Цитата
АНДРЕЙКА написал:
В детстве книжка была со слоненком-пожарным... Тоже ее туда
С картинками!? Для кредитностопятьсотых работников самое то!
 
Цитата
system написал:
1. А если читатель начитается чужого?
читатель - это посетитель библиотеки, а у нас - работник изучающий инструкцию с помощью чтения
Цитата
system написал:
2. Изведете все сибирские леса.
быстрее сожгут, чем на бумагу изведут
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
допустим я директор УК жилого фонда, 150 шт
Цитата
Сергей Петров написал:
что дальше...
?
почему д.б. 150 инструкций?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
почему д.б. 150 инструкций?
Ну тут все просто! Всё упирается в категории помещений А, Б и В1 производственного и складского назначения. Если в УК есть эти 150 помещений - нужно делать 150 инструкций. Если в УК 150 типовых домов категории В2 и ниже - хватит и одной типовой инструкции на всех.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
хватит и одной типовой инструкции на всех.
именно
 
Уточню здесь, не нашла, где лучше написать. Интересует вопрос, как правильно клеить знаки Направление к эвакуационному выходу? Коридор зигзагами, получается в некоторых местах вообще не понятно куда двигаться. В инете нашла: там, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знака эвакуационного выхода, должны быть указатели направления к выходу, чтобы помогать движению к эвакуационному выходу. Максимальное расстояние между знаками маршрута эвакуации должно быть 5 м.
Так знаки должны показывать именно к эвакуационному выходу или к основному выходу? Длина коридора-то не длинная. Вполне можно до основного выхода добежать. Главное знать куда идти. Или устанавливать с учетом с какого места ближе выйти?
Если вы сегодня не улыбались, значит не жили...
 
Цитата
Ализе написал:
Интересует вопрос, как правильно клеить знаки Направление к эвакуационному выходу?
Чтобы стрелка указывала в направлении к ближайшему
Цитата
Ализе написал:
эвакуационному выходу
 
Цитата
Ализе написал:
Так знаки должны показывать именно к эвакуационному выходу или к основному выходу?
Так у вас основной выход не является эвакуационным??? :eek5:
А для чего он тогда, точнее, для кого он тогда? Неужели только для горячо собой себя любимого и того самого единственного?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Ализе написал:

В инете нашла
.
По простоте душевной, думал надо искать в НПА. shuffle:
.
Цитата
Вон оно чё, Михалыч!
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Шико написал:
По простоте душевной, думал надо искать в НПА.
НПА я вот нашла. СП 3.13130.2009 5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м. Но я обычно обращаюсь к тем, кто ПБ занимается, чтобы ускорить процесс и верю им. Понятно, что иногда зря.

Ну вот пункт 5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. Понятно, если над дверью, то 2 м хорошо. Если просто на стену клеить, то зачем 2 м? Его же никто видит. Обычно клеишь на уровне глаз, а значит нарушаешь требование.
Это что ж получается, если помещение не очень большое, у нас чуть больше 200кв.м, не производство, а медицина , из пожарных знаков кроме знаков выход, огнетушитель, ответственного за ПБ и телефона для вызова ничего и не надо?
Просто в правилах столько много всего, столько этих знаков, думаешь, что ПБ невозможно довести до ума.
Если вы сегодня не улыбались, значит не жили...
 
Цитата
Ализе написал:
НПА я вот нашла. СП 3.13130.2009
Так вы внимательней его почитайте, особенно таблицы 1 и 2 в совокупности... Может быть вам вообще никаких знаков не нужно устанавливать...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Ализе написал:
Коридор зигзагами
5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

Цитата
Ализе написал:
Так знаки должны показывать именно к эвакуационному выходу или к основному выходу?
5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать

Цитата
Ализе написал:
Длина коридора-то не длинная
Если из любой точки коридора визуально просматривается эваковыход и длинна его составляет не более 50 м., то вообще можно "стрелки" не вешать.
Цитата
Ализе написал:
Вполне можно до основного выхода добежать. Главное знать куда идти.
Вот именно, главное знать куда....
Цитата
Ализе написал:
Или устанавливать с учетом с какого места ближе выйти?
При наличии 2 и более эваковыходов, необходимо управлять потоками людей и направлять их равномерно к ближайшим выходам. При этом значения не имеет к какому: основному или запАсному. Управление эвакуацией и установка знаков направлений эвакуации осуществляется согласно плану эвакуации.

Цитата
Ализе написал:
Но я обычно обращаюсь к тем, кто ПБ занимается, чтобы ускорить процесс и верю им. Понятно, что иногда зря.
Если лично обращаться к таким людям - то понятно. А Вы пишите:
Цитата
Ализе написал:
В инете нашла:

Цитата
Ализе написал:
Если просто на стену клеить, то зачем 2 м? Его же никто видит. Обычно клеишь на уровне глаз, а значит нарушаешь требование.
https://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum13/topic18902/message505164/#message505164
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)