Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

Пожарный щит

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Пожарный щит
 
Цитата
Legall написал:
К тому же письмо не от МЧС, а ВНИИПО
ВНИИПО готовил ответ по поручению МЧС. Запрос направлялся первично в ГУ МЧС, они потом его во ВНИИПО перенаправлили.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Сергей Петров написал:
По мнению МЧС не совсем так...
Ой, вот только не надо делать из МЧСников высокопрофессиональных лингвистов
Согласен, но ответ от них такой получен..что есть, то есть :dontknow:
 
Добрый день. Является ли нарушением, что лопата вот так торчит из щита? И должно ли быть у щита обозначение как например у пожарных кранов
Изменено: Алена - 2 октября 2019 13:42
 
Цитата
Алена написал:
Добрый день. Является ли нарушением, что лопата вот так торчит из щита? И должно ли быть у щита обозначение как например у пожарных кранов
Оборудование и инструмент должны быть исправны, окрашены в сигнальный красный цвет и надежно закреплены на ПЩ. "Торчащая" лопата не является нарушением. Но, все же, обозначить ПЩ следует. Желательно иметь надписи о: порядковом номере ПЩ, ФИО ответственного, телефон вызова пожарной охраны.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Старший, Спасибо
 
Цитата
Инспектор Старший написал:

Оборудование и инструмент должны быть исправны, окрашены в сигнальный красный цвет и надежно закреплены на ПЩ. "Торчащая" лопата не является нарушением
.
а как-же
.
Цитата
2.5.5. Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

( ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание )
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Алена написал:

И должно ли быть у щита обозначение как например у пожарных кранов
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Алена написал:
лопата вот так торчит из щита
Даже ящик пожарного крана имеет право торчать на путях эвакуации... Лопата тоже пожарный инвентарь. Наверняка и сертификат имеется.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Желательно иметь надписи о: порядковом номере ПЩ, ФИО ответственного, телефон вызова пожарной охраны.
Откуда это?
 
Цитата
Шико написал:
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

спасибо, нашла

2.5.5. Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

она легко достается, просто бросается в глаза, а можно тогда лопаты отрезать? к ее длине нет требований? лопата 1450, а щит самый большой нашла 1300 мм
Изменено: Алена - 3 октября 2019 7:20
 
Цитата
Алена написал:

а можно тогда лопаты отрезать?
.
А как же
.
Цитата
2.5.8. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5; 1,0 и 3,0 м[img]data:image/jpeg;base64,R0lGODlhCwAXAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAALABcAAAIZjI+py20AFzizVWkv04onD0XOSJbmiaZKAQA7[/img] и быть укомплектованы совковой лопатой по ГОСТ 19596.

( ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание )
.
следуем по ссылке
.
Цитата
1.6. Основные размеры черенков и их применение по типам лопат должны соответствовать указанным на черт.17.

( ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия )
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Инспектор Старший написал:
Желательно иметь надписи о: порядковом номере ПЩ, ФИО ответственного, телефон вызова пожарной охраны.
Откуда это?
Вы совершенно правы: требований на сегодняшний день таких нет. Но раньше были. При проведении проверок ГПН могут обратить внимание на отсутствие "диспетчерских надписей" в состав которых входят.
Цитата
Инспектор Старший написал:
надписи о: порядковом номере ПЩ, ФИО ответственного, телефон вызова пожарной охраны.
Думаю особого труда не составит выполнить "добровольно-принудительные" мероприятия из ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний". Достаточно сделать распечатку с компьютера и примостить на шкаф её в файле. Инспекторам это показывает, что предприятие выполняет не только положенные требования, но и "немного более того". При этом они относятся более лояльно в дальнейшей проверке.
Это просто добрый совет форумчанам.
Цитата
Шико написал:
ГОСТ 12.4.009-83
Это так же "добровольно-принудительный" документ.
Цитата
Цитата
Алена написал:
Добрый день. Является ли нарушением, что лопата вот так торчит из щита? И должно ли быть у щита обозначение как например у пожарных кранов
На фото нет ни одного нарушения ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований ПБ.
Есть один спорный момент:
Конструкция пожарных шкафов должна обеспечивать быстрое и безопасное использование находящихся в них технических средств.
Для пожарных кранов этот "рекомендуемый" норматив не должен превышать 15 сек. При желании можно притянуть это "за уши" и к пожарному щиту.
5.12. Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.
Применение на добровольной основе пунктов ГОСТ Р 51844-2009 5.12, 5.13, 5.14 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5