Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Велко
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ

Питание систем пожарной сигнализации

Страницы: 1
Питание систем пожарной сигнализации
 
Уважаемые коллеги! Прошу Вашей подсказки, где указано как именно должна быть запитана система АПС, СОУЭ и т.д.? Она же не может быть запитана от общей системы электроснабжения?!
 
Указывается в проекте. Может + АКБ
 
СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
15. Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения
Читали?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
СП 5.13130.2009.
Иных требований нет? А на старые постройки?
 
Цитата
Lefar написал:
А на старые постройки?
Так вам нужны сведения о старых постройках или все-таки о
Цитата
Lefar написал:
АПС, СОУЭ и т.д.
?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
?
Мне нужно понять - требование о наличии резервного питания АПС было всегда или только на вновь проектируемые системы действует...Ушел читать...
 
Цитата
Lefar написал:
требование о наличии резервного питания АПС было всегда
Не могу с уверенностью сказать, что всегда, но, например, в "ВСН 19-74. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства" (утв. Приказом Госгражданстрой СССР от 30.09.1974 № 216) было сказано, что
Цитата
Питание электроэнергией пожарных насосов, а также устройств противопожарной автоматики и сигнализации I категории по надежности электроснабжения должно быть предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения с устройством АВР
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Не могу с уверенностью сказать, что всегда
Таки срок есть эксплуатации АПС опять же (10 лет вроде бы), так что сильно старые уже не катят и, получается, СП 5.13130.2009 тот самый документ...

Спасибо!
Изменено: Lefar - 13 мая 2020 13:43
 
Цитата
Lefar написал:
требование о наличии резервного питания АПС было всегда и
на автономном источнике не менее 24 часов
 
Цитата
Lefar написал:
срок есть эксплуатации АПС опять же (10 лет вроде бы)
рекомендованный!
ТО и ППР проводите? Работает? Ну и ладно.
Обслуживающая организация Вам сообщит, когда покойника уже не оживить)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)