Составляю перечень требований к субподрядным организациям, по пути решил составить перечень типовых нарушений по ОТ, ПБ, ПБ и т.д. и т.п. )) И уткнулся в такую вещь. Не могу найти норматив, в котором русским по белому сказано, что отогревать газовые баллоны открытым пламенем нельзя. Нашел про кислород и углекислый газ. Пропана нет...

пп.88, 133 Приказа
Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н

88. Отогрев замерзших ацетиленопроводов и кислородопроводов производится только паром или горячей водой. Запрещается применение открытого огня и электрического подогрева.

133. Запрещается отогревать замерзший баллон (или редуктор) с углекислым газом пламенем горелки или струей пара. Для отогревания баллона с углекислым газом (или редуктора) необходимо прекратить отбор газа из баллона, внести его в теплое помещение с температурой 20 - 25 °C и оставить до отепления.

Допускается отогревание замерзшего редуктора водой с температурой не выше 25 °C.

Подскажите ссылочку на норматив пожалуйста.
 
Андрей, ППР 390 пойдет или пора уже новые смотреть?

341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. (Новый ППР п. 287)

388. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:
г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.; (Новый ППР п. 330)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
ПБ 03-428-02

2.13. При проведении газосварочных и газорезательных работ ЗАПРЕЩЕНО:

а) отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментами, могущими образовать искры при ударе;
б) допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого газосварочного оборудования с различными маслами, промасленной одеждой или ветошью;
в) эксплуатировать баллоны с неисправными вентилями и производить их ремонт. Такие баллоны подлежат НЕМЕДЛЕННОЙ выдаче из шахты с предупредительной надписью на них: "Полный. Неисправный";
г) курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии не менее 5 м от баллонов с горючими газами и кислородом;
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, спасибо огромное!
 
Цитата
Андрей написал:
Ты - пример для других, хороший или нет зависит от тебя.
:beer3:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Недавно задавался вопросом отогрева открытым огнем...
Выяснилось: если отогревают, значит в баллоне превышение содержание конденсата!
Менять надо не баллон, а поставщика!
народный способ проверки: положить полный баллон на землю, открыть вентиль: если пошла жидкость, значит возвращай баллон.
Если кто поправит, спасибо!
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
народный способ проверки: положить полный баллон на землю, открыть вентиль: если пошла жидкость, значит возвращай баллон.
И зимой пойдёт?
 
Цитата
pavelh написал:
И зимой пойдёт?
говорят, да
Жижа пойдет
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 25 декабря 2020 10:13
 
а вы видели, каким образом дороги ремонитруют? заплатки ставят. Я мимо проезжал и присмотрелся. стоит платформа, видимо металлическая, на ней несколько пропановых баллонов, под ней горит пламя, рядом стоит мужик с горелкой и дует то на баллоны, то вокруг платформы. короче они среди огня находятся. Я остановился и решил узнать в чем прикол, мол так нельзя, не дай Бог рванут, мимо людей ездит много, старший в ответ - так можно, всю жизнь так работаем.
 
Цитата
Андрей написал:
так можно, всю жизнь так работаем.
Палка раз в год стреляет. Он про это знает?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Андрей написал:
стоит мужик с горелкой и дует
купите мужику нормальный газ!
 
АНДРЕЙКА, не верно.
Там газ нормальный, но уже охлажденный, там нет конденсата. На этих "конденсатах" ездит у нас машина на пропане. Не поставщика надо менять, а физику учить.
Для чего изготавливают рубашки для обогрева баллонов? или шкафы для обогрева баллонов? чтобы исключить использование открытого огня при нагревании газа в баллоне. Газ начинает гореть, когда он газоообразный, а не желе -жижиа, как вы говорите.

Для погрузчиков изготавливаются спец композитные баллоны, газ выбирается до суха из баллона. Но можно такую конструкцию вкрутить и для стального баллона.
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
газ выбирается до суха из баллона
а как же требования: При эксплуатации баллонов не допускается расходовать находящийся в них газ полностью. Для конкретного типа газа, с учетом его свойств, остаточное давление в баллоне устанавливается в руководстве (инструкции) по эксплуатации и должно быть не менее 0,05 МПа, если иное не предусмотрено техническими условиями на газ
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
Там газ нормальный, но уже охлажденный, там нет конденсата
если Вы не нравились чебуреками, это не значит, что нет чебуречных!
Цитата
Ольга Кротова написал:
. Не поставщика надо менять, а физику учить
если Вы выучили всю физику, это не значит, что на Вас не упадет кирпич
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
Газ начинает гореть, когда он газоообразный
гениально!
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
Для чего изготавливают рубашки для обогрева баллонов?
Цитата
Ольга Кротова написал:
для обогрева баллонов
я так понял, что у Вас в баллонах давление величина постоянная и Вы не пользуетесь манометрами...
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
такую конструкцию
какую такую на стройке скрутит наш газорезчик в следующий раз? Расскажите
 
АНДРЕЙКА,первый полупустой баллон обогревается, вторым полным баллоном он работает, потом меняет местами и продолжает работать первым баллоном.
 
Gelo Bog-Bog, там остается "пару грамм", но не половина баллона газа.
Конечно же, не прям до сухого остатка. все в пределах нормы. а то , что сливаете 15-20 литров газа- это не норм.
Изменено: Кротова Ольга Васильевна - 2 марта 2021 8:15
 
АНДРЕЙКА, на обогрев идут полупустые баллоны и конечно же, стоит манометр. В отличии, чем греть горелкой, конструкции безопасные.