален
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Может ещё от чего-нибудь, каждый случай индивидуален
Сейчас, на данном этапе, требования к арендуемому помещению можно еще "подогнать" так, чтобы минимизировать затраты на ПБ?
Пока поставлена задача найти такое помещение.
 
Ну то есть, что нам искать в принципе? Чтобы не попасть на мегазатраты в будущем, а сэкономить еще на стадии подбора :)
Например, с окнами/без окон ит.п.?
 
Да. Найдите в сп5 требования к архивам и складам, от них и надо плясать. Расчет нагрузки грубо просчитайте. Определите сколько архивных единиц в архиве
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Да. Найдите в сп5 требования к архивам и складам, от них и надо плясать. Расчет нагрузки грубо просчитайте. Определите сколько архивных единиц в архиве
Примерно так?
 
Менее 300 м2, в надземном
А что брать за единицу хранения?
Коробка с анкетами? 1 анкета?)
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Примерно так?
Да
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Менее 300 м2, в надземном
А что брать за единицу хранения?
Коробка с анкетами? 1 анкета?)
У меня коробками, только закрепите это ЛНА по конторе обязательно
 
Цитата
Lefar написал:
Меня гипс смущает!
Чем? Он же не на ноге...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Lefar написал:
Меня гипс смущает!
Ну если толщина и свойства гипсокартона будут удовлетворять требованиям перегородки 2-го типа, то тут не поспоришь... Но на практике, такой гипсокартон будет стоить в 3 раза дороже, чем перегородка из кирпича.
И не забывайте само определение "противопожарная преграда", никаких пустот за подвесным потолком, от плиты перекрытия этажа, до плиты перекрытия следующего этажа.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Подскажите, пожалуйста.
1. Помню, что где-то был запрет на хранение в архиве других веществ и материалов, а найти не могу - мерещится на фоне пандемии?
2. Норматив тоже помню был по расстояниям стеллажей в архиве (или просто в складах при стеллажном хранении) - от стены 0,7 м, основной проход - 1 метр...Тоже мерещится или требования не обязательные?
 
Цитата
Lefar написал:
запрет на хранение в архиве других веществ и материалов
Слово "архив" в ППР встречается только 1 раз. Поэтому и
Цитата
Lefar написал:
найти не могу
Но есть несколько универсальных пунктов, которые помогут обосновать нарушения: 23 "о", 339.
Цитата
Lefar написал:
по расстояниям стеллажей в архиве (или просто в складах при стеллажном хранении) - от стены 0,7 м, основной проход - 1 метр
Опять именно для архива таких требований нет, но есть СП 1.13130, где указаны минимальные размеры путей эвакуации: 0,7 - с одиночных рабочих мест, 1,0 - во всех остальных случаях. Про расстояние стеллажей архива от стены - не регламентировано.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
Норматив тоже помню был по расстояниям стеллажей в архиве (или просто в складах при стеллажном хранении) - от стены 0,7 м, основной проход - 1 метр...Тоже мерещится или требования не обязательные?
Это в ПОТ есть.
 
Есть требования к архивам, эти значения оттуда...
При соблюдении этих требований категория помещения получается В2. Соответственно пожаротушение не требуется...
Если нарушаете В1, ставим тушение... Архивы любят запихнуть в подвал)
на этажах АУПТ по площади