Эвакуационные выходы на мезонине

Страницы: 1 2 След.
Эвакуационные выходы на мезонине
 
Доброго всем утра! Светлого настроения!
Прошу помощи в вопросе, нужно ли на складском мезонине (два уровня) два эвакуционных выхода? И какая ширина должна быть лестниц?
 
Ярослав Кнышевский, доброго времени суток!

Без плана склада, ответить на Ваш вопрос почти не возможно...
В любом случае, читаем СП 1.13130.2020 и применяем к себе.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Вот такой план. Синего цвета выделен мезонин в двух местах
 
Ярослав Кнышевский, количество работающих (одновременно находящихся) на каждом этаже и в каждом мезонине (отдельно) людей? Класс по пожарной опасности склада? И наружные (ведущие на улицу) эвакуационные двери в какой части склада? Ворота в западной части 6-ти метровые? Калитка какая в них? Два выхода там же 3-х метровые - эвакуационные выходы?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
На первом мезонине 2 работающих человека на втором мезонине 5 человек. Склад имеет отдельные наружные эвакуационные выхода, один на западной части другой на восточной. (помимо З ворот-доков без калиток) Класс пожароопасности Д. Размеры не могу уточнить.
 
Цитата
Ярослав Кнышевский написал:
нужно ли на складском мезонине (два уровня) два эвакуционных выхода?
Исходя из Ваших данных - не нужно, если расстояние вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода не более 25 м.


Цитата
Ярослав Кнышевский написал:
какая ширина должна быть лестниц?
Не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек; 0,9 м - для всех остальных случаев.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Благодарю Вас за проявленную помощь, очень помогли, спасибо.
 
Доброго дня коллеги!
Прошу Вас помощь с вопросом, можно ли производить эвакуацию от стеллажей мезонина через двери помещения к лестничному проходу. Прилагаю схему
Изменено: ГУСАР - 18 января 2021 16:17
 
Цитата
ГУСАР написал:
Прилагаю схему
Ворота с калиткой в помещении мезонина?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Ворота с калиткой в помещении мезонина?
Мезонин получается второй этаж. Ворота для погрузочно-разгрузочной техники без калитки, если правильно понял вопрос
 
Цитата
ГУСАР написал:
Мезонин получается второй этаж.
Цитата
ГУСАР написал:
двери помещения к лестничному проходу
Это тоже второй этаж. Операторская и другие помещения - 2 этаж?

Тогда других путей эвакуации у вас со стеллажей ведь нет? Так получается?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Это тоже второй этаж. Операторская и другие помещения - 2 этаж? Тогда других путей эвакуации у вас со стеллажей ведь нет? Так получается?
Все верно операторская и другие помещения это 2 этаж. Да, верно других путей эвакуации нет.
 
Получается только один через операторскую к лестнице один путь
Изменено: ГУСАР - 18 января 2021 16:54
 
Цитата
ГУСАР написал:
можно ли производить эвакуацию от стеллажей мезонина через двери помещения к лестничному проходу
Нужно! Так как
Цитата
ГУСАР написал:
других путей эвакуации нет
Сам спросил - сам ответил))
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Сам спросил - сам ответил))
Прошу прошения не точно ответил. Есть путь через операторскую к лестнице
 
Не является ли такой путь эвакуации через операторскую к лестнице нарушением пожарных норм?
Изменено: ГУСАР - 18 января 2021 17:19
 
Цитата
ГУСАР написал:
такой путь эвакуации через операторскую к лестнице
Во-первых, сколько одновременно работающих находятся на "втором" этаже стеллажей мезонина? В чем выполнены ограждающие конструкции путей эвакуации? Меняли ли вы функциональное назначение данного помещения? А лучше ответы вместе с фоткой...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Во-первых, сколько одновременно работающих находятся на "втором" этаже стеллажей мезонина? В чем выполнены ограждающие конструкции путей эвакуации? Меняли ли вы функциональное назначение данного помещения? А лучше ответы вместе с фоткой..
Там получается меньше 50 чел. Помещения пока только проектируем, думаем как лучше. Как всегда денег мало в бюджете. Такая схема помещений пока самая экономически выгодная.
 
Цитата
ГУСАР написал:
Помещения пока только проектируем
Сами проектируете? А не проще заказать проект у спец. организации?

Ответить на Ваш вопрос не могу, не побывав на месте... Пока из всего сказанного Вами не вижу препятствий вашим задумкам, но это не значит, что их нет...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Ответить на Ваш вопрос не могу, не побывав на месте... Пока из всего сказанного Вами не вижу препятствий вашим задумкам, но это не значит, что их нет...
Премного благодарен Вам за внимание.