Возможен ли монтаж пластиковых контсрукций?
 
Добрый день! Такой вопрос. При проведении реконструкции в производственном помещении планируется отделить рабочую зону операторов перегородками выполненными из пластика. Пластик, как правило горючий и при горении токсичный материал. Допустимо ли его применение вообще? Ни в СП ни в ППР 390, ФЗ 123 не нашел упоминания о том, что недопустимо монтировать пластиковые конструкции в производственном помещении. Возможно в качестве запрета, следует сослаться на то, что выход из данной зоны будет проходить через пластиковые конструкции и запрет обосновать тем, что недопустимо использовать горючие материалы в отделке путей эвакуации? Или каким образом можно обосновать запрет использования данных конструкций? Желательно со ссылками на нормативные документы.
P.s. Помещение в настоящий момент не категорировано, аналогичное имеет категорию В3 П-IIа, класс Ф 5.1.
 
Новый ППР 16. На объектах защиты запрещается:
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 10 декабря 2020 11:29
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, можно ли считать двери ограждающими конструкциями?
И есть ли какие-то пожарные требования вообще к дверям (материал, направление открывания и т.п.) в производственных, бытовых (раздевалки, туалеты, душевые) помещениях?
 
Цитата
Борисович написал:
можно ли считать двери ограждающими конструкциями?
Конечно. Но только обычные двери - это ограждающие конструкции. А двери в противопожарных стенах и перегородках - противопожарные. С пределом огнестойкости всегда не ниже, чем огнестойкость самой стены.
Цитата
Борисович написал:
И есть ли какие-то пожарные требования вообще к дверям (материал, направление открывания и т.п.) в производственных, бытовых (раздевалки, туалеты, душевые) помещениях?
К обычным ограждающим дверям требований по огнестойкости нет. По направлению открытия только.

К противопожарным применяются все требования, которые Вы перечислили.

Установка той или иной двери обусловлена необходимостью установки противопожарной преграды и зависит от функционального назначения части здания или помещений, разделяемых преградой и их категории по пожарной опасности.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
По направлению открытия только.
вот это и интересно, Двери в раздевалке, в душевой, к примеру куда должны открываться? В направлении выходов по идее....?
 
Цитата
Борисович написал:
вот это и интересно
СП 1.13130.2020 п. 4.2.22:
Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА);
е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.

ППР п. 27 Запрещается:
д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.