Противопожарный водопровод и пожарные щиты
 
Доброго дня!
Обязана ли организация обеспечивать наружный противопожарный водопровод, закапывая бочки, делая площадку на пруду для пожтехники и т.п., или вправе ВМЕСТО этого установить необходимое по нормативам количество пожарных щитов?
По ППР1479 это пункт 410.
 
Сперва посмотрите статью 99 Технического регламента 123-ФЗ. Если ваша организация не подходит под требования этой статьи, то можете ограничиться пожарными щитами
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Lefar написал:
Обязана ли организация обеспечивать наружный противопожарный водопровод
Обязана.

ФЗ-123 Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения

1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом.

Про поселения писать не буду, а про производственные объекты ниже:

Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта

1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров.
2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров.

Цитата
Lefar написал:
или вправе ВМЕСТО этого установить необходимое по нормативам количество пожарных щитов?
410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения .... не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Lefar, если ваша организация может не иметь НПВ (по ст. 99 Тех.регламента), то вы должны обеспечить наличие ПЩ. Если ваша организация обязана иметь НПВ (любые объекты защиты за исключением описанных в 99 статье), то установка пожарных щитов не обязательна.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Думаю здесь надо ещё вспомнить про расстояние до ближайшего гидранта на территории поселения. Будет не лишним
 
АНДРЕЙКА,
Цитата
Инспектор Бывший написал:
удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения
Упоминалось уже, коллега)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
Сейчас находимся на стадии ремонта насосной станции пожарных кранов (автоматика пожарных насосов перестала работать). Хотели установить манометры и сделать напорную систему пожаротушения (вода в пожарный кран подается при падении давления), Подрядчик утверждает, что с этого года напорную систему не делают, что насосы должны запускаться по желтой кнопке, расположенной в пожарных шкафах. В документах пока нигде не могу найти про обязательную кнопку. Они дейтствительно обязательны с 2021 года? Здание двухэтажное, оросителей нет
 
Цитата
Юлия Савелькина написал:
насосы должны запускаться по желтой кнопке, расположенной в пожарных шкафах
:dontknow:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Юлия Савелькина написал:
Они дейтствительно обязательны с 2021 года?
Наверное нужно смотреть новый СП на внутренний противопожарный водопровод.
 
Цитата
pavelh написал:
смотреть новый СП на внутренний противопожарный водопровод
6.1.6 В ВПВ должно быть предусмотрено:
- автоматическое включение пожарных насосов;
- ручное включение (местное включение) пожарных насосов - из насосной станции;
- дистанционное включение пожарных насосов.
Примечание - Дистанционное включение пожарных насосов допускается предусматривать из диспетчерского пункта либо пожарного поста, а также от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 15 июля 2021 14:52
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Юлия Савелькина, ну вот, выходит лукавит ваш подрядчик.
 
Спасибо всем
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
если ваша организация может не иметь НПВ (
то есть , я правильно поняла, что если у нас имеется НПВ,то ни ВПВ ни щиты нам не нужны,?
 
Цитата
Ашатан просто написал:
если у нас имеется НПВ,то ни ВПВ ни щиты нам не нужны,?
Не верно. Есть требования для обязательного оборудования некоторых помещений и зданий ВПВ не зависимо от наличия НПВ. А НПВ обеспечиваются территории, а не здания. Значит и НПВ не зависят от ВПВ.
Про щиты мы с Вами в соседней ветке вроде определились уже?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Ашатан просто написал:
если у нас имеется НПВ,то ни ВПВ ни щиты нам не нужны,?
Ух ты!!!
 
ага
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Есть требования для обязательного оборудования некоторых помещений и зданий ВПВ
где
 
Цитата
Ашатан просто написал:
где
https://docs.cntd.ru/document/566249684
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Ашатан просто, не задавайте таких вопросов, которые даже начинающий форумчанин без всяких раздумий сочтет проявлением махрового троллизма
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь