Сфера

Прошли проверку МЧС,есть замечания

Страницы: 1
Прошли проверку МЧС,есть замечания, Добрый день, Друзья! Прошли проверку МЧС плановую, получили замечания.
 
Проверяли жилой комплекс 5 подъездов(ввод в экспл.2016г), 550 кв-р,20этажей. Замечание по СОУЭ: "Для системы СОУЭ 2 типа, не предусмотрено автомат.вкл.СОУЭ по всему зданию.(сработка "SOLO" на этаже на один извещатель, СОУЭ вкл-лась только на этом этаже) в других подъездах дома СО не ВКЛ.
Нужен совет, на объекте НЕТ проекта! Кто проектировал и монтировал и ПНР-ЛИКВИДИРОВАНЫ. Что делать нам орг-ции которая предоставляет услуги по ТО АПС+СОУЭ+ДУ на данном жилом комплексе? Системы работающие.
Экспертиза объектов(специальность:эксперт-аудитор ПБ)проектирование,монтаж,ПНР,ТО АППЗ. Деловой партнер крупнейшего учебного центра в г.СПб(ПТМ,ОТ,ЭБ,ГО).
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
в других подъездах дома СО не ВКЛ.
Наверное и не должна была, но помимо этого должно было появиться замечание об отсутствии документации на систему.
Цитата
Надежда Иванова написал:
Что делать нам орг-ции которая предоставляет услуги по ТО АПС+СОУЭ+ДУ на данном жилом комплексе?
Предложить собственнику услуги по восстановлению документации, а там уж ясно будет где, что и когда должно срабатывать.
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
Что делать нам орг-ции которая предоставляет услуги по ТО АПС+СОУЭ+ДУ на данном жилом комплексе?
Из вопроса я увидел, что Вам необходимо получить лицензию МЧС, провести комплексное обследование жк, выполнить работы по договору.
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
Что делать нам орг-ции которая предоставляет услуги по ТО АПС+СОУЭ+ДУ на данном жилом комплексе?
Именно вашей конторе делать ничего не нужно. Предписание выписано заказчику и он его должен исполнить. Он может заключить договор с вами, а может найти другую монтажную организацию.
Цитата
Надежда Иванова написал:
Системы работающие
Системы работающие, но не работоспособны оповестить всех жильцов дома о пожаре...

Нужно произвести капитальный ремонт СОУЭ. Для этого разработать правильный проект и переделать по нему всю систему. Считай это для заказчика будет новая СОУЭ. Проектная и монтажная организации не плохо заработают на таком "клиенте"...