Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Фотолюминесцентные полосы и лицензия МЧС по монтажу...

Страницы: 1
Фотолюминесцентные полосы и лицензия МЧС по монтажу...
 
Доброго дня!
Согласно п.9.3.8.2 нового ГОСТа 34428-2018, все пороги, изменения уровня пола и т.п., которые могут привести к падениям, должны обозначаться фотолюминесцентной полосой по горизонтальному контуру (краю) и переднему вертикальному краю (ширина каждой полосы не менее 25 мм).

Мы можем самостоятельно приобрести и самостоятельно наклеить такие полосы? Или для этого требуется лицензия МЧС на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов?
 
Цитата
Lefar написал:
ГОСТа 34428-2018

3.1 фотолюминесцентная эвакуационная система; ФЭС: Самостоятельная автономная
система безопасности, состоящая из фотолюминесцентных элементов, которая применяется в
целях организации управления движением людей по эвакуационным путям (для уменьшения
времени эвакуации, информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения и т. д.)
в условиях нормального освещения, ограниченной видимости (сумерки, туман, задымление,
подача огнетушащих составов, ухудшающих видимость, и т. п.), полной темноты (аварийного
отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария,
стихийное бедствие, катастрофа, террористический акт и т. п.).
3.2 элемент ФЭС: Знаки, указатели, таблички, направляющие линии, полосы, экраны и т. п.,
изготовленные с применением фотолюминесцентных технологий.

Т.е чтобы нанести полосы никакой лицензии не нужно.
 
Цитата
написал:
наклеить такие полосы
полоски не могут быть системой
 
Цитата
написал:
полоски не могут быть системой
А в какой момент система становится системой? Если половину здания сделаем обычными материалами, а вторую фотолюминесцентными - будет система?

P.S. Как в "38 попугаев": а куча - это сколько?
Изменено: Lefar - 12 мая 2022 7:22
 
Цитата
система начинается с проекта.
если повесить на потолок пожарные извещатели, системы не получится)
 
Если у Вас имеется система созданная по данному ГОСТу, значит есть проект данной системы и есть обслуживающая организация имеющая соответствующую лицензию. Исходя из этого, намечайте следующий путь решения вопроса - внесение изменения в проект, заключение договора на выполнение работ, ну и собственно их выполнение.
Если у Вас нет системы эвакуационной фотолюминесцентной, не ломайте себе голову.
В реальной жизни, если Вы своей поклейкой ленты не ухудшите условия безопасности, ни кто Вам и слова не скажет, просто не называйте свои наклейки ФЭС.
Я художник, я так вижу.
Страницы: 1