Добрый день!
нужен совет, ситуация следующая:

В соответствии с приказом МЧС №89 от 14.02.20
"5.2.8 В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330, а также: ... - встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.";

У нашей организации как раз имеется такая встроенная подстанция в МКД...(трансы сухие, ПУЭ п.7.1.15 выполняется)
Вопрос: как быть с этим приказом МЧС? там нет никаких уточнений по типу трансов...законно или не законно теперь такое расположение ТП?
 
Борисович, поднимите проект на здание и посмотрите. Если здание построено или проект разработан до 2008 года, то просто пока забудьте. Так как до ввода в действие ФЗ-123 на такие здания "современные" нормы ПБ не распространяются, а действуют НПА до 2008 года.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Если здание построено или проект разработан до 2008 года
дом новый, год сдачи 15-17
Изменено: Борисович - 14 октября 2020 16:00
 
Цитата
Борисович написал:
дом новый
Проект. Все строиться по проекту и отступление от проекта не допускаются. Мысль понятна?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Проект. Все строиться по проекту и отступление от проекта не допускаются
Естесственно строится по проекту и строилось в данном случае, меня и интересует распространяется ли действие данного приказа на объекты находящиеся в эксплуатации или только на проектирование новых?

"1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений".

 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Проект. Все строиться по проекту
Видел я эти проекты. Там столько косяков находишь, мама не горюй. Была бы возможность у 2/3 этих проектантов дипломы бы анулировал
 
Цитата
Андрей написал:
Там столько косяков находишь, мама не горюй
В любом случае, это проблемы проектной организации. Эксплуатационщики эксплуатируют то, что построил застройщик по разработанным проектам.
Цитата
Борисович написал:
меня и интересует распространяется ли действие данного приказа на объекты находящиеся в эксплуатации или только на проектирование новых?
В вашем случае: и да и нет.... Сами изменения в СП 4.13130.2009 распространяются на вновь вводимые объекты строительства. Обратной силы нет. Но в случае капитального ремонта, необходимость соблюсти эти требования вас могут обязать.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
случае капитального ремонта, необходимость соблюсти эти требования вас могут обязать.
вот это и хотелось узнать. спасибо
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Но в случае капитального ремонта
здания или встроенной в здание подстанции?
 
Цитата
Борисович написал:
здания
Объекта защиты по адресу: ....
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
В любом случае, это проблемы проектной организации
проектная организация будет платить простой застройщику за то время пока свои косяки исправляет во время производства строительных работ
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Объекта защиты по адреcу
в данном случае объектом защиты является и здание и подстанция встроенная
 
Цитата
Борисович написал:
и здание и подстанция встроенная
При планировании работ капитального характера на объекте защиты вы должны внести в проект работ мероприятия по устранению существующих нарушений требований ПБ.
Соответственно, при замене кабельных линий подстанции, вы должны проложить резервные пары из расчета будущего переноса помещения подстанции в обособленное здание. Далее, постепенно построить его и перенести оборудование на новые площади и "запитать с резервного" контура объект защиты (дом) на постоянной основе.
Тоже самое и относительно самого дома.