Цитата |
---|
Диана написал: Да нет, противопожарная не нужна, должны быть только уплотнения в притворах и доводчики |
Я бы так не сказал, здание старое 1975 - значит берем СНиП 21-01-97*
5.18*. Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.
.....
Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются,
за исключением специально оговоренных случаев и
заполнения проемов в противопожарных преградах.
....
Про то, что стена лестничной клетки является противопожарной преградой читайте предыдущие пункты СНиПа, да и таблица 4 подойдет.
Если брать по новым требованиям, СП 2.13130.2012 немного помягче требования:
5.4.16. .......
В обычных лестничных клетках зданий высотой
не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Двери незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.
А так главный документ для здания раздел проекта "Противопожарные мероприятия", если он имеется.