Добрый день!
п.5 таблицы 1 указанного СП гласит:

5 Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3) и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) <2> - независимо от площади оснащать АУП...

У нас здание 10 этажное офисное 35м...нам тоже нужно оснащать его АУП?!
 
Цитата
Lefar написал:
У нас здание 10 этажное офисное 35м
Рекомендую перепроверить данные по высоте здания. Т.к. строительная высота отличается от пожарно-технической высоты.

Прил. 2 к таблице 1 СП 486.1311500.2020 посмотрите:
Здесь и далее высота здания (кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5) определяется по СП 1.13130.

Смотрим СП 1:
3.1 высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:
- максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;

- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

Примечания

1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.

3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждения.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Lefar, Ваше здание подлежит оснащению АУП?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Lefar, Ваше здание подлежит оснащению АУП?
Если я верно "прикинул", то нет :)