Добрый день. Я работник обслуживающей организации. Была проверка МЧС объекта заказчика. Инспектор выявил нарушение, что один склад не оборудован пожарной сигнализацией (СПС), причем вину перекладывает на обслуживающую организацию. Говорит, что мы должны были дать письменно рекомендации заказчику раз мы обслуживаем ПС на объекте. У нас договором это не обговорено с заказчиком, еще в объемах нет этого помещения . В Определение он отметил нарушены:
ч.4 статья 14.1 "Осуществлении предпринимательской деятельности грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением(лицензией)"
ну я так понимаю в определении вписано не одно нарушение по эксплуатации АПС, СОУЭ, АУПТ? совет: 1. если как вы писали данные выявленные нарушения не входят в перечень зданий сооружений на которые заключен договор то отбивайтесь согласно договора 2 если имеются нарушения на здания и сооружения включенные в перечень договора, то совет пробуйте договориться с ГПН о переквалификации нарушения в часть 3 ст. 14.1. часть 3 без грубых нарушений, а за грубые могут приостановку деятельности и штрафы там... рассмотрение данной статьи идет судом. поэтому до подписания думайте , разговаривайте убеждайте
Если этот склад является частью обслуживаемого объекта, тогда должны были известить, если это отдельно стоящий объект не оговоренный в договоре, отбивайтесь в суде, там вина только Заказчика.