Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Убрать расчетами пожарных рисков необходимость АУПт

Страницы: Пред. 1 2
Убрать расчетами пожарных рисков необходимость АУПт
 
Цитата
Lefar написал:
какой-либо из них МЧС примет на согласование?
любой!
если надо они перешлют в региональный отдел на рассмотрение.
но ответ будет от того, кому подавали
 
Цитата
Lefar написал:
согласовать РПР
без согласования с МЧС рисков Вы примете ответственность на себя за все косяки, допущенные при расчетах!
к моменту проверки у подрядчика могут возникнуть проблемы с бизнесом и они закроются.
а с согласованием у Вас будет на руках заключение МЧС: ах, какой замечательный расчёт!
 
Цитата
Lefar написал:
НОР...
В этом случае подрядчик сам побежит в МЧС с уведомлением о "Вашем крышевании", чтобы до плановой проверки никто не посягал на их деятельность.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
никто не будет делать то, что не требуется разными НПА
или наоборот, сделают то, чего и в природе нет! И согласуют с МЧС. И скорректированный подход, однако!)
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
без согласования с МЧС рисков
Не согласовывается даже декларация! Тем более её составляющая: расчет пожарных рисков. Декларация направляется в уведомительном порядке.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Lefar, а что у вас за объект защиты, что вы так озаботились расчетом пожарного риска?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Lefar, а что у вас за объект защиты, что вы так озаботились расчетом пожарного риска?
Склад специй...
 
Коллеги, а каким объектам защиты вообще нужен расчет пож.рисков? Почитал ПП РФ 1084, ФЗ-123 нигде не прописано вроде
 
Цитата
Борисович написал:
Коллеги, а каким объектам защиты вообще нужен расчет пож.рисков? Почитал ПП РФ 1084, ФЗ-123 нигде не прописано вроде
расчет риска производят при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности, нет?
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
NSI 178 написал:
расчет риска производят при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности
где прописано такое?
 
Цитата
Борисович написал:
Почитал ПП РФ 1084, ФЗ-123 нигде не прописано вроде
А часть 6 статьи 6 123-ФЗ ничего не подсказывает?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Борисович, в 123 и в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в 26м)
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
А часть 6 статьи 6 123-ФЗ
Цитата
NSI 178 написал:
и в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
если пожарная декларация не требуется, то соответственно и расчет пож.рисков не нужен?
 
Цитата
Борисович написал:
если пожарная декларация не требуется, то соответственно и расчет пож.рисков не нужен?
Надеюсь, что это риторический вопрос?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |